नमस्ते सभी को,

हम 01.02.19 को अपना खुद का घर प्राप्त कर रहे हैं। नवीनीकरण/मरम्मत के दौरान हम सभी फर्श हटाकर नए फर्श लगाना चाहते हैं।
चूंकि फर्श हटाना है, इसलिए मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या स्ट्रिच (estrich) में फर्शहीटिंग (फुटबोडनहिटzung) लगवाना समझदारी होगी। मौजूदा हीटिंग और घर दोनों 1989 के हैं। जिन हिस्सों का नवीनीकरण करना है, उनकी कुल सतह 100 वर्ग मीटर है।

(मौजूदा फर्श पर हीटिंग लगाना वांछित नहीं है, क्योंकि इससे रसोई और भी नीचे हो जाएगी, और मुझे लगता है कि इससे खिड़कियों और मुख्य दरवाजे में भी समस्याएं आएंगी)।

क्या यह परिवर्तन वास्तव में मायने रखता है, क्योंकि फर्श का हीटिंग सिस्टम भी काफी साल पुराना है।

रसोई के बारे में क्या? क्या मुझे रसोई को हटा देना चाहिए या क्या इतना ही काफी होगा कि हीटिंग पाइपों को कैबिनेट्स के पास से गुजारा जाए।

किस लागत की उम्मीद करनी चाहिए? एक मौजूद प्रस्ताव करीब 3200 € का है जिसमें फ़्रेज़िंग और कनेक्शन शामिल है। क्या इसके अलावा और कोई खर्च भी हो सकता है?

कुछ सुझाव और राय की उम्मीद है।

पहले से धन्यवाद!!
 

Lumpi_LE

04/10/2018 11:09:03
  • #2
दक्षिणी देशों में, जहाँ लोग जर्मनों जितने सटीक नहीं होते, रसोई की अलमारियों के सामने की परत को हटाना बंद कर देते हैं। मुझे तो इस विचार से ही डर लगता है ...
फुटबोर्ड हीटिंग क्या होती है? यह काम करता है या नहीं, यह कई बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिन्हें एक हीटिंग इंस्टॉलर या योजनाकार को पहले जांचना चाहिए।
 

Oliver12

04/10/2018 13:58:09
  • #3
मेरे लिए सवाल यह है कि क्या यह उपयोगी है। क्योंकि फूßबोडेनहिटज़ुंग की वॉरलाउफटेम्पराटूर एफबीई से कहीं अधिक प्रभावी है, यही मेरी बात है। अगर यह कम उपयोगी है तो मैं अपना पैसा और समय बचा लूंगा।

वे सोचकर डर जाते हैं, वे कौन सी समस्याएं हो सकती हैं यह आप किस बारे में कह रहे हैं? फफूंदी?

एक एफबीई में हीटर के रिकलाफ़, फूßबोडेनहिटज़ुंग की तरह, फर्श के नीचे लगाए गए होते हैं और इसलिए बची हुई गरमी से ही गर्म करते हैं।

फूßबोडेनहिटज़ुंग पूरी तरह फर्श के नीचे लगी होती है, कम ऊर्जा पर चलती है और हीटर की जरूरत नहीं होती। (आशा करता हूँ मेरी व्याख्या कुछ हद तक उपयुक्त है)
 

dertill

04/10/2018 14:05:51
  • #4
हीटर्स को हटाने और उपयुक्त तापमान के साथ मौजूदा पाइपलाइनों का उपयोग करने में क्या बाधा है?

यह इस पर निर्भर करता है कि और क्या नवीनीकरण किया जा रहा है (खिड़कियाँ, बाहरी दीवार, मंजिल की छत, तहखाने की छत), हीटिंग की जरूरत भी कम होनी चाहिए, ताकि फर्श में बची हुई हीटिंग सतह पर्याप्त हो। यहां यह अच्छा होगा अगर योजना के दस्तावेज उपलब्ध हों।

आपको रसोई को जरूर हटा देना चाहिए। सबसे पहले कवरिंग हटाने के लिए और इसके अलावा, अन्यथा आप वहाँ से फ्रेसिंग की धूल कभी भी निकाल नहीं पाएंगे।
 

Oliver12

04/10/2018 14:51:54
  • #5
क्या यह प्रयास और लागत के संबंध में भी समझदारी होगी? यह संभव है, मुझे भी लगता है, बस किस कीमत पर।
 

dertill

04/10/2018 15:07:35
  • #6
तो फर्श हीटिंग द्वारा आप हीटिंग की तुलना में पैसे बचाएंगे नहीं। यदि आपके पास गैस-कंडेनसिंग थर्म है, तो इसकी दक्षता उस रिटर्न टेम्परेचर पर निर्भर करती है जो सिस्टम में पहुंचता है (केवल हीट पंप्स के मामले में पूर्व प्रवाह तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है)।

हीटिंग रेडिएटर्स के कारण, डिजाइन स्थिति में, यानी ऑरिच में -10°C पर, हीटिंग पानी का तापमान संभवतः (शायद!) 50-60°C होगा पूर्व प्रवाह में और 30-50°C रिटर्न प्रवाह में (डेल्टा टी 20K)। रिटर्न लाइन के फर्श के नीचे जाने के कारण, रिटर्न तापमान और 5-10K तक कम होता है। इसलिए ठंडे दिनों में भी आपको अच्छी कंडेनसिंग दक्षता मिलती है। केवल फर्श हीटिंग के साथ बिना रेडिएटर्स के, हीटिंग की दक्षता अधिक नहीं बढ़ेगी।

इसलिए यदि हीटिंग रेडिएटर्स आपकी राह में नहीं हैं - उन्हें लगे रहने दें और गर्म पैर होने पर खुश रहें। यदि वे परेशान करते हैं, तो किसी योग्य TGA प्लानर से हीटिंग लोड्स और प्रदर्शन के बारे में पूछें कि क्या मौजूदा पाइपलाइन के माध्यम से बिना रेडिएटर्स के यह संभव है। इसके लिए लागत नई पाइपलाइन की तुलना में लगभग 10 गुना कम होनी चाहिए, जहाँ 2 सेमी पतला एस्ट्रिच भी कटा जाता है।
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
12.11.2017फ़ुटफ़्लोर हीटिंग / दीवार हीटिंग / छत हीटिंग - विकल्प?18
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17