लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं

  • Erstellt am 14/11/2022 07:58:54

Prager91

14/11/2022 07:58:54
  • #1
सभी को नमस्ते,

सुबह 06:30 बजे नाहने के समय पानी unfortunately अभी भी पूरी तरह से गर्म नहीं होता, हमारे हीटिंग सर्किट की सेटिंग के बावजूद जो हमारी वॉटर हीट पंप पर 05:00 से 22:00 बजे तक सेट है। सामान्यतः इस सेटिंग पर 06:30 बजे तक पानी पूरी तरह से गर्म होना चाहिए था?
पानी बहुत गर्म है, लेकिन पूरी तरह से गर्म नहीं - यह समस्या केवल सुबह जल्दी होती है।

यह किस सेटिंग की वजह से हो सकता है?

लूफ्ट-वॉटर-वॉर्मपंप: Tecalor 8.5

मैं हर सहायता के लिए आभारी हूं।
 

rick2018

14/11/2022 09:34:04
  • #2
संभवतः पर्याप्त पीक-शक्ति नहीं।
शक्ति हीटिंग और गर्म पानी में विभाजित होती है। बस इसे आधा घंटा पहले सेट कर दें।
 

Prager91

14/11/2022 09:42:35
  • #3


आह ओके - मैं बस इसे आजमाऊंगा!

असल में नए पानी के पूरी तरह से गर्म होने में लगभग कितना समय लगता है?

1 बार नहाना और 1 बार शावर साथ-साथ = गर्म पानी के लिए बस काफी :D

अगर अब तीसरा व्यक्ति शावर लेना चाहता है, तो लगभग कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या कोई लगभग अनुमानित संख्या है? मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि यह 15 मिनट लगेगा या 2 घंटे xD
 

ypg

14/11/2022 09:57:36
  • #4

ऐसा कोई मूल रूप से नहीं होता है।
गर्म तो 38 डिग्री या 55 डिग्री भी हो सकता है। आमतौर पर पिछले को ही हीटर में सेट किया जाता है और फिर उसे ठंडे पानी के साथ मिलाकर आरामदायक गर्म-गर्म बनाया जाता है।

तो क्या तुम्हारे पास एक छोटी गर्म पानी की टंकी है? या क्या तुम बहुत देर तक शावर लेते हो? या तुम्हारा टब बहुत बड़ा है? या तुम ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हें ज्यादा ठंडा पानी मिलाना पड़ रहा है?
70 लीटर की टंकी को भरने में लगभग 7-10 मिनट लगते हैं, जबकि 300 लीटर की टंकी को अधिक समय चाहिए।
 

Prager91

14/11/2022 10:02:03
  • #5


अगर मुझे सही याद है तो टैंक 240 लीटर का है - लेकिन मैं इसे फिर से जांच लूंगा। हीटिंग इंस्टॉलर ने कहा था कि यह पर्याप्त है - लेकिन हो सकता है कि एक बार बाथटब और एक बार शॉवर के बाद पानी दूसरी बार शावर के लिए पर्याप्त न हो।

अगर टैंक बहुत बड़ा होता है तो बैक्टीरिया या लिजियोनेला के खतरे भी होते हैं - सही है? ऐसा मैं सोचता हूँ...

बैथटब "सामान्य" है। 170x75 सेमी।
 

ypg

14/11/2022 10:16:32
  • #6

55 डिग्री से कम तापमान पर सेट नहीं करना चाहिए।


और आपके अनुभव कैसे हैं? क्या यह पर्याप्त है या नहीं?

जैसा कि पहले कहा गया है: हीटिंग मैकेनिक आपकी आदतों को नहीं जान सकता। एक व्यक्ति 36 डिग्री गर्म पानी से नहाता है, दूसरा 42 डिग्री चाहता है।
एक व्यक्ति 10 मिनट तक नहाता है, दूसरा सिर्फ 2 मिनट। ये सब स्टोरेज की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो आप तापमान को 60 से 65 डिग्री पर भी बदल सकते हैं।
 

समान विषय
02.10.2015विभिन्न प्रदाताओं के लिए एयर-टू-वाटर हीट पंप के हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी लागत की तुलना24
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
17.05.2016शावर बफ़र स्टोरेज15
19.05.2016KfW55 घर में गैस या हीट पंप31
10.10.2017एक परिवार के घर में नई सौर विद्युत प्रणाली संग भंडारण - अनुभव39
20.11.2019गर्म पानी के लिए एक परिसंचरण पंप। हाँ या नहीं?41
05.12.2019हीट पंप - गर्म पानी की तैयारी14
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
07.05.2020एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaic प्रणाली और स्टोरेज का सहयोग38
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
08.05.2020हीट पंप + फ़ोटोवोल्टाइक सिस्टम संग्रह के साथ या बिना11
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
20.08.2021लीजियॉनेला जोखिम के कारण गर्म पानी 60 डिग्री12
20.12.2021हवा-जल हीट पंप और गैस कंडेनसिंग बॉयलर के बीच तालमेल?17
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
20.09.2023सौर ऊर्जा प्रणाली से फोटovoltaिक प्रणाली में गर्म पानी बदलना?12
21.12.2023हीट पंप की बिजली खपत65