खिड़की के फ्रेम में नमी

  • Erstellt am 10/01/2010 10:58:27

ostsee

10/01/2010 10:58:27
  • #1
नमस्ते सभी को,

हमारे पास एक Reihenhaus है, निर्माण वर्ष 2008 के अंत में। उसमें Kunststoff-Fenster लगाए गए हैं।

कुछ खिड़कियों में हमें Rahmen में नमी बनने की समस्या है। इसका कारण यह भी हुआ है कि वहां थोड़ा सा फफूंदी लगने लगी है।

चूंकि मुझे खिड़कियों का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नमी कहाँ बन रही है।

यहाँ verbauten Profil का लिंक है:

पहली Kammer (दाहिनी ओर से देखी गई) में नमी बन रही है।

बार-बार Tröpfchenbildungen दिखाई देती हैं, Rahmen में अलग-अलग मात्रा में।

यहाँ नमी बनने की एक तस्वीर है:

सभी Verriegelungen अधिकतम दबाव पर सेट हैं, यहाँ एक उदाहरण है:

इसके Gegenstück का ऐसा दिखता है:

जब मैं एक कागज की शीट उठा कर, जो मैं Rahmen और Dichtungsgummi (अंदर से) के बीच फंसाता हूं, तो मैं कागज को नीचे वाले Fensterrand से नहीं निकाल पाता, किनारे से निकालना बिना किसी परेशानी के संभव है।

क्या किसी के पास इस बारे में कोई आइडिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ?

क्या यह एक Mangel है?

धन्यवाद और शुभकामनाएँ
Timo
 

Romeo Toscani

13/01/2010 22:59:32
  • #2
नमस्ते!

तो, बेशक दूर से निदान करना कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि समस्या कहाँ हो सकती है।

मेरे कुछ अनुमान हैं जब मैं विंडो प्रोफाइल को देखता हूँ।
क्योंकि यह लगता है कि यह एक - कहिए तो - "किफायती" उत्पाद है:
- निर्माण की गहराई अपेक्षाकृत कम है (यह लाल रंग में दिखाए गए स्टील आर्मरिंग्स को स्टॉक और फ्लाइंग में समझाता है = गर्मी के इन्सुलेशन के लिए खराब, लेकिन स्थिरता के लिए आवश्यक)
- 2-गिलास वाली विंडो जिसमें कॉम्पैक्ट दूरी है गिलास के बीच (गिलास की दूरी उतनी ही कम होती है जितना फ्रेम प्रोफाइल "पतला" होता है): कम दूरी, अंदर कम मात्रा में आर्गन गैस = गर्मी इन्सुलेशन के लिए खराब
- अंतराल रखने वाला (गिलास के बीच की उन छोटे गोलियों वाला हिस्सा) एल्यूमीनियम का हो सकता है (सस्ता, लेकिन गर्मी इन्सुलेशन के लिए खराब), इसके अलावा गिलास पूरी तरह से चिपका हुआ नहीं है (गर्मी इन्सुलेशन के लिए खराब)

कुल मिलाकर यह एक विंडो लगता है, जो कि 20 साल पुराने विंडो की तुलना में इन्सुलेशन के लिहाज से बेहतर है, लेकिन आज के मानक के हिसाब से मैं इसे निचले स्तर पर मानता हूँ।

कृपया ठीक करें यदि मैं अपने "अनुमानों" में गलत हूँ।

आपकी फोटो के आधार पर मुझे विंडो में कोई दोष नजर नहीं आता है, और सीलिंग भी ठीक लग रही है।

एक महत्वपूर्ण बिंदु यह जानना होगा कि इंस्टालेशन कैसे किया गया था।
क्या यह RAL-मॉन्टेज़ है? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो किस तरह?
दीवार की संरचना कैसी है? (ईंटों की मोटाई, पूर्ण इन्सुलेशन, थर्मोपुट्ज़, आदि)
गलत इंस्टालेशन भी समस्या का कारण हो सकता है ...

