कृपया मेरी नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन योजना का मूल्यांकन करें

  • Erstellt am 21/02/2019 09:50:50

Christian NW

21/02/2019 09:50:50
  • #1




नमस्ते सभी को,

क्या आप मेरी नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन योजना की समीक्षा कर सकते हैं ...

लक्ष्य:
1. सभी कमरों में अच्छी हवा
2. पूरी तरह से शांत उपकरण, जो कमरों में लगभग सुनाई न दे

प्रश्न:
1. क्या वॉल्यूम फ्लो पर्याप्त है?
2. क्या उपकरण लगभग न सुना जाए?
3. ...

पहले से ही धन्यवाद!!

संलग्न योजना दस्तावेज भी देखिए।

हमने RecoVair 360/4 को Vaillant से लिया है।
 

Christian NW

21/02/2019 10:35:07
  • #2
पूरक:

परिवार: 2 वयस्क, 2 बच्चे


भूतल के कमरे:

    [*]ऑपन किचन के साथ लिविंग/डाइनिंग रूम = कुल 58 वर्ग मीटर क्षेत्र, जिसमें से 44 वर्ग मीटर लिविंग/डाइनिंग रूम प्रवेश वायु: 2x 30 m³ (छत में), और 14 वर्ग मीटर ओपन किचन निकासी वायु: 45 m³ (छत में)
    [*]मेहमान कक्ष = 11 वर्ग मीटर क्षेत्र, प्रवेश वायु: 1x 25 m³ (छत में)
    [*]मेहमान स्नानघर = 4.5 वर्ग मीटर क्षेत्र, निकासी वायु: 40 m³ (छत में)
    [*]HAR = 8 वर्ग मीटर क्षेत्र, निकासी वायु: 30 m³ (छत में)


मध्यम तल के कमरे:

    [*]पहला बच्चा = 17 वर्ग मीटर क्षेत्र, प्रवेश वायु: 1x 25 m³ (फर्श में)
    [*]दूसरा बच्चा = 18 वर्ग मीटर क्षेत्र, प्रवेश वायु: 1x 25 m³ (फर्श में)
    [*]माता-पिता का शयनकक्ष = 14 वर्ग मीटर क्षेत्र, प्रवेश वायु 1x 35 m³ (फर्श में)
    [*]माता-पिता के शयनकक्ष से जुड़ा दरवाज़े वाला अलमारी कक्ष = 8 वर्ग मीटर क्षेत्र, निकासी वायु 30 m³ (छत के नीचे दीवार में)
    [*]कार्य कक्ष = 8 वर्ग मीटर, प्रवेश वायु: 1x 20 m³ (छत के नीचे दीवार में)
    [*]मुख्य स्नानघर = 12 वर्ग मीटर, निकासी वायु: 1x 45 m³ (छत के नीचे दीवार में)

कुल = 190 m³/घंटा
 

Lumpi_LE

21/02/2019 10:59:13
  • #3
सिर्फ कुछ विचार:
सबसे अधिक हवा के प्रवाह वाले कमरों के लिए पाइपलाइनें समान व्यास में सबसे लंबी होती हैं।
इसलिए अन्य कमरों में वाकई पर्याप्त रुकावट करनी पड़ती है, जिससे उच्च दबाव हानि होती है, जो अधिक शोर और अधिक विद्युत खपत के साथ होती है।
या तो बड़े आवश्यकताओं वाले कमरे वितरक के बहुत पास हैं या पाइपलाइन के क्रॉस सेक्शन बड़े हैं, यानी 2 पाइपलाइनें।

मैं बिना एंथाल्पी एक्सचेंजर के कोई उपकरण स्थापित नहीं करूंगा।

उपकरण के dB मानों को देखकर तो डर और घबराहट ही होती है...
 

matte

21/02/2019 11:20:16
  • #4
बताओ तो, इसे किसने योजना बनाई है? तुमने खुद?
कौन-कौन सी वेंटिलेशन पाइपलाइनें इस्तेमाल की जाती हैं? तुम चरम स्थिति में (रसोई) 45m³/h एक नली के माध्यम से चला रहे हो।
हमारे यहाँ Zehnder Comfotube 75 लगाई गई हैं। पाइपों का आंतरिक व्यास 63mm है। इस प्रकार 45m³/h पर प्रवाह वेग 4m/s बनता है। यह मेरे लिए काफी ज्यादा होगा।
हमने लगभग हर आउटलेट को 2 नलियों से जोड़ा है।

यदि मैं सही देख रहा हूँ तो Vaillant के पास भी वही पाइप हैं, जिनमें आंतरिक व्यास 62mm बताया गया है।
तो या तो तुम बड़े पाइप (92mm बाहरी/75mm आंतरिक) पर जाओगे और इसके लिए शायद तुम्हें पाइप को कंक्रीट की छत की मजबूती के बीच में डालने में दिक्कत होगी, या फिर प्रत्येक आउटलेट के लिए 2 पाइप इस्तेमाल होंगे।
लेकिन 5 पाइप (एग्जॉस्ट) पर 190m³/h मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कम है। इससे शोर निश्चित है।

वैकल्पिक रूप से फ्लैटकैनाल भी है, जिसे कंक्रीट की छत में नहीं डाला जाता है बल्कि बाद में कच्चे फर्श पर इंसुलेशन लेयर में रखा जाता है। हालांकि मूल समस्या शायद नहीं बदलेगी।
Vaillant ने इसे केवल बाहरी आयाम 52x132mm में बताया है। यदि छोटी गोल पाइप के बाहरी और आंतरिक के बीच 13mm की दीवार मोटाई को घटा दिया जाए तो आंतरिक आयाम होंगे 39x119mm।
फ्लैटकैनाल का मुक्त क्रॉस सेक्शन छोटी गोल पाइप के समान होगा।

मैं अपने मत पर कायम हूँ:
हवा की मात्रा के लिए उपयुक्त कनेक्टिंग पाइप पर्याप्त नहीं हैं।
 

Christian NW

21/02/2019 12:07:21
  • #5
पहली प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।

यह Fa. PEDOTHERM ने योजना बनाई है।

रॉडेक पर फ्लैच चैनल बिछाए जाएंगे।

मुझे अफसोस है कि मुझे ठीक से नहीं पता कौन सा चैनल बिछाया जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ।
 

Christian NW

21/02/2019 18:52:37
  • #6
क्या कोई PEDOTHERM कंपनी को जानता है और उनके बारे में कुछ बता सकता है?

क्या मेरी ऊपर प्रस्तुत योजना के बारे में अन्य कोई सुझाव हैं?
मैंने विवरण योजना जानबूझकर दस्तावेज़ के रूप में शामिल की है, ताकि आप सभी को व्यापक जानकारी मिल सके।

क्या 45 m³ की "Absaugdüse" वास्तव में पहले से ही बहुत शोर करती है?

शयनकक्ष में ज़मीन पर निकास पर 35 m³ की आपूर्ति हवा कैसी है?

यह मेरे लिए एक रहस्यमय किताब है।

क्या यहाँ इस फोरम में संभवतः कोई विशेषज्ञ हैं??

धन्यवाद
क्रिस्टियन
 

समान विषय
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
30.04.2019हीट पंप या गैस के साथ केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें गर्मी पुनः प्राप्ति होती है16
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021वैलंट थर्म प्लस VWL 75/6 A मेंटेनेंस लागत ऊंचाई ठीक है?20
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben