फ्लोर हीटिंग के ऊपर फ्लोर टॉपिंग बहुत अधिक ऊँची है

  • Erstellt am 06/03/2023 20:54:41

Erik millex

06/03/2023 20:54:41
  • #1
शुभ संध्या

निम्नलिखित स्थिति

हमने एक कंपनी से फर्श हीटिंग लगवाई है
Schlüter Bekotec सिस्टम के डेटा शीट के अनुसार, नॉब के ऊपर की स्ट्रिच की मोटाई 8 मिमी से 25 मिमी के बीच होनी चाहिए।

अब तक सब ठीक है

अब एक स्ट्रिच कंपनी को स्ट्रिच लगाने के लिए नियुक्त किया गया है।
हीटिंग कंपनी, स्ट्रिच कंपनी और Schlüter के एक कर्मचारी के बीच बातचीत के बाद, स्ट्रिच को अब नॉब के ऊपर 45 मिमी पर लगाया गया है।

अब क्या?
क्या यह संभव है कि मेरी फर्श हीटिंग मेरा अपार्टमेंट गर्म न कर सके?
मैं इस समस्या का समाधान कैसे खोज सकता हूँ?
 

Patricck

06/03/2023 21:30:09
  • #2
तो हमारे पास भी नॉपे हैं जिनमें पानी के पाइप चलते हैं और लगभग 50 मिमी एस्ट्रिच भी ऊपर है, और वहाँ गरम होने की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। 8 से 25 मिमी मुझे तो बहुत कम लगता है, क्या वह स्थिर नहीं होगा?
 

Patricck

06/03/2023 21:54:26
  • #3


ठीक है, हमारी प्रणाली भी इसी तरह है, लेकिन फिर भी हमें रहने वाले कमरों की हीटिंग में कोई समस्या नहीं होती, वे सभी अपनी तापमान तक पहुँच जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लगभग 50 मिमी भी वास्तव में बहुत कम हैं।
 

WilderSueden

07/03/2023 08:45:00
  • #4
फासलों के मामले में, मैं 8-25 मिमी को भी बहुत कम मानता हूँ। इससे गर्मी अच्छी तरह से वितरित नहीं होती। सामान्यतः तुम्हारे पास 45 मिमी न्यूनतम ओवरलैप भी होता है।
 

KlaRa

07/03/2023 10:11:36
  • #5
हैलो प्रश्नकर्ता।
सिस्टम "Schlüter Becotek" मूल रूप से पुराने भवनों की पुनर्निर्माण पर केंद्रित है, जिनमें निर्धारित स्थापना ऊँचाईयों के तहत फ़ुटफ़्लोर हीटिंग को भी ध्यान में रखना होता है।
आमतौर पर, पारंपरिक गरम पानी वाली फ़ुटफ़्लोर हीटिंग सिस्टम के लिए हमें कम से कम 60 मिमी की स्थापना ऊँचाई माननी होती है, जो कि अधिकांश मौजूदा भवनों में नहीं होती।
यहाँ चर्चा में प्रयुक्त SCHLÜTER सिस्टम संगत सामग्री और सिस्टम घटकों के कारण हीटिंग तत्वों के ऊपर केवल लगभग 8 मिमी की आवश्यकता होती है। यह कैसे संभव होता है, इस पर मैं यहाँ विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे विषय का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। परन्तु यह कई वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है।
अब सिस्टम के संबंधित हीटिंग पाइप का व्यास 16 मिमी है। कम से कम संबंधित डेटा शीट में ऐसा लिखा है।
तो क्या होता है यदि 8 मिमी से अधिक एस्ट्रिच की परत चढ़ाई जाए?
ऐसा करने पर ताप प्रतिरोध बढ़ जाता है।
योजना द्वारा गणना की गई ऊष्मा की मात्रा अनिवार्य रूप से एस्ट्रिच मास को गर्म करने पर खर्च होती है।
इससे न्यूनतम प्रणाली की प्रदर्शन में वर्तमान ताप आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है।
आगे क्या किया जाना चाहिए?
यह कोई कानूनी सलाह नहीं है!!
फिर भी, मैं संबंधित प्राधिकरण (क्या यह एक सामान्य संविदाकार है या आपने स्वयं एस्ट्रिच स्थापना का काम सौंपा है) के सामने एक लिखित दोष नोटिस (जो अवश्य पत्र के शीर्ष पर हो) भेजने की सलाह दूंगा।
जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ:
यदि हीटिंग सिस्टम SCHLÜTER सिस्टम प्लेट के नॉप्स के ऊपर लगभग 8 मिमी के साथ निर्दिष्ट किया गया है, तो मोटी एस्ट्रिच परत लगाने से उपयोग की सतह ऊँची हो जाएगी।
जिससे सीढ़ियों और दरवाज़ों के साथ अनिवार्य ऊँचाई समस्याएँ उत्पन्न होंगी।
यह एक पहलू है जिसे आपको स्वयं जांचना होगा क्योंकि यह विषय इस प्रकार के एक विशिष्ट निर्माण कार्य के लिए बहुत विशेष हो जाता है और इस तरह के सार्वजनिक मंच के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
-------------------------
शुभकामनाएँ: KlaRa
 

समान विषय
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
11.01.2019शावर में फर्श हीटिंग?14
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
12.02.2017पानी का नुकसान। संभवतः फर्श हीटिंग में छेद किया गया है?25
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
08.04.2018शॉवर में फ्लोर हीटिंग आवश्यक है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?35
24.02.2019तख्तियों के नीचे फर्श गर्मी प्रणाली49
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
09.10.2019फर्श की चादर और टाइलें पहले से ही लगाई गई हैं, लेकिन हीटिंग नहीं है14
21.11.2019सिर्फ स्ट्रिच टूट गया है या कुछ और बुरा है?24
10.04.2022फुटफ्लोर हीटिंग पर ठोस लकड़ी का पार्केट101
14.02.2021पुरानी इमारत का नवीनीकरण, फर्श हीटिंग, बिजली, पानी, संभावित जाल आदि11
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
09.11.2021एस्ट्रिच के बजाय 2 सेमी मोटी काली तार की परत??18
22.11.2023पुराने भवन में अंडरफ्लोर हीटिंग के साथ बहुत कम निर्माण ऊंचाई11
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
18.02.2023पुराना मकान: ऊपरी मंजिल में फ्लोर हीटिंग बाद में लगाना?14

Oben