फाइनस्टेनज़ॉग टेरस के लिए तैयारियाँ

  • Erstellt am 28/10/2021 13:07:15

thorsten2016

28/10/2021 13:07:15
  • #1
सभी को नमस्कार,

मैंने फैसला किया है कि अगले गर्मी में अंततः अपने बगीचे को तैयार करूँगा।
पौधारोपण के अलावा, मैं अपनी छत को नया रूप देना चाहता हूँ: ग्लास छत (Steda की) 6m*2.50 में और एक नई टेरेस फाइनस्टीन्ज़ फ्लाइसेन के साथ 6m*2.80m में।

मेरी पुरानी टेरेस मैंने पहले ही हटा दी है:
> बैंकीराई तल और अधोसंरचना
> मोटा बजरी (लगभग 6-8 सेमी)

मैं लकड़ी को नष्ट करूँगा या बेहतर होगा कि मैं इसे किसी को दे सकूँ, क्योंकि यह बर्बाद करना सही नहीं होगा।
बजरी को मैं कम से कम कुछ हिस्से में फिर से उपयोग करना चाहता हूँ।

नई संरचना के लिए:
> कुल गहराई अभी लगभग 20 सेमी है, मैं यहाँ लगभग 20 सेमी (मिट्टी की सतह) खोदूँगा
> मिट्टी (अधोस्तर) से नई परत को अलग करने के लिए एक पृथक्करण वाइल रखूँगा
> लगभग 30 सेमी फ्रॉस्टशूट शील्ड 0-22
> 8 सेमी ड्रेन कंक्रीट
> 2 सेमी प्लेट की मोटाई
> ढलान लगभग 1° (छत की वजह से मुझे यहाँ कम पानी की उम्मीद है, जो मेरी पिछली लकड़ी की टेरेस पर भी था, हवा के साइड प्रभाव नहीं थे)

अब मेरी चुनौतियों के बारे में:
> मैं मोटे बजरी को फ्रॉस्टशूट परत के हिस्से में उपयोग/संघनित करना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? लगभग 5 सेमी की परत नीचे। इससे मैं थोड़ी बजरी बचा पाऊँगा और पूरी तरह से नष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या यह संभव है??

> वर्तमान में लगभग 20 आधार (पहले की टेरेस अधोसंरचना के लिए) जमीन में हैं। लगभग 50 सेमी गहराई में (नई टेरेस ऊंचाई से)। क्या इन्हें ज़रूर निकालना होगा या मैं इन्हें वहीं छोड़ सकता हूँ, बजरी उनके चारों ओर रख सकता हूँ और आधार पर केवल ड्रेन कंक्रीट डाल सकता हूँ?

दोनों मामलों में मेरा मकसद केवल श्रमसाध्य और महंगे निपटान से बचना और स्थिरता है। लेकिन मैं यह जोखिम भी नहीं लेना चाहता कि टेरेस आने वाले वर्षों में ऊपर उठ जाए। यहाँ मैं मूल्यवान सुझावों की उम्मीद करता हूँ।

फोटो मैं बाद में देंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद।

सादर
थोरस्टेन
 

KlaRa

28/10/2021 14:57:05
  • #2
नमस्ते प्रश्नकर्ता।
1 के लिए: पुराने कंकड़ का उपयोग जारी न करने का कोई कारण नहीं है।
2 के लिए: मौजूदा फाउंडेशन को तब एक स्थैतिक विज्ञानी द्वारा गहनता से परखा गया था। स्तंभों का अब तक उपयोग हुआ है या नहीं, यह गौण है। इन्हें नए निर्माण में शामिल न करने का कोई कारण नहीं है।
ढलान के संबंध में: यदि नई फर्श प्लेट के लिए एक मोनोकोर्न (जल निकासी के रूप में) लगाया जाता है, तो सतह की ढलान का गठन महत्वपूर्ण नहीं होता है।
शुभकामनाएँ: KlaRa
 

thorsten2016

28/10/2021 15:12:42
  • #3
हैलो क्लारा,

तुम्हारे मूल्यांकन के लिए धन्यवाद।
खुशी से फिर से मेरी मौलिक शंकाएँ:

जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन को दबाया जाना चाहिए ताकि वह मजबूत हो। यहाँ मैं निश्चित नहीं था/हूँ कि क्या यह इतने मोटे कंकड़ के साथ संभव है। संभवतः मोटे कंकड़ को 0-22 मिश्रण के साथ अच्छी तरह मिलाना चाहिए? या बस सब कुछ नीचे रख देना चाहिए?

