एक पतली परत एस्ट्रिच में हीटिंग सर्किटों की संख्या

  • Erstellt am 19/12/2023 15:05:36

LostWolf

19/12/2023 15:05:36
  • #1
चूंकि मुझे अधिकतम निर्माण ऊंचाई में काफी सीमित किया गया है (अधिकतम 50 मिमी), मुझे एक थिन कोट स्ट्रिच सिस्टम का उपयोग करना होगा। श्ल्युटर यहाँ बेकोटेक के साथ एक उपयुक्त सिस्टम प्रदान करता है। वहाँ लगाने के अंतराल के रूप में 75 मिमी या 150 मिमी चुनने का विकल्प है।

प्रति वर्ग मीटर के लिए किस Leitungslänge के साथ गणना की जा सकती है? इंटरनेट पर मुझे केवल 100 मिमी से ऊपर के लिए कुछ ही मिला है: 150 मिमी यहाँ 5.8 मीटर/वर्ग मीटर होंगे (श्ल्युटर स्वयं अपने Rechner के अनुसार 6.7 मीटर/वर्ग मीटर देता है -> was stimmt den nun?)।

75 मिमी VA वाले एक वर्ग मीटर के लिए यह कैसा होगा?

इस प्रकार, उदाहरण के लिए मेरे लगभग 35 वर्ग मीटर के लिविंग रूम में, केवल 6 अलग-अलग हीटिंग सर्किट होंगे यदि मैं प्रति Heizkreis 100 मीटर से कम रहना चाहता हूँ।

मैं इसे कैसे चुनूं कि क्या 15 सेमी VA भी पर्याप्त होंगे?
 

jens.knoedel

20/12/2023 11:15:38
  • #2

ऐसे गणना की जाती है। तो 75 मिमी पर दोगुनी मात्रा।

यह आप बिल्कुल भी नहीं चुनते। आपके पास जरूर कोई योजनाकार होगा, जिसने कमरे के अनुसार हीट लोड की गणना की है और वांछित कमरे के तापमान, पहले और बाद के तापमान के आधार पर एक योजना बनाई है?
अन्यथा सामान्य व्यक्ति के लिए: जितना कम दूरी होगी, उतना बेहतर होगा, क्योंकि इससे हीटिंग कम तापमान पर चल सकती है। 15 सेमी अब प्रासंगिक नहीं है...
 

LostWolf

20/12/2023 11:26:09
  • #3
धन्यवाद आपके उत्तर के लिए



मैं बस मोटे तौर पर अनुमान लगाना चाहता हूँ कि मुझे कितने हीटिंग सर्किट की आवश्यकता होगी और वहां मात्रा तो 10 से 7.5 के VA के बीच बहुत अलग है।
कमरों के अनुसार हीटिंग लोड की गणना पहले से ऊर्जा सलाहकार द्वारा कर ली गई है।
कुछ हीटिंग निर्माता फर्श हीटिंग भी प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत अलग-अलग प्रणालियों के साथ।
मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या मैं योजना को किसी कार्यालय को सौंप दूं और इस तरह हीटिंग पाइप खुद बिछा सकूं।
कमरे का तापमान 20°C सेट किया गया है। कमरों के अनुसार हीटिंग लोड भी इससे निकला है।
फीड तापमान संभवतः जितना कम हो सके होना चाहिए।
जो मैं एक आम आदमी के रूप में समझ नहीं पा रहा हूँ वह यह है कि यह कैसे तय किया जाता है कि कौन सा बिछाने का अंतराल चुना जाएगा।

लेकिन मैं इसे सही समझ रहा हूँ कि लगभग 100 मीटर को एक हीटिंग सर्किट की अधिकतम लंबाई माना जाता है, है ना?
7.5 सेमी के VA के साथ इसका मतलब होगा कि प्रति हीटिंग सर्किट करीब ~7.5 वर्ग मीटर ही आता है।
 

