नमस्ते,

12.07 को हमने पूरे घर में 7 सेमी सीमेंट फ्लो एस्ट्रिच डाला था।
चूंकि इसे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, हमने 24.09 से ही हीटिंग प्रोग्राम शुरू किया। तो असल में यह लगभग 11 हफ्ते तक सूखा रहा।

पानी का "सबसे अधिक" हिस्सा निकल गया है, अब फर्श सामग्री लगाने का समय है, इसलिए हॉटबॉय चालू किया गया।

अब हमने 11.10 तक अपने हीटिंग विशेषज्ञ के "प्रोग्राम" के अनुसार, एस्ट्रिच विशेषज्ञ से सलाह लेकर हीटिंग की। मुझे पता है कि यह "मानक प्रोग्राम" नहीं है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से भी चाहूंगा, क्योंकि आजकल किसी नए निर्माण को 55 डिग्री का पूर्व तापमान नहीं चाहिए। हमारा एस्ट्रिच कभी भी हमारी वॉटर पंप से इतनी गर्मी नहीं देखेगा। गणना के अनुसार अधिकतम पूर्व तापमान 35 डिग्री है।

हमने निम्नलिखित तरीके से हीटिंग की:

1: 30 डिग्री
2: 35 डिग्री
3-5: 45 डिग्री (ताकि एस्ट्रिच ने यह अनुभव किया)
6-12: 35 डिग्री
13-17: 40 डिग्री (पहले त्वरित परीक्षण के बाद अभी भी गीला था, इसलिए पूर्व तापमान को फिर से बढ़ाया गया)
18: 35 डिग्री
19: 30 डिग्री

पर यह (उम्मीद है) मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी भी हैरानी है कि इतनी लंबी अवधि के बाद भी, मेरा टाइल लगाने वाला सीएम मापन को अनावश्यक मानता है, क्योंकि उसका नमी मापन यंत्र (GANN का) अभी भी 65 डिगिट दिखा रहा है। मैं पूर्व परीक्षण के विचार को समझता हूं।
पर यह समझ नहीं आता कि अभी भी सब इतना गीला क्यों है?

हाँ, मैं दैनिक 3-4 बार झोंका/क्रॉस वेंटिलेशन करता हूं। मेरे पास घर में 2 हायग्रोमीटर हैं और मैं तब तक वेंटिलेशन करता हूं जब तक नमी फिर से बढ़ न जाए। यानि लगभग हमेशा लगभग 10 मिनट। मैं अब हॉटबॉय के साथ और कई बिल्डिंग ड्रायर नहीं जोड़ना चाहता, यह डिवाइस वैसे ही मुझे दिवालिया कर देगा।

मेरे सवाल:
क्या मुझे मूल रूप से खिड़कियां थोड़ी खोलकर छोड़नी चाहिए? रात को भी? या पूरा दिन खिड़कियाँ आधी खोलकर और झोंका वेंटिलेशन करना चाहिए और रात को बंद? सिर्फ झोंका वेंटिलेशन करना चाहिए?
बारिश में बिल्कुल वेंटिलेट नहीं करना चाहिए? गर्म और "भरी" हवा जिसमें पानी है, तो बाहर जाना चाहिए, है ना? क्या कोई न्यूनतम पूर्व तापमान होता है जिसे बनाए रखना चाहिए?

"विशेष प्रोग्राम" से अलग, इसका कारण और क्या हो सकता है?

धन्यवाद।
 

SaniererNRW123

14/10/2022 17:35:03
  • #2

यह केवल "Spezialprogramm" के कारण ही है। लगभग ऐसा ही सामान्य प्रोग्राम दिखता है (Estrich लगाने के 3-4 सप्ताह बाद)।
तुम तापमान से बहुत दूर हो, लेकिन खास बात यह है कि समय के लिहाज से भी। क्या वहाँ अभी भी कोई Wärmepumpe नहीं लगी है जिसे तुम बस 35 डिग्री पर चला सको? बस अभी 1-2 सप्ताह और।
 

joschua_85

14/10/2022 17:42:34
  • #3
ने एक सोलपंप है और हीटिंग वाले मिस्त्री हमेशा मुझे एक ही कहानी सुनाते हैं, टूटे हुए कलेक्टर्स की, मिट्टी फिर सर्दियों में "मृत" हो जाती है आदि। वह सिर्फ हॉटबॉय के साथ ही चलाना चाहता/चाहती है। बात यह है कि उसे सेट करने का समय भी नहीं मिल पाता...

क्या तुम्हारे हीटिंग प्रोग्राम के एक्सट्रैक्ट में "लेटने का समय" भी गिना जाता है या फिर क्यों यह दिन 21 से शुरू होता है?
जैसा कि कहा गया, मैं भी एस्ट्रिच में 55 डिग्री नहीं डालूंगा! तो शायद इंतजार करना ही बाकी है?
 

