वेंटिलेशन सिस्टम में अचानक प्रदर्शन वृद्धि - सभी फिल्टर साफ़ हैं

  • Erstellt am 08/12/2016 14:13:36

spyron

08/12/2016 14:13:36
  • #1
नमस्ते सभी को....

मेरे पास वर्तमान में मेरी Stiebel Eltro LWZ 404 SOL की एकीकृत वेंटिलेशन प्रणाली के साथ एक समस्या है। पिछले दो दिनों से वेंटिलेशन प्रणाली की क्षमता / वायु प्रवाह दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है, जो निश्चित रूप से एक अधिक शोर स्तर के रूप में प्रकट हो रही है।

पावर लेवल्स (दिन में स्तर 2, कम करने पर स्तर 1) और संबंधित सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेरा पहला विचार था कि शायद फिल्टर जाम हो गए हैं, जिसके कारण प्रदर्शन बढ़ा होगा, लेकिन मैंने हाल ही में फिल्टर पूरी तरह से बदल दिए थे और जांचने पर वे अभी भी साफ थे। हीट एक्सचेंजर कैस्सेट के पीछे का फिल्टर भी।

जब मैं फिल्टर की जांच करना चाहता था, तो मैंने देखा कि वेंटिलेशन के अस्थायी रूप से बंद होने के बावजूद, बाहर से बहुत सारी हवा अंदर खींची जा रही है / बाहर निकाली जा रही है। बिना फैन के सिस्टम को पूरी तरह बंद करना पड़ा ताकि फिल्टर की जांच की जा सके।

मेरा विचार (एक बिल्कुल गैर-विशेषज्ञ के रूप में) यह था कि (वेंटिलेशन निष्क्रिय होने के बावजूद) चल रहे फैन का उद्देश्य संभवतः हीटिंग / गर्म पानी को परिवेश की गर्मी से प्रदान करना है। चूंकि बाहर अभी काफी ठंडक है (लगभग 0 डिग्री), और इलेक्ट्रिक हीटिंग केवल बाइवलेंस पॉइंट "-5 डिग्री" पर चालू होती है, तो मैं यह सोच सकता हूं कि LWZ को प्लस तापमान की तुलना में अधिक काम करना पड़ता है (यानी, ज्यादा हवा का आदान-प्रदान करना पड़ता है)। यह बात ठीक लगती है। (क्या कोई इस धारणा की पुष्टि कर सकता है?)

फिर भी, मैं केंद्रीय वेंटिलेशन में बढ़ी हुई क्षमता की बात समझ नहीं पा रहा हूं। वास्तव में, हीटिंग / गर्म पानी के लिए गर्मी प्राप्ति में वृद्धि का वेंटिलेशन प्रणाली की क्षमता / वायु प्रवाह दर पर अनिवार्य रूप से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ???

यदि इनमें कोई संबंध नहीं है, तो क्या आपके पास कोई सुझाव है कि वेंटिलेशन प्रणाली की बढ़ी हुई क्षमता का कारण क्या हो सकता है? जैसा कि कहा गया, 2-3 दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था। वर्तमान में हम रात में वेंटिलेशन पूरी तरह बंद कर देते हैं, जबकि इससे पहले वेंटिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

आपकी मदद के लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। किसी भी सुझाव के लिए धन्यवाद।

शुभकामनाएं, Florian
 

Uwe82

08/12/2016 21:41:38
  • #2
इसके लिए दो व्याख्याएँ हो सकती हैं, मेरे पास अभी मेरी हेलिओस में इसी प्रकार के समानPhenomena हैं। चूंकि मेरी बाहरी सुविधाएँ अभी पूरी नहीं हुई हैं और पड़ोस में निर्माण चल रहा है, मैंने बाहर के ज़ुलुफ़्ट और फ़ोर्टलुफ़्टपाइप पर एक अतिरिक्त फ़िल्टर लगा रखा है।

हालाँकि जब हवा में नमी बहुत अधिक होती है और रात में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, तो ज़ुलुफ़्ट फ़िल्टर पर पानी संघनित होकर बर्फ में बदल जाता है और इससे हवा की आपूर्ति बाधित हो जाती है। हेलिओस तब ज़ुलुफ़्टपंखे की गति बढ़ाकर दबाव बनाए रखती है और इसलिए यह अधिक शोर करती है।

दूसरा मामला वर्मीट्रांसफ़र के लिए सुरक्षा फ़ंक्शन हो सकता है। मेरी हेलिओस यहाँ अलग प्रतिक्रिया देती है: जब फ़ोर्टलुफ़्ट का तापमान 3°C से नीचे गिरता है (फ़ैक्टरी सेटिंग), तो यह ज़ुलुफ़्टपंखा बंद कर देती है ताकि निकासी हवा के प्रवाह से वर्मीट्रांसफ़र फिर से गर्म हो सके। जब फ़ोर्टलुफ़्ट तापमान फिर से 7°C तक बढ़ जाता है, तो यह पंखा पुनः चालू हो जाता है।

