हैलो सभी को,
हमारे सीवेज कनेक्शन के संबंध में हमें एक छोटी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है :-)
घर से सीवेज नाली तक लगभग 75 मीटर दूरी को पार करना है।
घर की दीवार से दो मोड़ (लगभग 90° के करीब)
नाली सड़क में 1.51 मीटर गहरे स्थित है। मैंने जल आपूर्ति प्रदाता के योजनाओं में दी गई जानकारी के आधार पर इस प्रकार गणना की है:
नाली या नाली पाइप की ऊंचाई सामान्य-शून्य से: Do 35.98 - Sh 34.22= 1.76 मीटर
25 सेमी घटाकर (VT250 नाली) = 1.51 मीटर
निर्धारित निर्माण क्षेत्र में औसत जमीन की सतह 35.54 मीटर NHN पर है, यानी ढक्कन की ऊंचाई (Dh) की तुलना में सड़क से 44 सेमी नीचे। कुल मिलाकर 75 मीटर के लिए लगभग 1.07 मीटर ऊंचाई का अंतर है।
1% ढाल पर, यदि मेरी गणना सही है, तो हमें घर से 32 सेमी गहराई में सीवेज पाइप लगाना होगा और हम फ्रॉस्ट-प्रूफ क्षेत्र में नहीं होंगे। :-(
हम यदि संभव हो तो ह्यूबनाल (हाइड्रोलिक पंप सिस्टम) की स्थापना से बचना चाहते हैं (खरीद लागत, रखरखाव, संचालन की आवाज़, परिचालन लागत,...)
हमारे निर्माण प्रबंधक ने कहा कि सीवेज वैसे भी गर्म होता है (शौचालय से आने वाला सबसे ठंडा सीवेज लगभग 10°C होता है), लगातार गर्म पानी आता रहता है (शावर, डिशवॉशर, वाशिंग मशीन) और ढाल के कारण सीवेज पाइप में स्थिर पानी नहीं रहता जो जम सकता है। इसलिए ठंड में जमने की संभावना बहुत कम या लगभग असंभव है।
हमने यह भी सोचा है कि लगभग पहले 50 मीटर को जमीन के जमाव के दौरान इलेक्ट्रिक हीटिंग के माध्यम से गर्म किया जाए। ऐसे सिस्टम हैं जिनमें थर्मोस्टैट होते हैं जो कम तापमान पर ही हीटिंग करते हैं और इसलिए वे काफी ऊर्जा बचाने वाले होते हैं।
हमारे प्रश्न:
1) क्या मेरी गणनाएं (उपरोक्त संख्याओं के आधार पर) सही हैं?
2) क्या कोई अपने अनुभव के आधार पर "फ्रॉस्ट-प्रूफ सीवेज पाइप" (सापेक्ष रूप से गर्म पानी, पानी स्थिर नहीं रहता बल्कि बहता है) के संबंध में राय दे सकता है?
3) क्या किसी का सीवेज पाइप सामान्यतः अनुशंसित 80 सेमी से कहीं अधिक गहराई में है और क्या वह अपना अनुभव साझा कर सकता है?
3) क्या किसी का सीवेज पाइप के साथ जमीन में इलेक्ट्रिक हीटिंग के अनुभव हैं?
अन्यथा हम किसी भी अन्य सुझाव के लिए भी आभारी हैं :-)
पहले से धन्यवाद!
हमारे सीवेज कनेक्शन के संबंध में हमें एक छोटी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है :-)
घर से सीवेज नाली तक लगभग 75 मीटर दूरी को पार करना है।
घर की दीवार से दो मोड़ (लगभग 90° के करीब)
नाली सड़क में 1.51 मीटर गहरे स्थित है। मैंने जल आपूर्ति प्रदाता के योजनाओं में दी गई जानकारी के आधार पर इस प्रकार गणना की है:
नाली या नाली पाइप की ऊंचाई सामान्य-शून्य से: Do 35.98 - Sh 34.22= 1.76 मीटर
25 सेमी घटाकर (VT250 नाली) = 1.51 मीटर
निर्धारित निर्माण क्षेत्र में औसत जमीन की सतह 35.54 मीटर NHN पर है, यानी ढक्कन की ऊंचाई (Dh) की तुलना में सड़क से 44 सेमी नीचे। कुल मिलाकर 75 मीटर के लिए लगभग 1.07 मीटर ऊंचाई का अंतर है।
1% ढाल पर, यदि मेरी गणना सही है, तो हमें घर से 32 सेमी गहराई में सीवेज पाइप लगाना होगा और हम फ्रॉस्ट-प्रूफ क्षेत्र में नहीं होंगे। :-(
हम यदि संभव हो तो ह्यूबनाल (हाइड्रोलिक पंप सिस्टम) की स्थापना से बचना चाहते हैं (खरीद लागत, रखरखाव, संचालन की आवाज़, परिचालन लागत,...)
हमारे निर्माण प्रबंधक ने कहा कि सीवेज वैसे भी गर्म होता है (शौचालय से आने वाला सबसे ठंडा सीवेज लगभग 10°C होता है), लगातार गर्म पानी आता रहता है (शावर, डिशवॉशर, वाशिंग मशीन) और ढाल के कारण सीवेज पाइप में स्थिर पानी नहीं रहता जो जम सकता है। इसलिए ठंड में जमने की संभावना बहुत कम या लगभग असंभव है।
हमने यह भी सोचा है कि लगभग पहले 50 मीटर को जमीन के जमाव के दौरान इलेक्ट्रिक हीटिंग के माध्यम से गर्म किया जाए। ऐसे सिस्टम हैं जिनमें थर्मोस्टैट होते हैं जो कम तापमान पर ही हीटिंग करते हैं और इसलिए वे काफी ऊर्जा बचाने वाले होते हैं।
हमारे प्रश्न:
1) क्या मेरी गणनाएं (उपरोक्त संख्याओं के आधार पर) सही हैं?
2) क्या कोई अपने अनुभव के आधार पर "फ्रॉस्ट-प्रूफ सीवेज पाइप" (सापेक्ष रूप से गर्म पानी, पानी स्थिर नहीं रहता बल्कि बहता है) के संबंध में राय दे सकता है?
3) क्या किसी का सीवेज पाइप सामान्यतः अनुशंसित 80 सेमी से कहीं अधिक गहराई में है और क्या वह अपना अनुभव साझा कर सकता है?
3) क्या किसी का सीवेज पाइप के साथ जमीन में इलेक्ट्रिक हीटिंग के अनुभव हैं?
अन्यथा हम किसी भी अन्य सुझाव के लिए भी आभारी हैं :-)
पहले से धन्यवाद!