टैरस कनेक्शन टैरस दरवाज़ा और घर की दीवार पर लकड़ी के फ्रेम वाला घर

  • Erstellt am 27/07/2025 17:18:41

Sockeldichtung

27/07/2025 17:18:41
  • #1
शुभ संध्या,

मुझे छत के दरवाजे और घर की दीवार से छत के कनेक्शन के सही क्रियान्वयन के बारे में दो सवाल हैं। हमारे लैंडस्केप गार्डनर ने घर बनाने वाले के द्वारा दिए गए निष्पादन विवरण के अनुसार एक सॉकेल्रिन (नीचला नाली) स्थापित की है, जो घर की दीवार से जुड़ती है। हालांकि, इसमें कोई दूरी बनाए रखने वाले (Abstandshalter) का उपयोग नहीं किया गया है। सॉकेल्रिन को ड्रेसिंग मोर्टार में स्थापित किया गया है और कुछ जगहों पर कंक्रीट से अतिरिक्त रूप से फिक्स किया गया है:

क्या दूरी बनाए रखने वालों की अनुपस्थिति समस्या उत्पन्न करती है, या यह ठीक है?

दरवाजे के थ्रेशोल्ड के बाहरी क्षेत्र को घर निर्माण कंपनी ने एक जलरोधक फिल्म (Dichtbahn) से सील किया है, और हमारे लैंडस्केप गार्डनर ने अब एक प्रतिक्रिया सीलन (Reaktivabdichtung) लगा दी है। अब खोखले भाग को ड्रेनेज मोर्टार से भरकर दरवाजे के पास पत्थर लगाना है।

मुझे ग्रेनी ड्रेनेज मोर्टार के चलते चिंता है कि वह सीलन में घुस कर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे घर निर्माण कंपनी के विवरण चित्र में इसे बजरी (Schotter) से भरा गया दिखाया गया है। बिना सीलन को नुकसान पहुंचाए इसे सही तरीके से कैसे भरा जाए? क्या यहां सीलन पर फिर से नॉप्पन फिल्म (Noppenbahn) या ड्रेनेज मैट लगानी चाहिए? अगर हाँ, तो क्या इसे बिना चिपकाए सरलतापूर्वक रखा जाए, या इसे पुनः प्रतिक्रिया सीलन से चिपकाना बेहतर होगा?
 

GerryG

03/08/2025 13:02:53
  • #2
जब सॉकेल नाली को बिना अंतर रखे सीधे दीवार से जोड़ा जाता है तो वास्तव में समस्याएँ हो सकती हैं – आमतौर पर तब नियंत्रित वेंटिलेशन नहीं होता है, जिससे दीर्घकालिक नमी और ठंड से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या डिटेल प्लान में वेंटिलेशन के बारे में बात हुई है या घर बनाने वाले से इसके लिए स्पष्ट निर्देश मिले हैं?

दरवाज़े की दहलीज पर संक्रमण के समय भरने के लिए: आपकी चिंता उचित है। मोटे दानेदार ड्रेनेज मोर्टार पर यांत्रिक दबाव या हिलने-डुलने की स्थिति में वास्तव में सीलन पर दबाव पड़ सकता है और वह क्षतिग्रस्त हो सकती है। सही तरीके से सीलन और मोर्टार (या बजरी) के बीच आमतौर पर एक सुरक्षा परत रखी जाती है – जैसे नोपेन की चादर या उपयुक्त ड्रेनेज मैट। इसे छील कर नहीं चिपकाना चाहिए, ताकि पानी सही तरीके से निकल सके और नमी जमा न हो। कुछ निर्माता किनारों पर अतिरिक्त फिक्सिंग की सलाह दे सकते हैं, लेकिन सीलन पर जितना कम चिपकने वाला पदार्थ लगे, उतना बेहतर है।

क्या आपके घर बनाने वाले या माली ने आपको बताया है कि सुरक्षा परत कैसी होनी चाहिए या किसी विशेष उत्पाद की आवश्यकता है?
 

