बताओ तो, इसे किसने योजना बनाई है? तुमने खुद?
कौन-कौन सी वेंटिलेशन पाइपलाइनें इस्तेमाल की जाती हैं? तुम चरम स्थिति में (रसोई) 45m³/h एक नली के माध्यम से चला रहे हो।
हमारे यहाँ Zehnder Comfotube 75 लगाई गई हैं। पाइपों का आंतरिक व्यास 63mm है। इस प्रकार 45m³/h पर प्रवाह वेग 4m/s बनता है। यह मेरे लिए काफी ज्यादा होगा।
हमने लगभग हर आउटलेट को 2 नलियों से जोड़ा है।
यदि मैं सही देख रहा हूँ तो Vaillant के पास भी वही पाइप हैं, जिनमें आंतरिक व्यास 62mm बताया गया है।
तो या तो तुम बड़े पाइप (92mm बाहरी/75mm आंतरिक) पर जाओगे और इसके लिए शायद तुम्हें पाइप को कंक्रीट की छत की मजबूती के बीच में डालने में दिक्कत होगी, या फिर प्रत्येक आउटलेट के लिए 2 पाइप इस्तेमाल होंगे।
लेकिन 5 पाइप (एग्जॉस्ट) पर 190m³/h मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कम है। इससे शोर निश्चित है।
वैकल्पिक रूप से फ्लैटकैनाल भी है, जिसे कंक्रीट की छत में नहीं डाला जाता है बल्कि बाद में कच्चे फर्श पर इंसुलेशन लेयर में रखा जाता है। हालांकि मूल समस्या शायद नहीं बदलेगी।
Vaillant ने इसे केवल बाहरी आयाम 52x132mm में बताया है। यदि छोटी गोल पाइप के बाहरी और आंतरिक के बीच 13mm की दीवार मोटाई को घटा दिया जाए तो आंतरिक आयाम होंगे 39x119mm।
फ्लैटकैनाल का मुक्त क्रॉस सेक्शन छोटी गोल पाइप के समान होगा।
मैं अपने मत पर कायम हूँ:
हवा की मात्रा के लिए उपयुक्त कनेक्टिंग पाइप पर्याप्त नहीं हैं।