फाउंडेशन के बारे में:
यह पॉइंट फाउंडेशन हैं जो अनुशंसित 80 सेमी गहराई (फ्रॉस्ट सीमा) तक नहीं हैं। इसलिए चिंता है कि फ्रॉस्ट इन्हें ऊपर धकेल सकता है।

बहुत धन्यवाद
शुभकामनाएँ
थॉर्स्टन
 

thorsten2016

28/10/2021 16:38:02
  • #4
संपर्क में निर्माण स्थल की तस्वीरें संलग्न हैं।
163225: मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक पाइप को क्यों फंडामेंट किया गया। क्या कोई जानता है कि यह किस लिए हो सकता है? लकड़ी के नीचे निश्चित रूप से छड़ी रखने के लिए नहीं, जब तक पहले वहां कोई और टैरेस न हो।
163216: फंडामेंट ब्लॉक्स, लगभग 20 उपलब्ध हैं।
163157: कुल दृश्य।
163134: बजरी, जिसे मैं संभवतः अभी भी उपयोग कर सकता हूँ।
163111: मापी गई फंडामेंट की गहराई। ऊपर लगभग 10-15 सेमी ड्रेनकंक्रीट (या बेहतर फ्रॉस्टप्रोटेक्शन बजरी?) और फिर पट्टियाँ आएंगी। फंडामेंटों को वास्तव में सहारा नहीं देना है।
 

KlaRa

28/10/2021 20:26:26
  • #5
जो उपयोग स्तर में बाधा नहीं डालता, उसे ऊपर बनाया जाएगा। मैं तुम्हारी चिंता को समझ नहीं पाता कि बिंदु नींवों को -जो कि ठंड के प्रभाव से ऊपर धकेले जाने की बात है- उठाया जाएगा। मेरी नज़र में पूरा प्रोजेक्ट, जैसा मैं देखता हूँ, नए सिरे से सोचना चाहिए! और वह भी जड़ों से। तुम्हें निश्चित ही पता होगा कि ड्रेनस्ट्रिच और ड्रेनकंक्रीट अपनी सामग्री की प्रकृति के कारण (यहाँ छोटे कंकड़ के लिए स्क्रीनिंग लाइन गायब है) एक मानक संरचना की दबाव और मोड़ने की ताकत नहीं रखते? यह तुम्हें निश्चित ही पता होगा। और यह भी कि ड्रेनकंक्रीट और ड्रेनस्ट्रिच के मैकेनिकल मटेरियल वैल्यूज़ को आंशिक रूप से मोटाई बढ़ाकर संतुलित करना पड़ता है? यह भी तुम्हें पता होगा। और यह भी कि फाइनस्टीनजॉग टाइल्स सामान्यतः टिन बेट विधि से चिपकाई जाती हैं, जबकि मोनोकॉर्न स्ट्रिच (या -कंक्रीट) में मिडल बेट मोर्टार लगाना पड़ता है, यह तुम्हें ज्ञात है। लेकिन क्या वे भी फाइनस्टीनजॉग टाइल्स हैं, जैसा कि तुम्हारे दूसरे वाक्य में कहा गया है? क्योंकि नीचे गिनती में तुम 2 सेमी प्लेट की मोटाई की बात करते हो। और इस मोटाई पर निश्चित रूप से यह फाइनस्टीनजॉग टाइल्स नहीं हैं। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यहाँ (माफ करना) एक "जल्दीबाजी" की कोशिश हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अंततः यह सफल होगा। ड्रेनकंक्रीट या ड्रेनस्ट्रिच की सारी बकवास छोड़ दो! अपने फ्रोस्टकॉफर में लगभग 2 सेमी बचाओ, ताकि तुम इसे ऊपर कहीं और इस्तेमाल कर सको। फ्रोस्टकॉफर को मोटे बजरी से बनाओ, जितना संभव हो अच्छी तरह दबाओ (जैसे कि एक लॉन रोलर से) और लगभग समतल करो, इसके ऊपर लगभग 0.15 मिमी मोटी एक मोटी PE फिल्म ट्रोजन लेयर के रूप में डालो, जिस पर एक ड्रेनमैट बिछाई जाती है। इस ड्रेनमैट पर पहले एक सीमेंटस्ट्रिच लगाएं ताकि तुम दूसरे चरण में यहाँ 2% ढलान के साथ एक और (बांडेड) स्ट्रिच बना सको। और उस पर तुम मनमर्जी से प्लेट्स लगा सकते हो, जिसमें मैं 12 मिमी से मोटी टाइल्स की सलाह देता हूँ। फिर पूरी सामग्री को मिनरल फॉगिंग से भरा जाए और "बना तैयार छप्पर"! ड्रेनस्ट्रिच या ड्रेनकंक्रीट के झंझट में तुम खुश नहीं होगे। योजना और क्रियान्वयन में शुभकामनाएँ: KlaRa
 

