नमस्ते,
हमने लकड़ी के स्तंभ निर्माण पद्धति में एक तैयार घर बनाया है। OG (बच्चों का कमरा) में हमारा फर्श बहुत हिलता है (फिलहाल बिना फर्श की सतह के, केवल एस्ट्रिच है)। इसे दो विशेषज्ञों ने भी पुष्टि की है। निर्माण प्रबंधक ने हमें स्थैतिक गणनाएँ दी हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझ नहीं पाते। क्या यह संभव है कि स्थैतिक गणना ठीक हो और फिर भी कंपन इतनी अधिक हो? जब कोई दूसरे कमरे में चलता है तो मुझे उस कमरे में बेचैनी होती है और जब घर के पास कोई ट्रक गुजरता है तो महसूस होता है।
मैं स्वयं कंपन मापना चाहता हूँ। क्या यह संभव है? कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जा सकता है?
धन्यवाद
 

Rübe1

05/06/2024 16:02:33
  • #2
नहीं। जैसा कि वर्णित है, यह सामान्य नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थैतिक में कम्पन प्रमाण भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। मामला उपयोगिता का है।

निष्कर्ष: स्थैतिक इंजीनियर को बुलाओ, उसने इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं और इसके लिए जिम्मेदार भी है। पते की जानकारी स्थैतिक में है।
 

Catibu74

05/06/2024 16:48:14
  • #3
प्रकम्पन प्रमाण इस प्रकार है:


क्या यह मदद करता है?
 

Rübe1

05/06/2024 19:20:16
  • #4
अच्छा, कम से कम। और अब तुम उस संरचनाकार को फोन करते हो और उससे पूछते हो कि उसकी छत इतनी क्यों हिलती है।
 

Simon-189

06/06/2024 13:31:41
  • #5
नमस्ते,

लकड़ी में होने वाली कम्पन के बारे में मैं आपको ज्यादा सहायता नहीं कर सकता, कि कितनी और कैसे अनुमति है।
स्थैतिक व्याख्या के लिए: अक्षर "n" का मतलब उपयोगिता है, मतलब मान 0.86 का अर्थ है 86%. 1.00 या 100% का अर्थ है कि पुर्जे की अधिकतम उपयोगिता, इससे आगे यह सादा विकृति से टूटने की ओर जाता है। कुछ व्यवसायों में 3% की सैद्धांतिक अधिकता या n = 1.03 तक परिणाम के रूप में अनुमति है, यदि पहले पर्याप्त सुरक्षा को शामिल किया गया हो।

यहाँ आपकी पूरी छत की उपयोगिता 0.95 है, मतलब 95%. इसमें अब अधिक "वायु" यानी विचलन के लिए बहुत जगह नहीं है।
मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जांच करें:
क्या सभी बीम गणना के अनुसार लगे हुए हैं? -> संख्या जांचें, चौड़ाई और ऊंचाई जांचें!
क्या फर्श स्ट्रक्चर स्थैतिक में बताए अनुसार स्थापित किया गया है? -> ऊंचाई जैसे सीढ़ी पर मापी जानी चाहिए
बहुत जरूरी है जांचना: सामग्री की गुणवत्ता!
स्थैतिक में गणना की गई सामग्री की गुणवत्ता होनी चाहिए, जैसे "GL24h" या "GL24c" हो सकती है। संभवतः और भी हैं, जो फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं हैं -> फिनिश्ड हाउस निर्माता से प्रमाण पत्र मांगें कि आपके यहाँ कौन सी गुणवत्ता वर्ग का उपयोग किया गया है।

चूंकि छत अभी भी बहुत हल्की लगती है, इसलिए हर अतिरिक्त किलो बीस सोच समझकर ही रखा जाना चाहिए। वाटर बेड, एक्वेरियम या पूरी तरह भरे किताबों की अलमारी जल्द ही समस्या बन सकती है।

गणना में बीम के झुकाव की भी गणना होनी चाहिए। आप इसे जांच सकते हैं, जैसे कि आप लॉबी में लैज़र को जमीन पर रखें, 2 या 3 लोग बीच कमरे में खड़े हों, और लैज़र से OK RFB मापें। मैं उत्सुक हूँ कि परिणाम क्या आएगा!

