KFW55 नई निर्माण अर्ध-लागत गृह 120 वर्ग मीटर में हमारी एयर-टू-वाटर हीट पंप का आयाम निर्धारण

  • Erstellt am 05/04/2021 22:40:32

Stammheimer

05/04/2021 22:40:32
  • #1
नमस्ते,

हम एक बिल्डर के साथ KFW 55 डबल हाउस हाफ़ 120 वर्ग मीटर + लगभग 15 वर्ग मीटर तपी हुई अटारी बना रहे हैं और वर्तमान में हमारे बिल्डर द्वारा प्रस्तावित Luft-Wasser-Wärmepumpe की योजना पर सवाल उठा रहे हैं।

नए निर्माण में 35% BAFA सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, हमारे बिल्डर ने हमें Nibe F2120-8 + VVMS320 योजना दी है। हमने 2020 में BAFA सब्सिडी के लिए आवेदन किया था, डबल हाउस हाफ़ वर्तमान में निर्माणाधीन है।

एनर्जी कंसल्टेंट द्वारा हीट लोड कैलकुलेशन 3 KW निकला (तापमान -7 डिग्री)। घर में कभी तक 4 लोग रह सकते हैं, इसलिए हम लगभग 0.8 KW गर्म पानी की तैयारी भी मान रहे हैं। डबल हाउस हाफ़ में फर्श हीटिंग होगी।

अब हमें डर है कि Luft-Wasser-Wärmepumpe Nibe F2120-8 पूरी तरह से ओवरडाइमेंशन्ड हो सकती है और संभवतः अच्छी तरह से काम नहीं करेगी (जैसे चालान, चालू- बंद होना आदि)।

हमें खुशी होगी यदि आप हमारे BV और Luft-Wasser-Wärmepumpe के बारे में अपनी राय साझा करें। अभी भी संभव है कि हम कोई अन्य Luft-Wasser-Wärmepumpe चुन सकें, लेकिन तब हमें BAFA सब्सिडी से वंचित होना पड़ेगा।

धन्यवाद!
 

Daniel-Sp

06/04/2021 07:54:00
  • #2
वॉरमपंप केवल 3kW तक ही डाउनमॉड्युलेट कर सकता है। इस प्रकार "एक सर्दी, एक हीटिंग साइकिल" संभव नहीं है। क्या -7°C NAT हैं? हीटिंग लोड कैसे निकाला गया है? PHPP के अनुसार? आपकी जानकारी के अनुसार वॉरमपंप ओवरडाइमेन्शन्ड है। क्या इसलिए यह लगातार चालू-बंद होता है, यह मुख्य रूप से हाइड्रॉलिक्स पर निर्भर करता है। टैक्टिंग का मतलब वास्तव में बहुत बार कंप्रेसर स्टार्ट होना और खराब हाइड्रॉलिक्स के कारण हीटिंग साइकिल का जल्दी बंद होना होता है। दिन में 3-4 बार स्टार्ट होना और हर बार 3-4 घंटे चलना, इसे मैं टैक्टिंग नहीं मानूंगा। वॉरमपंप के चयन के संबंध में आपके विकल्प क्या हैं? क्या आप GU के साथ काम कर रहे हैं या हीटिंग का काम आपने खुद दिया है? क्या अन्य वॉरमपंप निर्माता भी स्वीकार्य हैं? हाइड्रॉलिक्स का भी ध्यान रखें। कोई हीटिंग पफ़र नहीं, कोई सेपरेशन स्टोरेज नहीं, हीटिंग सर्किट में पर्याप्त फ्लो। फूटफ्लोर हीटिंग की डिजाइन कमरेवार हीटिंग लोड की गणना के अनुसार होनी चाहिए, प्रत्येक कमरे की वांछित तापमान के हिसाब से। सभी गणनाएँ आपके पास अनुबंध के तहत दी गई हैं?
 

Stammheimer

06/04/2021 08:04:42
  • #3


DIN EN 12831-1 के अनुसार GU के साथ हैं और हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है...
 

Daniel-Sp

06/04/2021 09:55:31
  • #4
शायद तुम कम से कम [2040er] को दबा सकते हो, ये लगभग 2.3 kW तक नीचे कर सकते हैं।
 

Daniel-Sp

06/04/2021 09:58:06
  • #5

फिर आंतरिक और सौर लाभों के कारण वास्तविक हीटिंग लोड और भी कम होगा।
 

समान विषय
07.10.2016BAFA अनुदान सुझाव38
23.09.2017बाफ़ा इनोवेशन फंडिंग हीट पंप के लिए शायद बहुत देर हो गई - अब क्या?15
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
15.02.2020KFW55 फंडिंग + BAFA फंडिंग57
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
09.02.2020BAFA - अनुदान: आवेदन प्रस्तुत करने से पहले घर का अनुबंध?10
03.06.2020KfW 55 + BAFA वित्तपोषण - लागत और सहायता24
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
13.09.2020BAFA सहायता हीट पंप (वायु-जल हीट पंप) के लिए जब बिल्डर के साथ निर्माण हो रहा हो25
14.02.2024Bafa द्वारा वॉर्म पंप के लिए वित्त पोषण 31.12.2020 से बंद कर दिया जाएगा।508
20.04.2021BAFA वित्त पोषण "निर्माणकर्ता की पुष्टि" फॉर्म पर निर्भर करता है20
03.01.2022BAFA और फोटovoltaik के संयोजन में हीट पंप के लिए बिजली मीटर22
17.12.2024BAFA वित्तपोषण - भुगतान अवधि के साथ अनुभव?52
01.08.2023BAFA वित्तपोषण - वास्तविक प्रतीक्षा अवधि क्या है?27
30.06.2023पहले से ही पुष्टि की गई बाफा वित्तपोषण की रद्दीकरण15

Oben