नेटवर्क कनेक्शन - कौन सी शक्ति?

  • Erstellt am 27/05/2017 20:18:35

frank_gayer

27/05/2017 20:18:35
  • #1
नमस्ते,

चूंकि वर्तमान में हमारी सड़क की मरम्मत की जा रही है और हम अगले छमाही में निर्माण करेंगे, इसलिए हमारे लिए यह प्रश्न उठता है कि हमें कौन सा नेटवर्क कनेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि हमें इसे अब ही निर्दिष्ट करना है।

दुर्भाग्यवश हमारे घर निर्माता से अभी तक अंतिम जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अनुभवी घर निर्माता या विशेषज्ञ साथी निश्चित रूप से जानेंगे कि सही क्या है।

हम एक एकल परिवार का घर योजना बना रहे हैं जिसमें 2 मंज़िल + तहखाना (कुल 270 वर्ग मीटर उपयोगी क्षेत्र) होगा, लगातार फर्श हीटिंग, वायु-जल हीट पंप और ई-वाहनों (3-फेज) के चार्जिंग के लिए वालबॉक्स के साथ।

क्या इन जानकारियों से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा कनेक्शन आकार सही होगा? 25 किलोवाट उपल्ब्ध क्षमता के साथ 3x63 ए को माना गया है।

आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद!
 

frank_gayer

30/05/2017 06:38:48
  • #2
नमस्ते,

क्या मेरी जानकारी बहुत अस्पष्ट थी?
 

andimann

30/05/2017 11:20:43
  • #3
मॉइन,

ये सवाल वास्तव में उठता ही नहीं। हमारे (और शायद ज्यादातर अन्य Stadtwerken के) मानक के अनुसार, हाउसकनेक्शन की सुरक्षा 3*50 एम्पियर होती है। ऊपर की पूर्वाधार आमतौर पर इससे अधिक क्षमता नहीं देती। कम से कम हमारे यहाँ ऐसा था।

यह मोटे तौर पर लगभग 20 किलोवाट होता है। यह एक 400 V 32 A सॉकेट से आपका टेस्ला चार्ज करने के लिए पर्याप्त है, और फिर घर के लिए 7.2 किलोवाट बचता है। तब आपको निर्णय लेना होगा, या तो हीट पंप चलाएं या रसोई की कुकिंग प्लेट, दोनों एक साथ लगभग मुश्किल हो सकता है।

शुभकामनाएँ,

आंद्रेयास
 

frank_gayer

30/05/2017 11:40:46
  • #4
नमस्ते,

अब आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। मानक 3x 50 एम्पियर होगा लेकिन यह पर्याप्त नहीं है तो फिर यह मानक क्यों नहीं है?

फिर कौन सी क्षमता उचित होगी या कितनी होनी चाहिए? जैसा कि कहा गया था, 3x 63 एम्पियर की पेशकश की गई थी तो वह भी उपलब्ध है।
 

andimann

30/05/2017 11:54:59
  • #5
हाय,
शायद मैंने खुद को साफ़ तौर पर व्यक्त नहीं किया।
यहाँ श्वाबाच में 3*50 A मानक है, इससे अधिक तुम नहीं पा सकते। न पैसे के लिए और न ही अच्छे शब्दों से। बस इसलिए क्योंकि नेटवर्क संरचना इससे अधिक सहन नहीं कर पाती। (वैसे यह एक व्यापक समस्या है, जिसे इलेक्ट्रिक कारों के हाइप के दौरान अक्सर भूल जाते हैं)। यदि तुम्हारे सप्लायर के यहाँ 3*63 A मानक है, तो तुम शायद भी अधिक नहीं प्राप्त कर पाओगे, या केवल पागल महंगे शुल्क पर।
3*63 A पर्याप्त हैं एक इलेक्ट्रिक कार को 400 V / 32 A सॉकेट से चार्ज करने के लिए और साथ ही तुम्हारा WP _और_ तुम्हारा कुकटॉप भी संचालित करने के लिए।

अधिक संभव नहीं है, इसलिए दो कारों को एक साथ चार्ज करना भूल जाओ।

बहुत सारा नमस्ते,

अंद्रेयास
 

andimann

30/05/2017 12:01:39
  • #6
हमारे यहां 3*50 A भी फिलहाल काफी हैं, क्योंकि हमारे पास वॉरमपंप नहीं है बल्कि पुराने ज़माने की तरह गैस हीटिंग है। और एक ई-कार भी निकट भविष्य में प्लान नहीं है। (da kommt mir vorher noch der Dodge RAM als Familienhure in die Hütte! :cool
अगर वे 10-15 साल में ई-कार्स के लिए सही बैटरी विकसित कर लेते हैं, तो मैं इसे फिर से देखूंगा। अभी यह सब सिर्फ खेलकूद है, लेकिन यह निश्चित रूप से बदल जाएगा। पहले पेट्रोल इंजन वाली कारों को भी पागलपन माना गया था...

विषय पर वापस:
क्या तुमने अपने सप्लायर से बात की है कि क्या तुम्हें 3*63 A से अधिक का कोई कनेक्शन मिल सकता है?

शुभकामनाएं,

आन्द्रेयास
 

समान विषय
04.09.2015सप्लायर सुवाग को बिजली कनेक्शन10
02.12.2015लचीला कुकटॉप / फ्लेक्सइंडक्शन / Teppanyaki16
28.04.2016कुकटॉप/ओवन की ऊँचाई + काउंटरटॉप की लंबाई16
26.11.2017नई रसोई में इलेक्ट्रिक कुकटॉप और कोयला चूल्हा32
03.09.2024क्या अब TAE सॉकेट की जरूरत नहीं है?67
09.09.2019DSL सॉकेट - क्या मैंने इंटरनेट कनेक्शन तोड़ दिया है?10
27.08.2020क्या आजकल भी TAE सॉकेट की जरूरत है?75
08.06.2021Unifi NanoHD कंक्रीट छत पर - कौन सा बॉक्स प्रदान करना चाहिए?61
19.05.2022इंडक्शन स्टोव बनाम "साधारण" कुकटॉप31
19.04.2023नेफ कुकटॉप - अंतर्निहित या सतह पर रखा हुआ?10
25.09.2023सप्लायर के सिस्टम में गलत मीटर नंबर हैं - क्या करें?42

Oben