मोनोब्लॉक कनेक्शन ताप संचरण के साथ फर्श स्लैब पर या नीचे?

  • Erstellt am 03/07/2023 20:37:16

cryptoki

03/07/2023 20:37:16
  • #1
हाय।

मेरी हीटिंग कंपनी ने अब तक कनेक्शनों पर ध्यान नहीं दिया है। बेसमेंट स्लैब के लिए मुझे अब बताना है कि क्या हाउसवर्क रूम से हीट पंप तक बेसमेंट स्लैब के नीचे (मोनो) बाहरी यूनिट तक कोई कनेक्शन होगा। मतलब, बेसमेंट स्लैब के नीचे निर्माता की PUR इन्सुलेटेड नजदीकी गर्मी की 130 Leitung डालनी है या कच्चे निर्माण के बाद इन्सुलेशन लेयर के अंदर बेसमेंट स्लैब पर डालनी है। आपके क्या अनुभव हैं?

विकल्प 1: बेसमेंट स्लैब के नीचे... 160री कुछ खाली पाइप में? या सीधे बिना खाली पाइप के (कनेक्शन Leitung सीधे डाली जा सकती है) घर के अंदर कनेक्शन किट के माध्यम से सही तरीके से हो जाएगा। खाली पाइप के लिए शायद KG 160 इस्तेमाल होगा।

विकल्प 2: निर्माता की वही इन्सुलेटेड कनेक्शन Leitung लें या हीटिंग कंपनी से सस्ता कनेक्शन लें? मतलब बेसमेंट स्लैब और स्ट्रिच के बीच इन्सुलेशन लेयर में घर की दीवार तक बिना इन्सुलेट्ड पाइप डालें?

मुझे उम्मीद है कि ये ज्यादा मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं हैं। धन्यवाद।

श्रेष्ठ शुभकामनाएं
स्टेफेन
 

Tolentino

04/07/2023 09:08:18
  • #2
मेरा GÜ स्टैंडर्ड रूप से फर्श प्लेट के माध्यम से जाना चाहता था। हीजी (GÜ का सब नहीं) दीवार के माध्यम से जाना चाहता था। और वह भी तैयार फर्श के ऊपर। फिर वह इसे खुद अच्छी तरह से इन्सुलेट कर सकता था। फायदा: अगर कभी इसमें कुछ होता है, तो तुम बेहतर तरीके से पहुंच पाोगे। दीवार के माध्यम से (चाहे नीचे एस्ट्रिच हो या ऊपर तैयार फर्श) आमतौर पर छोटी Leitungwege होते हैं (तुम्हें पहले 2 मीटर जमीन में और फिर ऊपर नहीं जाना पड़ता)। Leitung वैसे भी सख्त होती हैं, तो Leitung के चारों ओर अच्छी इन्सुलेशन कैसे होगी? ठीक है, पूरा Rohr फोम से भर सकते हैं। लेकिन दीवार के माध्यम से Kernbohrung से ज्यादा महंगा होगा।
 

KarstenausNRW

04/07/2023 09:19:03
  • #3
या तो नीचे की प्लेट के नीचे पृथक Leitung (Fernwärmeleitung) के साथ या सीधे दीवार से होकर, यदि हीटिंग रूम सीधे पीछे हो। लेकिन कृपया किसी भी Heizungsleitungen को नीचे की प्लेट पर न रखें।
 

cryptoki

04/07/2023 10:38:42
  • #4


धन्यवाद। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। Heizungsbauer ने पहले यह विचार दिया था कि Leitung को 8 मीटर तक घर के अंदर Bodenplatte के Dämmsschicht में रखा जाए। 10 मीटर की Fernwärmeleitung अब Bodenplatte के नीचे रखी जाएगी। Leitung का ऑर्डर दिया गया है और उम्मीद है कि यह सप्ताह के अंत तक पहुँच जाएगी।

क्या आप इस पहले से इन्सुलेटेड 130 व्यास वाली Fernwärmeleitung को अलग Leerrohr (160 या 200) में डालकर बिछवाना पसंद करेंगे?

धन्यवाद। स्टेफन
 

Mahri23

04/07/2023 11:31:20
  • #5
हमारे यहाँ पहले KG पाइप बिछाया गया था। यह बिछाने की प्रक्रिया फर्श की चपेट से भी गुजरती है। फिर बाद में पाइपलाइन को अंदर खींचा गया और सील कर दिया गया। कंपनी के अनुसार, आपातकाल में इसे बाद में भी बदला जा सकता है।
 

KarstenausNRW

04/07/2023 11:47:18
  • #6

कृपया बिना खाली पाइप के। इसके लिए a) कोई कारण नहीं है (लाइनें इसके लिए बनाई गई हैं) और b) मोड़ पर लगभग असंभव हो जाता है कि अत्यधिक कठोर केबल को अंदर से खींचा जाए।
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
28.04.2016क्रम स्ट्रिच - प्लास्टर14
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
16.01.2018एस्ट्रिच की कट-आउट का विस्तार। क्या यह एस्ट्रिच टूट सकता है?23
26.02.2018स्टील कंक्रीट फर्श पट्टी के नीचे इन्सुलेशन KFW5520
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
17.08.2019बेस प्लेट - सुदृढीकरण स्टील बाहर निकल रहा है12
13.05.2020स्व-चिपकने वाला विनाइल स्ट्रिक पर20
28.12.2020फर्श की स्लैब में सभी सीवেজ पाइप गलत हैं।14
11.04.2021विभिन्न आपूर्ति लाइनों की क्रॉसिंग लाइनों12
11.05.2021फर्श की प्लेट को इन्सुलेट करें - छत की ऊंचाई पर्याप्त नहीं है14
27.12.2021बेस प्लेट पेडेस्टल ऊंचाई मापन17
22.09.2022अतिरिक्त फ्लोरिंग के बिना तहखाना / फर्श की प्लेट की सफाई34
03.11.2022हीट पंप आउटडोर यूनिट के लिए हाउस एंट्री बेस प्लेट12
01.11.2023आप किस प्रकार के स्ट्रिच को प्राथमिकता देते हैं?38

Oben