स्टील कंक्रीट के कारण इलेक्ट्रीशियन की समस्याएं

  • Erstellt am 31/10/2020 20:22:29

Träumerle

31/10/2020 20:22:29
  • #1
नमस्ते,
हमारे यहाँ सभी दीवारें स्टील कंक्रीट की बनी हैं। इसलिए इलेक्ट्रीशियन को केबल, डिब्बे, स्विच आदि के लिए स्लिट और छेद बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ छेद 6 सेमी व्यास के भी हैं। कुछ जगहों पर खाली पाइप भी मौजूद हैं, जिनमें पुराने केबल डाले गए थे। लेकिन इलेक्ट्रीशियन का कहना है कि वे उपयोगी नहीं हैं क्योंकि उनका व्यास बहुत छोटा है। चूंकि हमें कुल मिलाकर ज्यादा सॉकेट चाहिए और कुछ कमरों में LAN केबल भी लगानी हैं, इसलिए मौजूदा खाली पाइपों से ज्यादा तार गुजरेंगे और नए डिब्बों के लिए उसे 80 मिमी व्यास चाहिए। क्या यह सब सामान्य है? या हम यह अनुरोध कर सकते हैं कि कम से कम कुछ पाइपों और छेदों का इस्तेमाल किया जाए, उदाहरण के लिए जहाँ कोई नया सॉकेट नहीं लगेगा, वहाँ केबल फिर भी पाइप के अंदर आसानी से आ सकते हैं? या यह बहुत कठोर लगेगा? कुल मिलाकर (यह एक बड़ा घर है) अगर सब कुछ नया ड्रिल/फ्रैस/निकाला जाना पड़े तो बहुत काम हो जाएगा...

आपके सुझावों के लिए बहुत धन्यवाद!
 

hampshire

31/10/2020 22:33:59
  • #2
योजना की गलती लगती है। अगर निर्धारित पाइपों में जगह पर्याप्त नहीं है तो कटौती करनी पड़ती है। एक हिस्सा कटौती में और दूसरा हिस्सा पाइपों में लगाना पहली नजर में व्यावहारिक लगता है, लेकिन इससे कुल मिलाकर सब कुछ अनावश्यक रूप से जटिल और अव्यवस्थित हो जाता है। मैं तब सब कुछ इलेक्ट्रिशियन की सलाह के अनुसार कटौती में ही रखने की सलाह दूंगा।
 

Träumerle

31/10/2020 23:15:20
  • #3
ठीक है, जवाब के लिए धन्यवाद! मैंने ऊपर लिखना भूल गया कि यह घर 1966 का है। तो उस समय की जरूरतों के हिसाब से योजना शायद ठीक थी।
 

hampshire

01/11/2020 12:52:40
  • #4

तो यह निश्चित रूप से योजना की गलती नहीं है, बल्कि एक आम नवीनीकरण चुनौती है। फिर भी मैं नए स्लिट्स का उपयोग करूंगा।
 

Träumerle

01/11/2020 21:07:45
  • #5
सलाह के लिए धन्यवाद।
 

apokolok

07/11/2020 23:32:12
  • #6
क्या सभी दीवारें, अंदर भी, कंक्रीट की हैं? इसे छोड़ कर, स्लिट्स बनाना एक बहुत मेहनत वाला काम है, और यह स्थैतिक रूप से भी समस्या पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन काम शुरू करने से पहले किसी जानकार को देख लेना चाहिए। मैं संभवतः कोशिश करूंगा कि अधिकतर काम फर्श के ऊपर किया जाए, इससे स्लिट्स की लंबाई कम होगी। बहुत सारी इंस्टॉलेशन वाली दीवारों पर एक पूर्वनिर्मित दीवार बनाने के बारे में भी सोचा जा सकता है।
 

समान विषय
27.03.2014दीवारें हटाते या स्थानांतरित करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?10
16.07.2015बाहरी लैंप के लिए केबल बहुत छोटा है11
09.06.2017कंप्यूटर केबल और वाई-फाई राउटर43
21.09.2017इलेक्ट्रिकल योजना - कितने सॉकेट पर्याप्त हैं?120
01.12.2017RJ-45 सॉकेटों की संख्या "नेटवर्क सॉकेट" - क्या मायने रखता है?62
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
08.01.2021क्या LAN सॉकेट्स अभी भी प्रासंगिक हैं? WLAN/वायरलेस ही भविष्य है!262
07.09.2021वायरलेस नेटवर्क नई निर्माण - नेटवर्क सॉकेट/केबल53
17.04.2020HaloX डिब्बों के साथ इनबॉउल्ट लाइट्स संभव हैं?23
08.04.2021एंटेना और SAT - CAT केबल के बिना बिना लीयर Rohr के निर्माण?65
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
18.09.2020हाउसहोल्ड रूम में CAT केबल - क्रिम्प नहीं किया गया?45
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
08.05.2021एलईडी सीलिंग लैंप कनेक्ट करें - छत से कई तार लटक रहे हैं27
11.09.2021फैसाड पर कौन से कैट केबल बिछाएं। नमी की समस्या है?29
04.07.2022SAT और TK के लिए लीयररोहरे, नई निर्माण में अनिवार्य है या नहीं?13
28.11.2022क्या गैराज में LAN केबल की आवश्यकता होती है?107
04.07.2025एकल परिवार के घर का फ्लोर प्लान, प्रतिक्रिया236