thorsten2016

29/10/2021 09:58:34
  • #6
हैलो KlaRa,

मैं संक्षेप में बताता हूँ जो मैंने समझा है:
1) मौजूदा कंक्रीट प्वाइंट फाउंडेशन लगभग 50 सेमी गहरे रह सकते हैं
2) मेरा मौजूद बहुत मोटा (रेल?)-चितर सबसे नीचे जाएगा
3) उसके ऊपर एक फ्रॉस्टप्रोटेक्शन लेयर 0-22 मिमी => "मोटे चिटर" से आपका क्या मतलब है?
4) इसे कम्पैक्ट करना (क्या यहाँ सचमुच एक ग्रास रोलर पर्याप्त है? मैं ज्यादा रुचि रखता हूँ रटल प्लेट की ओर)
5) यहाँ से आप ड्रेनकंक्रीट में बिछाने की बजाय 2% ढलान वाले कंक्रीट स्लैब पर बिछाने की सलाह देते हैं

इसके बारे में मेरे पास कुछ और सवाल हैं।
पहले: जब मैं फाइनस्टीनज़ॉयग की बात करता हूँ, मेरा मतलब 2 सेमी मोटाई वाली केरेमिक प्लेट्स है। वेब पर फाइनस्टीनज़ॉयग शब्द का इस्तेमाल हर बार परिभाषा के अनुसार नहीं होता है। भ्रम के लिए क्षमा चाहता हूँ।

आपने निर्माण के वर्णन में लेयर की मोटाई के बारे में बात नहीं की। मुझे यहाँ कितनी कंक्रीट मोटाई चाहिए? यदि आप कहते हैं
तो आपका मतलब है: फ्रॉस्टप्रोटेक्शन को लगभग 36 सेमी (खोदाई की गहराई पर निर्भर), 2 सेमी कंक्रीट स्ट्रिच, 2 सेमी केरेमिक प्लेट्स?
यह समझने में मदद करेगा।


माफ़ करें, यह मुझे वास्तव में स्पष्ट नहीं था। मैंने इंटरनेट पर काफी जानकारी ली है और वहां मूल रूप से ड्रेनकंक्रीट में बिछाने की सिफारिश की जाती है। स्टिल्टिलेज और स्प्लिटबेड भी, लेकिन मैं बाउंडेड बिछाने को प्राथमिकता देना चाहता हूँ।

इसलिए मैं अब थोड़ा भ्रमित हूँ।
शायद आप मेरी मदद कर सकें...

शुभकामनाएँ और आपकी अब तक की बहुत मददगार और विस्तृत प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद
सादर
थॉर्स्टन
 

समान विषय
30.01.2015बाग़ योजना - कोई बजट नहीं20
25.02.2015कोने पर पट्टियों के साथ टैरेस (एल-आकार)। ढाल का कार्यान्वयन12
22.02.2016फ्लैट छत पर छज्जा - निर्माण - आवरण12
20.02.2018नींव/भूमि WPC छत36
26.04.2016बालू, बजरी और अन्य भूमिकार्यों32
23.07.2016कंकड़, पत्थर के टुकड़े और पक्की सतह के साथ ड्राइववे का निर्माण18
31.07.2019घर के लिए जमीन भरना और दबाना155
09.08.2017टेरस बनाना - ढलान की समस्याएं18
12.05.2020मौजूदा टैरेस (कांक्रीट प्लेट्स) पर बहुभुजीय स्लैब बिछाए जा सकते हैं?13
22.02.2021छत की दूरी से संपत्ति की सीमा तक55
21.05.2021लिविंग रूम से छत तक की सीढ़ी?13
16.01.2022भूमि कार्य। आप बजरी और खुदाई किए गए मृदा की गणना कैसे करते हैं?10
02.05.2022पश्चिम दिशा की छत के लिए कौन सा ढलान उपयुक्त है?14
07.12.2022परिसरों की योजना जिसमें चारों ओर से रास्ता और हल्की ढाल हो18
27.10.2022गाराज की साइड डोर ग्राउंड लेवल के टैरेस पर नहीं खुलती है31