Sockeldichtung

03/08/2025 16:23:36
  • #3
हवा संचलन मौजूद है क्योंकि बेस में एक छोटा उभार है, जिस पर बेस नाली लगती है। ऊपर पहले चित्र में इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा ज़्यादा फोकस यांत्रिक दबाव पर है: जब नाली के बाहर मिट्टी डाली जाती है, तो दबाव संभवतः नाली के ऊपरी किनारे से ही दीवार पर पड़ता है।

दुर्भाग्यवश घर के निर्माता या बाग़ान-लैंडस्केप निर्माता की ओर से कोई ठोस या उत्पाद-विशिष्ट योजना नहीं है। क्या नीचे से ऊपर की ओर यह निर्माण मूल रूप से सही होगा?
अवतिच्छेदन
5 मिमी तालाब व्लाइस
3 मिमी निर्माण सुरक्षा चटाई
निकासी मोर्टार
पथरपट्टी

यह वाष्प संचरण के लिए खुला होगा, जिससे अवतिच्छेदन पर नमी जमा नहीं होगी।
 

GerryG

03/08/2025 18:34:43
  • #4
अंतराल बनाए रखने वाले के अभाव को गंभीर माना जाता है, खासकर जब इससे पीछे की हवा का आवागमन या आंदोलन सीमित हो सकता है। लेकिन अगर – जैसा कि तुमने बताया – आधार भाग आगे निकला हुआ है और वास्तव में एक वेंटिलेशन का अंतराल मौजूद रहता है, तो यह कमी व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाती है। केवल इतना जरूरी है कि नाली किसी भी जगह कठोर होकर दीवार पर दबकर न लगे, ताकि वहां बनने वाली नमी सूख सके।

तुम्हारे परत निर्माण के बारे में: सीलन, सुरक्षा वलय, और निर्माण सुरक्षा चटाई का संयोजन पूरी तरह से ठीक है। तालाब वलय सीलन को यांत्रिक क्षति से विश्वसनीय रूप से बचाता है, निर्माण सुरक्षा चटाई आंदोलन को अच्छी तरह से सोख लेती है और जल निकासी मोर्टार को इस दूरी पर बनाए रखती है। तकनीकी रूप से यह एक साफ तरीका है – और जैसा कि तुमने कहा, यह पूरी व्यवस्था वाष्प संचार के लिए खुली रहती है। यदि भवनकर्ता या लैंडस्केप निर्माता द्वारा किसी विशेष उत्पाद के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, तो यह समाधान सुरक्षित विकल्प है। संवेदनशील सीलन के लिए, सामान्यतः थोड़ा मोटा वलय चुना जाता है (उपयोग के अनुसार 5 मिमी से अधिक भी हो सकता है), लेकिन 5 मिमी एक सामान्य मानक है। निर्माण सुरक्षा चटाई को चिपकाना नहीं है, बस ढीली स्थिति में रखना ही पर्याप्त है।
 

समान विषय
11.10.2017स्टायरोडुर इन्सुलेशन पर सीलिंग?14
11.11.2017द्विपर्ताली दीवार में टैरेस निकास / दरवाजे की सील करना10
22.07.2017आधार प्लेट की क्षैतिज मोहरबंदी24
02.03.2017घर की दीवार पर अलग गैरेज - पुताई?12
04.09.2017कंक्रीट फर्श के साथ गैराज को सील करना?21
21.10.2017छत रखने से पहले फर्श की प्लेट की सीलिंग19
02.09.2019नॉपेनबाहन सही तरीके से लगाना, बेस सीलिंग, जल निकासी?15
15.04.201916 वर्षों के बाद बाथरूम में सीलिंग की कमी पाई गई।13
17.06.2019जमीन भरना, घर की दीवार की सुरक्षा10
04.07.2022घर की दीवार पर बाहरी और आंतरिक नमी21
12.07.2023मंजिल तक खिड़कियों की बाहरी सीलिंग74