jens.knoedel

20/12/2023 11:39:10
  • #4

Ing. Heckmann उदाहरण के लिए।

काफी ठंडा है।

जैसा कहा गया, यह मेरे द्वारा बताए गए मानों से गणना की जाती है। दिए गए हीट लोड और कमरे के तापमान के आधार पर प्रवाह/वापसी तापमान महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप मौजूदा गैस हीटिंग के कारण अधिकतम 45 डिग्री प्रवाह के साथ योजना बना रहे हैं, तो 15 सेमी भी पर्याप्त हैं। यदि आप नए भवन की तरह अधिकतम 30 डिग्री प्रवाह के साथ योजना बना रहे हैं, तो यह 5-10 सेमी भी हो सकता है।
इसलिए मैं हमेशा हीटिंग की योजना बनवाने की सलाह दूंगा। फिर आपको बेहतर स्थिति में एक बिछाने की योजना भी मिलेगी (कौन से सर्किट कैसे/कहाँ बिछाए जाएंगे)।

हाँ।

मेरे एक कमरे का उदाहरण। 20 वर्ग मीटर पर 5 सेमी बिछाने की दूरी ==> तीन सर्किट के लिए 300 मीटर पाइप। साथ ही बिछाने की योजना जिसमें हाइड्रॉलिक विवरण शामिल हैं। लक्ष्य तापमान 22 डिग्री। अधिकतम मान के रूप में प्रवाह/वापसी तापमान 30/26।
 

LostWolf

20/12/2023 11:45:54
  • #5
मुझे यह निश्चित रूप से गणना करवानी है



क्या 5 सेमी इंस्टालेशन अंतर पर प्रति वर्ग मीटर 20 मीटर पाइप की जरूरत नहीं होती, तो आपके 20 वर्ग मीटर के लिए लगभग 400 मीटर क्यों नहीं?
मध्य में ऐसे क्षेत्र क्यों हैं जहाँ पाइपिंग इतनी घनी नहीं है?

क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लगभग प्रति मंजिल कितने हीटिंग सर्किट का अनुमान लगा रहे हैं?
(मुझे अब लगभग डिस्ट्रीब्यूटर के स्थान निश्चित करने होंगे और यह ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर्याप्त जगह हो)
 

jens.knoedel

20/12/2023 12:01:24
  • #6
सभी जानकारी हमेशा लगभग मान हैं। दीवारों और वृत्तों के बीच में इतना ज्यादा नहीं होता है। केवल संभव बेंडिंग रेडियस (मेरे साथ 16 मिलीमीटर पाइप के लिए) मेरे लिए बीच निर्धारित करते हैं। वहां ज्यादा पाइप बिछाना संभव नहीं है। बिल्कुल वैसे ही, जैसा कि बिछाने की योजना में भी देखा जा सकता है।

मैंने दिखाए गए कमरे के अलावा एक मंजिल पर और भी 100 वर्गमीटर है। इसके लिए एक हीटिंग सर्किट डिस्ट्रिब्यूटर और 12 सर्किट हैं (लगभग 1,200 मीटर पाइप - हीटिंग सर्किट 35-150 मीटर के बीच - ज्यादatar सामान्य सीमा में। इसे ठीक से गणना करना होगा।)
 

समान विषय
09.08.2015धोने के बेसिन को ड्रेनेज पाइप से जोड़ने में समस्या16
21.02.2016हीटिंग लोड की गणना करें ताकि जमीनी ताप पंप का आकार निर्धारित किया जा सके24
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
15.10.2017नली में आपूर्ति वायु का गर्मीकरण16
28.05.2019कंडीशन्ड वॉटर और किण्वन वायु नली पर फफूंदी - क्या करें?11
20.02.2018हीट पंप गणना सूत्र हीटिंग लोड के आधार पर18
28.06.2019मेहमान शौचालय: छत नीचे करें या पाइप को छुपाएं?16
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
15.09.202023 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान के लिए कौन सा हीटर उपयुक्त है?22
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
02.05.2022फ्लोर हीटिंग स्थापना की दूरी बदलें20
25.04.2023वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...13
06.10.2023बगीचे में अज्ञात पाइप और कंक्रीट का ढक्कन10
07.02.2024फ्लोर कूलिंग के लिए इंस्टालेशन का उचित दूरी क्या है?46
27.01.2024स्पष्ट रूप से बढ़े हुए हीटिंग लोड वाले कमरे के लिए हीटिंग सतहें12

Oben