विटोकल 200-एस के साथ गर्म पानी की समस्याएँ

  • Erstellt am 05/06/2013 13:46:48

informatikerbw

05/06/2013 13:46:48
  • #1
नमस्ते,
मेरे पास मेरी Vitocal 200-S हीट पंप के साथ गर्म पानी बनाने में समस्या है। गर्म पानी की तापमान 43 डिग्री पर पहुँचती है, जबकि 55 डिग्री की प्रीहीट टेम्परेचर के साथ 50 डिग्री गर्मी पानी का तापमान संभव होना चाहिए। यह समस्या क्यों हो सकती है?
मैंने देखा है कि जैसे ही प्रीहीट टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुँचती है, हीट पंप काफी जल्दी बंद हो जाती है।
धन्यवाद
 

informatikerbw

06/06/2013 15:06:47
  • #2
मैंने अभी हस्तशिल्प कंपनी से फोन पर बात की है।
मुझे बताया गया कि आपने Viessmann से बात की है और Viessmann ने कहा है कि बिना ई-स्टैब के अधिकतम 43 डिग्री तक ही पहुंचा जा सकता है और मुझे ई-स्टैब चालू करना चाहिए।

यह तो सामान्य नहीं है?
55 डिग्री प्रवाह के साथ लगभग 50 डिग्री गर्म पानी मिलना चाहिए, है ना?
 

€uro

06/06/2013 20:29:39
  • #3
नमस्ते,
यह निर्माता आम वोरलाउफटेम्परेचर हीटिंग (35°C) और गर्म पानी (50 या 55°C) के लिए पूरी COP और प्रदर्शन रेखाचित्र नहीं प्रकाशित करता है। जो इसे देखकर बुरा सोचता है, वह शरारती है।
डेटाशीट के अनुसार वोरलाउफटेम्परेचर 55°C तक पहुँचती है। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि क्या यह केवल हीटिंग स्टिक की मदद से संभव है।
हिटिंग ऑपरेशन के लिए टेबल में दिए गए ट्रिपल-पॉइंट आंकड़े पूरी समग्र मूल्यांकन के लिए बिलकुल अपर्याप्त हैं।
यहाँ दुर्भाग्य से हाँ। कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में गर्म पानी की तैयारी के अनुपात के अनुसार कुल वार्षिक कार्य संख्या काफी मामूली हो सकती है। यह आवश्यक रूप से वांछनीय नहीं है।
इस सिस्टम को किसने डिज़ाइन किया है?
सादर।
 

informatikerbw

06/06/2013 20:54:19
  • #4
हैलो,
मैंने आज Viessmann के तकनीकी सेवा विभाग से बात की। मुझे बताया गया कि कम से कम 48 डिग्री (शायद इससे भी ज्यादा) जरूर पहुंच सकते हैं।
मुझे कहा गया कि मैं तापमान सेंसर को पढ़ूं, जब हीट पंप बंद हो जाए। मैंने ऐसा किया।
हीट पंप बंद होने पर मैंने निम्नलिखित मान पढ़े।
बाहर का तापमान: 30 डिग्री
प्रवाहित तापमान, द्वितीयक: 55 डिग्री
वापसी का तापमान, द्वितीयक: 52 डिग्री
संग्रह तापमान, ऊपर: 42 डिग्री
 

समान विषय
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
18.09.2016फोटोवोल्टाइक सिस्टम के साथ हीट पंप को स्वायत्त रूप से संचालित करें।88
18.04.2016एयर-वाटर हीट पंप, हीट रिकवरी के साथ केडब्ल्यूएल?17
01.05.2019हीट पंप अब उपलब्ध नहीं है - कानूनी सवाल30
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
28.07.2020हवा-से-जलकंपनपंप नए निर्माण - तहखाने वाला एकल परिवार का घर - मॉडल?16
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben