बाहरी दीवार पर आंशिक रूप से स्थापित शेल्फ - फंगस?

  • Erstellt am 30/01/2025 20:39:10

Jschm88

30/01/2025 20:39:10
  • #1
नमस्ते सभी को,

हम अक्टूबर २४ से अपने नए मकान में रह रहे हैं। कच्चा निर्माण और छत २३ के अंत में पूरा हुआ था, मार्च २४ में अंदर की पुताई हुई, अप्रैल में फर्श की स्टर्रिच लगी।
तो घर बहुत तेजी से नहीं बना है और यह काफी सूखा भी है, मेरे पास हर कमरे में हाइग्रोमीटर है और लगभग ४० प्रतिशत नमी है। ठीक है, यह सर्दियों का मौसम भी है और हर जगह २१-२२ डिग्री पर फूटफ्लोर हीटिंग है। हर कमरे में यांत्रिक वेंटिलेशन भी होता है।

समस्या के बारे में: हम तब सोचते थे कि अंतर्निर्मित अलमारियाँ एक अच्छा विचार हैं और इसलिए हमारे पास काफी सारी हैं। दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक अलमारी को लेकर मुझे खास चिंता है। तब हमें फफूंदी (स्किमेल) का कोई अंदाजा नहीं था, लकड़हारे को भी आज तक कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारी ड्रेसिंग रूम में एक अलमारी है, जो पूरी तरह से छत, फर्श और दोनों साइड से जुड़ी हुई है। पूरी तरह से सील की हुई। अलमारी की पीछे की दीवार और एक साइड की दीवार अंदर की दीवारों की तरफ हैं, लेकिन एक छोटी साइड दीवार बाहर की दीवार की तरफ है। और यहाँ पर तो हमेशा समस्याओं के बारे में पढ़ा जाता है! वैसे हमारे यहाँ बाहर की दीवार का यू वैल्यू ०.२५ है।

तो मैं अपनी चिंता में वहां एक छेद बनाकर अलमारी की बहुत मोटी पीछे की दीवार में छेद किया, और अगला झटका यह था कि अलमारी और (अंदर की) दीवार के बीच शायद २ सेमी जगह है। क्योंकि अलमारी की ओर से बाहर की दीवार के पास एक कवर लगा हुआ है, मुझे लगता है वहाँ ५ सेमी का थोड़ा और जगह हो सकता है, पर मैं सुनिश्चित नहीं हूँ।

मैंने अब एक हाइग्रोमीटर खरीदा है जिसमें एक सोंड है, जिसे मैंने अलमारी के छेद से पीछे की दीवार के पीछे पहुंचाया। लगभग फर्श तक पहुँचता हूँ। मैं यहाँ पर फिलहाल २१ डिग्री और ५८ प्रतिशत नमी माप रहा हूँ। कमरे में भी २१ डिग्री है, लेकिन केवल ४० प्रतिशत नमी है। यह फर्क कहाँ से आता है? दीवारों में बची हुई नमी? मैं घर में आने से पहले सभी दीवारों की नमी माप चुका हूँ, वे सूखी थीं (ठीक है, ऐसे उपकरण अधिकतम ४ सेमी गहरी नापा सकते हैं..)

क्या ये मान चिंताजनक हैं? या अलमारी के पीछे तापमान पर्याप्त गर्म है, क्योंकि हर जगह फूटफ्लोर हीटिंग है? क्या यह गर्मियों में बढ़ेगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? और छेद बनाना चाहिए? क्या इसे एक ही जगह छोड़कर समय-समय पर "सूंधना" चाहिए (भले ही यह अजीब लगे)?
अब तक मैं कुछ सुन, देख या सूंघ नहीं पाया हूँ।

मैं लगभग अलमारी पूरी हटवा और काटवाने के कगार पर हूँ, ताकि उसे दीवार से थोड़ा दूरी पर फिर से लगाया जा सके। क्या यह आवश्यक है?

आपके सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ!
 

nordanney

31/01/2025 10:06:00
  • #2

नहीं। नई इमारत में बाहरी दीवार (और अलमारी) हमेशा इतनी गर्म होनी चाहिए कि फफूंदी न बने। आप इसे इंटरनेट पर एक टॉअप्वंदर कैलकुलेटर के माध्यम से स्वयं गणना कर सकते हैं।
 

wiltshire

31/01/2025 10:22:56
  • #3
आप एक जबरदस्ती वेंटिलेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। धीमे कंप्यूटर फैन जो नमी नियंत्रण के साथ हैं और वायु परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं, संभावित समस्या को स्थायी रूप से और बिना बड़े पुनर्निर्माण के हल कर देते हैं।
 

Jschm88

31/01/2025 11:09:14
  • #4
हाय, इसके पीछे का सिद्धांत मुझे समझ में आता है, बस मुझे दीवार का तापमान पता नहीं है। मैंने अब अलमारी के ऊपर एक छेद किया है। मैं नीचे भी एक छेद कर सकता हूँ, और फिर एक लेजर के साथ, जिसे मुझे अभी खरीदना होगा, दीवार का तापमान कई बार माप सकता हूँ। क्या यही विचार होगा? या यह अनावश्यक है क्योंकि यह नया निर्माण है?

कमरे में जहां अलमारी है और अलमारी की दीवार और दीवार के पीछे के गैप के बीच 20 प्रतिशत की आर्द्रता में इतनी भिन्नता कहां से आती है?

वेंटिलेशन के लिए: मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अलमारी के पीछे कोई जगह नहीं है। मेरे पास वास्तव में केवल एक फुटलिस्ट है, मतलब 2 सेमी की दूरी, वहां पंखा फिट नहीं होगा। या इसका मतलब क्या है?
 

nordanney

31/01/2025 11:19:52
  • #5

नए निर्माण में और आपकी मापी गई तापमान के अनुसार, अलमारी के पीछे की दीवार का आंतरिक तापमान लगभग 20 डिग्री होना चाहिए। इसे आप मान सकते हैं।

यह बची हुई नमी और वेंटिलेशन की कमी की वजह से होता है (हालांकि बाद वाला शुरू में ज्यादा गंभीर नहीं है)।
 

Jschm88

31/01/2025 11:29:52
  • #6
ठीक है। तो तुम्हारे अनुसार कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। मैं नमी पर नज़र रखूँगा, जो आने वाले महीनों में लगातार कम होती जानी चाहिए। यदि तापमान अलमारी के पीछे 20 डिग्री से ऊपर रहता है, तो फफूंदी नहीं होगी। इसके अलावा, मैं समय-समय पर गंध महसूस करता हूँ।

अंत में: सेंसर अब अलमारी की पीछे की दीवार के पीछे है, जो कि एक अंदरूनी दीवार से जुड़ी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो मापी गई मान 30 सेमी बाएं, बाहरी दीवार की तरफ हो, वह नाटकीय रूप से अलग नहीं होगी, है ना?
 

समान विषय
08.11.20105 साल बाद रिसाव वाला बाथरूम की खिड़की और फफूंदी13
07.03.2011बाहरी दीवार, आंतरिक इन्सुलेशन और फिर नए निर्माण में स्लेट16
15.10.2012बाहरी दीवार में सतत, क्षैतिज दरार।11
06.02.2017क्या नई निर्माण 36.5 पोरेनकंक्रीट को इन्सुलेट करें?60
11.10.2017बाहरी दीवार की मजबूती12
15.05.2015स्वयं की सेवा: शेष नमी का निर्धारण10
07.01.2016नए निर्माण में ठंडी कोने अभी भी प्रासंगिक हैं?13
08.10.2016न्यूबॉ पोरोटन T7 MW 36.5 बिना नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के45
05.04.2017सुपरगौ - पानी की पाइप का फटना, एस्ट्रिच गीला31
09.09.2015IKEA BESTA - स्टुबबार्प कैबिनेट की दीवार के लिए पैर असेंबली टिप्स15
17.10.2020इन्सुलेटेड बाहरी दीवार के सामने अलमारी - फफूंदी का खतरा?10
04.06.2021नए भवन में नमी गीले मौसम में बढ़ती है - अनुभव?12
14.08.2021तहखाने में फफूंदी: नीचे से नमी या संघनन समस्या18
23.09.2021घर में नमी / काला फफूंदी - विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए?20
11.12.2021दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं53
28.11.2023क्लिक-विनाइल को संभवतः अधिक अवशिष्ट नमी होने के बावजूद बिछाएं।32
15.06.2024पुराने भवन को तोड़कर नया निर्माण कब लाभकारी होता है?11
29.11.2024बचahua निर्माण नमी या इन्सुलेशन समस्या के कारण फफूंदी?10
11.10.2024क्लिक वायलिन और उपरी फर्श में शेष नमी, कितना खतरा है?15
03.01.2025इन्सुलेशन से फफूंदी चली जाती है या नहीं?18

Oben