यह पूरा मामला मेरे लिए किसी क्षेत्र में बहुत छोटे प्रयोग किए गए प्रोफाइल्स जैसा लगता है। बिल्डिंग कंपनी की "अरे यह ठीक है!" जैसी बातों में मत आना। मैं नहीं चाहूंगा कि बाद में छत गिर जाए...

[LG vom Stahlbaukonstrukteur]
 

Catibu74

07/06/2024 12:02:34
  • #6
नमस्ते,
आपके जवाबों के लिए बहुत धन्यवाद, मैंने स्टेटिक इंजीनियर से बात की है, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सब कुछ मानक सीमा में है और अनुभव व्यक्तिपरक होता है। अब कुछ भी किया नहीं जा सकता। बीम तो पहले ही फैक्ट्री में छत में लगाई जा चुकी हैं।

हालाँकि शुरू में उन पर रिगिप्स प्लेट नहीं लगी थी, जिससे हम बीम की जांच कर सकते थे। लेकिन अब टेपेस्ट्री लग चुकी है। मैं केवल तस्वीरों के आधार पर ही यह पता कर सकता हूँ कि संख्या सही है या नहीं।

@ Simon-189, आपकी व्याख्या और जांच के व्यावहारिक सुझावों के लिए बहुत धन्यवाद, इससे मुझे बहुत मदद मिली! मैं एस्ट्रिच की ऊँचाई (5 सेमी) पता लगाने की कोशिश करूँगा।
मैंने सामग्री की गुणवत्ता संलग्न की है, क्या यह सही है? हालांकि बीम के विवरण में केवल GL 24c इस्तेमाल किया गया है। क्या यह ठीक है?
बीम का विक्षेपण गणना किया गया है, क्या आप कृपया इसे भी देख सकते हैं।

शुभकामनाएँ
 

समान विषय
24.07.2016सांख्यिकी विशेषज्ञ की लागत - एक सांख्यिकी विशेषज्ञ या वास्तुकार की लागत क्या है?17
18.05.2011न्यूनतम सेवा क्षेत्र आर्किटेक्ट + स्ट्रक्चरल इंजीनियर संभवतः स्व-प्रदर्शन?10
29.01.2014लागत बचत/तहखाना/सस्ते टाइल/सील किया हुआ स्ट्रिच?13
08.05.2014सबसे अधिक नमी एस्त्रीच से आती है?25
10.05.2015स्ट्रिच तिरछा है - दोष को हटाने से इनकार किया गया52
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
13.04.2017गोल्ड सैंड के साथ एस्ट्रिच17
28.04.2016क्रम स्ट्रिच - प्लास्टर14
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
15.08.2016भूमिगत अभियंता स्थैतिक इंजीनियर से असहमत हैं27
03.08.2016स्ट्रक्चरल इंजीनियर और KfW55 प्रमाणन12
11.01.2018डुप्लेक्स हाउस के बीच की दीवार की मोटाई। स्थैतिकी विज्ञानी 17.5 सेमी की योजना बना रहे हैं14
02.04.2018ऑफ़र स्टैटिक + थर्मल इंसुलेशन प्रमाण पत्र ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201616
11.02.2021बोझ क्षमता के सकल आकलन के लिए संरचनात्मक इंजीनियर की आवश्यकता25
05.12.2021एकल परिवार के घर के लिए संरचनात्मक इंजीनियर की लागत23
04.09.2021संरचनात्मक इंजीनियर परिक्षण स्वीकृति के लिए नहीं हैं, अब क्या?21
01.01.2023HOAI के अनुसार स्थैतिक या पैकेज ऑफर?13

Oben