आर्माफ्लेक्स के साथ राफ्टर इन्सुलेशन?? प्रश्न!!!!

  • Erstellt am 31/07/2018 09:55:48

Kiwi&Tina

31/07/2018 09:55:48
  • #1
नमस्ते, मेरे पास अन्टर्स्पार्रेंडैम्मुंग के बारे में एक सवाल है।
हमने ऊपर के मंजिल में छत हटाई है और कुछ कमरों में छत की तिरछी दीवार को इंसुलेट और क्लैड करना चाहते हैं।
बाहर से शिफर लगा हुआ है, उसके नीचे बोर्ड और श्वेज़बाह्न (Schweißbahnen) लगी हुई हैं। मेरी सोच है कि अंदर से 19 मिमी आर्माफ्लेक्स (Armaflex) लगाया जाए और उसके ऊपर ग्लासवूल लगाया जाए।
मैं भले ही इंसुलेटर हूँ पर अधिकतर इंडस्ट्री का काम करता हूँ, छतों का नहीं। आर्माफ्लेक्स डampfडिविज़ियन्सडिच्ट (Dampfdivusionsdicht) है, जो मुझे थोड़ा चिंतित करता है...
बाहर से अंदर की तरफ इसका निर्माण इस प्रकार होगा: शिफर-श्वेज़बाह्न-बोर्ड-आर्माफ्लेक्स-ऊन (140 मिमी)-डंप्फब्रेम्सफोली-कंटरलट्टुंग-ऊन (30 मिमी)-अंदर की पट्टियां।
शायद किसी के पास इस बारे में कोई राय हो और वह कृपया कुछ लिख सके।

सादर
 

Caspar2020

31/07/2018 10:59:00
  • #2


यह 140 मिमी ऊन में फफूंदी की गंध आ रही है। अंदर से बाहर की ओर वांछनीय है कि सघनता कम हो। इसके अलावा, दो बार ऊन क्यों? और आपका आंतरिक आवरण क्या है? जिप्सम बोर्ड? फिर 30 मिमी ऊन में भी आपको फफूंदी होगी।
 

Kiwi&Tina

31/07/2018 13:20:29
  • #3
यहाँ मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लग रहा है... खैर, मैंने सोचा कि मैं बस पूछकर देखता हूँ.... शायद तुम जैसे और भी कई लोग होंगे जो इतने शानदार जवाब देते हैं....
तेरे सवालों का (अगर वह सवाल था) मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इस तरह की चर्चा में असल में कोई दिलचस्पी नहीं है।
 

Caspar2020

31/07/2018 14:54:54
  • #4
कृपया मैंने अपनी राय लिख दी है।

तो तुम क्या चाहती हो?
 

Kiwi&Tina

31/07/2018 15:32:50
  • #5
ठीक है, अगर सामान्य लहजे में बात करें।
कुछ लिखना है, और फफूंदी फफूंदी फफूंदी नहीं!!! मुझे लगा कि यह कहीं न कहीं विरोधाभासी है, इसलिए मैं खुद को समझदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे शक़ में डालता है, या जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ, वो है बोर्डों पर लगी शीटें... क्या ये भी सघन नहीं हैं?? या क्या ये डिफ्यूजन-ओपन हैं (मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है?)
मैं स्पैन्डलों की डबलिंग से बचना चाहता था, इसलिए मैं नीचे के ढांचे में 30 मिमी और डालना चाहता था, जो मैंने पहले भी देखा है। लोग हमेशा जितना संभव हो सके सघन होना चाहते हैं इसलिए मैंने सोचा कि आर्माफ्लेक्स एक विकल्प हो सकता है, यह सामग्री मेरे पास है।
 

Caspar2020

31/07/2018 17:03:49
  • #6
पहले पूरा वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। पहले पोस्ट में जो संरचना है वह पुरानी और संभावित नई का मिश्रण है; और क्या पुराना है वह सही ढंग से स्पष्ट नहीं होता।

फिर सवाल यह है कि क्या यह असली श्वेस्बाहन (Schweißbahn) है; या केवल एक अंडरस्पानबाहन (Unterspannbahn) है।

पहले मामले में (अर्थात बोर्डों पर Schweißbahn) बोर्ड शायद पीछे से हवा प्राप्त करते हैं। मतलब यह कि Schweißbahn अच्छी तरह से सील है; लेकिन नमी पीछे की हवा के माध्यम से निकल जाती है।


हाँ; ऐसा कहा जाता है। लेकिन अंदर से बाहर की ओर मूलतः हमेशा थोड़ा खुला होता है। निर्माण में नमी नहीं जानी चाहिए; और अगर जाती भी है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलना चाहिए।

और आपके निर्माण में यह दो जगहों पर संभव नहीं है। अगर केवल गिप्सकार्टन की प्लेटें हैं, तो नमी तेजी से 40mm तक चली जाएगी; और बहुत धीरे-धीरे डैम्पफ्ब्रेमसे (Dampfbremse) के माध्यम से; और फिर पूरी तरह से अरमाफ्लेक्स (Armaflex) पर टिक जाएगी।


इस मामले में Dampfbremse दोनों परतों के बीच नहीं थी, है ना?
 

समान विषय
27.10.2008फफूंदी - किराए में कमी?11
03.01.2009बच्चों के कमरे में फफूंदी10
08.11.20105 साल बाद रिसाव वाला बाथरूम की खिड़की और फफूंदी13
13.02.2014लकड़ी/रॉ कंस्ट्रक्शन पर फफूंदी, क्या अग्रिम भुगतान चालान से कटौती संभव है?28
21.03.2015मदद - नए भवन में फफूंदी11
20.07.2015तहखाने में नमी/फफूंदी10
04.04.2016रिगिप्स प्लेट फफूंदी?57
01.07.2017छत की संरचना - कौन सा वाष्प बाधक विकल्प?10
03.07.2017बाथरूम में दीवार क्लैडिंग14
21.02.2018क्या यह खिड़की के रोलर श्रटर बॉक्स में फफूंदी है?16
18.11.20233 साल पुराने घर की दीवार/छत के कोने में सड़ा हुआ मोल्ड37
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
16.02.2020घर में फफूंदी लग रही है - क्या फफूंदी हटाई जानी चाहिए?25
27.05.2021मैं अटारी से फफूंदी कैसे दूर रखूं?31
14.08.2021तहखाने में फफूंदी: नीचे से नमी या संघनन समस्या18
22.08.2021घर की मरम्मत, निर्माण वर्ष 68, फफूंदी और अन्य76
14.11.2008रसोईघर में फफूंदी10
10.11.2021एस्ट्रिच के बाद फफूंदी या फफूंदी के धब्बे?22
22.08.2022अद्वितीय फ्लैट छत के उपकरण कक्ष पर फफूंदी15
27.02.2023इंसुलेशन के नीचे फ्लोर स्लैब पर वाष्प अवरोधक आवश्यक है?25

Oben