SaniererNRW123

14/10/2022 18:19:24
  • #4

तो बेहतर है कि हीट पंप से हीटिंग न करें - लेकिन -30 डिग्री सर्दियों की तरह संभव होने चाहिए।

हाँ - कम से कम तीन सप्ताह इंतजार करें। इसलिए दिन 21 को प्रारंभ।
 

joschua_85

14/10/2022 18:28:07
  • #5
धन्यवाद। लेकिन जैसा कि कहा, वह वैसे भी जल्द ही नौकरी पर नहीं आएगा, इसलिए हॉटबॉय रहेगा।

मैंने अभी एक दूसरे थ्रेड में पढ़ा कि यहाँ हॉटबॉय के साथ क्या "चालू" है।
आज ही मैंने 24 घंटे में लगभग 100/kwh 30 डিগ्री वोरलॉफ़ पर खर्च किए हैं। क्या 30-35 डिग्री वोरलॉफ़ पर 21KW की शक्ति को कम करना सही होगा?
या क्या यह तेज और कुशल हीटिंग के लिए मददगार भी हो सकता है?
 

KlaRa

14/10/2022 19:37:53
  • #6
नमस्ते " "
हीटिंग स्ट्रिच के लिए नियमावली के अनुसार फंक्शन हीटिंग और उसके बाद बेलीटिंग हीटिंग निर्धारित है।
बुनियादी तौर पर ऐसा है कि बेलीटिंग हीटिंग का उद्देश्य स्ट्रिच मोर्टार को उसके अतिरिक्त मिलाए गए पानी से इतना मुक्त करना है कि किसी भी प्रकार के कोटिंग (टेक्सटाइल, इलास्टिक या लकड़ी) लगाने के बाद कोई नुकसान न हो।
बेलीटिंग की जाँच करने की ज़िम्मेदारी केवल फ़्लोर फिट्टर की ही होती है।
GANN के अनुसार 65 Digits पर, जो कि व्यावहारिक अनुभव बताता है, निश्चित रूप से एक CM-परीक्षण किया जाना चाहिए। यह डिजिटल मान बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां CM-मापन करना बेकार या निरर्थक हो।
अभी इस समय जब 65 Digits हो, जबरदस्ती ड्राईंग करना भी अधिक ठीक नहीं होगा, आवश्यक नहीं है।
CM-मापन कराएं, भले ही दूसरी मापन पर खर्च आए (सिर्फ पहली मापन के खर्च को आमतौर पर ऑफर में शामिल किया गया है)।
लगातार हवा देना या न देना - इस पर कोई भी आपको ठीक जवाब नहीं दे सकता।
यह इसलिए है क्योंकि रातें इस समय ठंडी हो रही हैं, बाहरी हवा ठंडी हो रही है, जिससे बाहरी क्षेत्रों में आर्द्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है।
अगर आप खुले खिड़कियों से नम बाहरी हवा को अंदर आने दें तो यह (ड्राइंग) सफलता नहीं देगा।
अच्छा है, जो जिमेंट स्ट्रिच है वह लगभग 65-70% LF rel. होने पर ही नमी दिखाता है।
लेकिन उम्मीद कि स्ट्रिच सूखेगा, के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है, हालांकि यह हानिकारक भी नहीं होगी।
कृपया निम्न करें:
यदि पहले से आपके पास नहीं है तो एक हाइज्रोमीटर खरीदें।
हाइज्रोमीटर को एक प्रतिनिधि कमरे में, बीच में रखें, सभी खिड़कियां बंद करें और लगभग 5-8 घंटे बाद देखें कि मान में कोई बदलाव हुआ या नहीं।
यदि आप उदाहरण के लिए 65% LF rel. पढ़ते हैं, तो आपके पास पहले से ही 65 Digits के साथ फ़्लोर फिट्टर "हथियाना" होगा।
स्ट्रिच CM मापन के लिए तैयार है। बिना किसी शक के।
--------------------
आगे भी शुभकामनाएँ: KlaRa
 

समान विषय
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
16.01.20207 सप्ताह के बाद फर्श में कोई कार्यशील हीटिंग नहीं है20
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
04.03.2022पर्सनल तौर पर हीट पंप खरीदें / बेचें117
03.12.2021हीटिंग चरण, स्ट्रिच, खिड़की की स्थिति20
12.04.2022पुराने भवन में हीट पंप कब लाभकारी होता है?13
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
20.08.2022हीट पंप उपलब्ध नहीं है, घर निर्माण रुक गया है16
17.10.2022डिवाइस से फर्श गर्म करना बनाम हीट पंप से: लागत?19
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73
15.02.2024गलत सेट किया गया हीटिंग डिवाइस होने के कारण हीटिंग चरण के लिए उच्च लागत11
23.05.2025क्या बिजली की खपत और Estrichtrocknung की प्रक्रिया सामान्य है?27

Oben