क्या सर्दियों में अटारी को गरमाना चाहिए?

  • Erstellt am 07/10/2018 09:46:41

PigLePeSa

07/10/2018 09:46:41
  • #1
नमस्ते सभी को! :)

मैं असल में शांतिपूर्वक पढ़ने वाली हूँ और खासकर फाइनेंसिंग के सेक्शन में इस फोरम से बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए बहुत धन्यवाद!

मैंने साल की शुरुआत में अपने माता-पिता का घर खरीदा (सीरियल हाउस, निर्माण वर्ष 1999)।

अटारी को रहने के कमरे के रूप में बनाया गया है (वहाँ 2 हिटर्स लगे हुए हैं, यह कभी मेरा बच्चों का कमरा था)।
कौन सी इन्सुलेशन इस्तेमाल की गई थी, यह दुर्भाग्यवश अज्ञात है क्योंकि हमारे पास इसके दस्तावेज़ (अभी) नहीं हैं और मेरी माँ भी इसे याद नहीं करती हैं।

अटारी में दो Velux छाज वाले खिड़कियाँ हैं। ये भी 1999 की ही हैं।

अटारी तक पहुंचने के लिए एक सांबा सीढ़ी और एक सामान्य कमरे का दरवाज़ा है। इसलिए मैं नहीं सोचता कि अटारी और बाकी रहने वाले क्षेत्र के बीच विशेष रूप से इन्सुलेशन किया गया है (यह सब बहुत खुला रखा गया है)।

अटारी फिलहाल पूरी तरह से अप्रयुक्त है, और यह (अभी भी) स्टोरेज के रूप में नहीं इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमारे पास पहले से एक तहखाना है।

अब मेरा सवाल है: क्या मुझे सर्दियों में अटारी को गर्म करना चाहिए? और अगर हाँ, तो कितनी डिग्री पर? मुझे मोल्ड की थोड़ी चिंता है...
नियंत्रित वेंटिलेशन भी नहीं है, इसलिए मुझे मैन्युअली वेंटिलेशन करना होगा (क्या सप्ताह में एक बार करना पर्याप्त है?)

आपके जवाबों के लिए पहले से ही बहुत धन्यवाद! :)

शुभकामनाएँ!
 

Nordlys

07/10/2018 10:00:11
  • #2
तुम्हें ज़रूरी नहीं है। केवल नियमित रूप से वेंटिलेशन कर सकते हो। लेकिन: दरवाज़ा फर्श की तरफ मुड़ सकता है, बहुत अधिक तापमान अंतर के कारण, ऊपर से बहुत ज्यादा ठंड नीचे गिर सकती है। इसलिए कमरे का तापमान 12-15 डिग्री सेल्सियस पर रखो।
 

tomtom79

07/10/2018 11:45:47
  • #3
यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन्सुलेशन कहाँ लगा है, क्या छत खुली है और छत पर इन्सुलेशन किया गया है या क्या छत का इन्सुलेशन किया गया है?
 

PigLePeSa

08/10/2018 13:13:42
  • #4
नमस्ते सभी को,

आप सभी के जवाबों के लिए बहुत धन्यवाद!

इन्सुलेशन के बारे में: मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता... मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा कि क्या उन्हें यह अभी भी याद है।

क्या अंतर होगा? क्या एक में हीटिंग करनी होती है और दूसरे में नहीं?

पहले से ही बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ!
 

Musketier

08/10/2018 13:30:35
  • #5
अगर अलमारी [in der gedämmten Hülle] में है (जिसका मैं आवासीय उपयोग और हीटरों की स्थापना के संदर्भ में अनुमान लगा रहा हूँ) तो उसे बिना गर्म किए नहीं छोड़ना चाहिए। जब गर्म और नम आवासीय हवा खुली दरवाज़ों या दरवाज़े के दरारों से अलमारी में आती है, तो हवा ठंडी हो जाती है। फिर वह इतना नमी नहीं पकड़ सकती, जिससे नमी जमा हो जाती है। ठीक इसी समय तुम्हें मोल्ड (फफूंदी) होता है। नॉर्डलिस द्वारा उल्लेखित मुड़ी हुई दरवाज़ा भी इसका परिणाम हो सकता है, जब पानी ठंडी दरवाज़े पर या अंदर संघनित होता है। आप निश्चित रूप से टॉर्पॉइंट के माध्यम से गणना कर सकते हैं कि तापमान कितना होना चाहिए ताकि कोई संघनन न हो। लेकिन इसके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ।
 

समान विषय
08.08.2015लकड़ी की बीम वाली छत का इन्सुलेशन10
10.11.2022इंसुलेटेड अटारी में हवादार करना23
21.10.2015छत की इंटीरियर इन्सुलेशन किस प्रकार की समझदारी है?12
05.03.2015V100 या अटारी के लिए टंग और ग्रूव बोर्ड16
20.07.2015तहखाने में नमी/फफूंदी10
27.02.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के पाइप सबसे ऊपर की मंजिल की छत में कहां बिछाएं21
05.08.2017एस्ट्रिच आवश्यक? बिना निर्मित लेकिन इंसुलेटेड अटारी23
02.12.2017सबसे ऊपर की मंजिल की छत का इन्सुलेशन17
06.02.2018वाष्प अवरोधक की स्थिति भूरा है, इन्सुलेशन गीला है27
18.03.2024अटारी की समस्या। उच्च आर्द्रता - नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?39
09.03.202022 डिग्री छत की ढाल वाला तिरछा छत वाला अटारी31
05.11.2019अटारी में गैस थर्म के लिए एक इन्सुलेटेड तकनीकी कक्ष बनाएं57
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
25.03.2020अटारी को आवासीय क्षेत्र के रूप में इन्सुलेशन करना15
12.04.2020अटारी में नियंत्रित आवासीय हवा परिसंचरण के लिए पृथक सूखी दीवार कक्ष26
07.10.2021अटारी का फर्श बनाना24
09.03.2021मंजिल की छत की इन्सुलेशन मजबूत करें, ऊपर के तल में गर्मी के प्रवेश को कम करें13
27.05.2021मैं अटारी से फफूंदी कैसे दूर रखूं?31
14.12.2022ऑफिस के लिए ठंडी छत वाली अटारी को इंसुलेट करना23
16.12.2022गॉबेन की दीवार पर इन्सुलेशन भूल गए - लकड़ी पर फफूंदी - क्या करें?13

Oben