संभव है कि LWZ निकासी पंखे की गति बढ़ाकर प्रतिक्रिया दे, देखें कि क्या इसके बारे में मैनुअल में कुछ लिखा है।

मैं खुद इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये अनुभव मैंने अपनी हेलिओस के साथ पिछले कुछ हफ्तों में किए हैं, और मुझे नहीं पता कि LWZ ठीक कैसे बना है। इसलिए बस अनुमान लगा रहा हूँ।
 

spyron

08/12/2016 21:53:24
  • #3
कोहरा बिल्कुल वही शब्द है। आपका उत्तर बिलकुल सही जगह पर लगा है। मैंने यह सवाल एक दूसरे फोरम में भी पूछा था और लगभग ऐसा ही जवाब मिला।

खासकर कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ काफी घना कोहरा था...

हालांकि LWZ ऊपरी मंजिल पर है, इसलिए मैं बाहर से देख नहीं सकता कि क्या एंसेट ग्रिल बर्फ़ से जमी है। मैंने LWZ खोला, वर्मिटॉइसर निकाला और अंदर से 10 मिनट के लिए फोएन को मीडियम वार्म मोड में बाहर की हवा के नली में फूंकने दिया।

10 मिनट बाद मैंने इसे थोड़ा ठंडा होने दिया और फिर से LWZ चालू किया।

परिणाम: वेंटिलेशन काफी शांत चल रहा है, लगभग वैसा ही जैसा मैं आदत से हूँ। अद्भुत! आशा है कि ऐसा ही रहेगा।

आपके जवाब के लिए बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद कर रहा था कि समाधान इतना सरल होगा, लेकिन यह भी डर था कि मुझे टेकनीशियन बुलाना पड़ेगा। अब मैं आज रात चैन की नींद सो सकता हूँ।
 

Uwe82

08/12/2016 22:06:18
  • #4
क्या तुम्हारे पास पंखे की गति तक पहुँच है? समय के साथ इसे बाहरी तापमान के साथ रिकॉर्ड करना तुम्हें इस दिशा में एक और संकेत दे सकता है।
 

spyron

08/12/2016 23:36:09
  • #5
क्या मैं Anlage के Istwerte पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि Normwerte क्या हैं और भिन्न मान क्या हैं...

वर्तमान में 140m³/h
Zuluftlüfter की गति: 36Hz
Abluftlüfter की गति: 7Hz
Fortluftlüfter की गति: 21Hz
 

spyron

08/12/2016 23:43:58
  • #6
मैंने उम्मीद की थी कि वे इनलेट/आउटलेट एयर की मान एक समान स्तर पर होंगे...
 

समान विषय
09.06.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन - विभिन्न निर्माता39
16.11.2020इंटीग्रल डिवाइस Stibel Eltron LWZ 504 केंद्रीय आपूर्ति वायु के साथ82
06.01.2017नई एकल परिवार के घर के लिए शांत विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन73
05.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हेलियोज़ - क्या निर्माता निर्देशों के अनुसार स्थापना पर्याप्त है?17
21.12.2017गैस थर्म और हीट रिकवरी वेंटिलेशन के साथ ऊर्जा बचाने का नियम, सोलर की बजाय?15
08.11.2017वेंटिलेशन: केंद्रीय या विकेंद्रीकृत?27
01.01.2018कौन सा नियंत्रण प्रणाली? ऐप के साथ हीटिंग/वेंटिलेशन/एसी नियंत्रित करें31
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
18.02.2018महंगे रखरखाव के 2 सप्ताह बाद हीटर टूट गया - टैंक की सफाई?17
07.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन एकल परिवार का घर - योजना और डिजाइन हेलिओस ईज़ीप्लान34
01.09.2018हीटिंग / सैनिटरी / वेंटिलेशन के लिए प्रस्ताव कितना यथार्थवादी है?55
25.05.2018हीटिंग के कारण जल क्षति। VOB के अनुसार वारंटी12
29.10.2018निर्णय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: हेलिओस EC 300 W R बनाम होमवेंट कम्फर्ट FR 30112
22.04.2021हीटिंग और सैनेटरी कार्य के लिए लागत86
12.02.2022रखरखाव अनुबंध आवासीय वेंटिलेशन, सस्ते फिल्टर29
09.06.2022डुअल फैन संस्करण: फायदे और नुकसान10
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124

Oben