इसके अलावा, टाँप पानी (घनत्व पानी) की समस्या तब होती है जब कमरे की आर्द्रता बहुत अधिक होती है, या वेंटिलेशन का तरीका गलत होता है। जैसे कि हमेशा झुकी हुई खिड़कियाँ -> दीवार की दरार ठंडी हो जाती है, गर्म और नमी वाली हवा वहां संघनित हो जाती है ... जिससे फफूंदी लग जाती है।

आपके द्वारा लिखा गया कि घर 2008 के अंत में बना था:
ठीक इसी वजह से यह संभव है कि विंडो को लगने के लगभग एक साल बाद पुनः समायोजित करने की आवश्यकता हो, यदि घर उस दौरान थोड़ा "बैठ रहा" हो।
यह हो सकता है कि किसी ओर से थोड़ा दबाव हो और फर्नीचर को फिर समायोजित करना पड़े।

जैसा कि मैंने कहा, दूर से निदान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कम से कम थोड़ी मदद की है यह बताने में कि समस्या कहाँ हो "सकती" है।
 

ostsee

14/01/2010 06:32:57
  • #3
हाय,
तुम्हारे सुझावों के लिए धन्यवाद।
सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ उपयोग किए गए उत्पाद अच्छे हैं या खराब। चूंकि हमने यह सब एक बिल्डर से खरीदा है, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने मुनाफे को अधिकतम करने में ज्यादा रुचि रखता था बजाय असली गुणवत्ता सुनिश्चित करने के।
खिड़कियों के शीशे वास्तव में केवल फ्रेम में लगाए गए हैं, कीलों से समंजित किए गए हैं और फिर प्रोफाइल (ऊपर चित्र में, शीशे के दाईं ओर) के साथ फिक्स किए गए हैं।
क्या यह लगाने की विधि सामान्य है? चूंकि हमें खिड़कियों पर लगातार संघनन (कंडेंसट) की समस्या होती रहती है, मुझे लगता है कि चिपकाने से इस समस्या को थोड़ा कम करने में मदद मिल सकती है।
मेरा मकसद बिल्डर या कारीगरों को किसी तरह की खामियों के लिए परेशान करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वास्तव में क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए। अगर चिपकाने में पैसा लगता है, तो मैं वह भी खुशी-खुशी भुगतान करूँगा। बिल्डर या कारीगर समय की कमी या अनुभव न होने के कारण इस संबंध में हमें अच्छी तरह से सेवा नहीं दे पाते।
जहाँ तक वेंटिलेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि हम लगभग ठीक से कर रहे हैं। दिन में 2-3 बार 5-10 मिनट के लिए पूरी हवा की अदला-बदली। खिड़कियाँ आंशिक रूप से झुकी हुई भी रहती हैं। हालांकि मैं अंदर के फ्रेम को भी हमेशा सुखाता हूँ, क्योंकि एक खिड़की में फ्रेम में नमी के कारण पहले मोल्ड बनने लगा था।
क्या कहीं कोई दस्तावेज़ या निर्देश हैं जिनसे पता चले कि खिड़की का पंखा कैसे समायोजित किया जाना चाहिए? चूंकि हमारे बिल्डर ने खिड़कियों और दरवाजों के लिए एक बहुत छोटा व्यवसाय नियुक्त किया है, इसलिए खामियों की शिकायत करने पर असलियत यह होती है कि कुछ सप्ताह तक कुछ नहीं होता, फिर कोई आता है, जल्दी-जल्दी कुछ करने की कोशिश करता है और फिर चला जाता है। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन काफी सावधानीपूर्वक नहीं।
RAL माउंटिंग क्या है?
बहुत सारी शुभकामनाएँ और जानकारी के लिए फिर से धन्यवाद
टिमो
 

Romeo Toscani

14/01/2010 23:15:03
  • #4
लाइन के बीच उत्तर दें!



नमस्ते वापस!
हालांकि मैं तुम्हारी समस्या को सैंकड़ों किलोमीटर दूर से हल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह किस कारण से हो सकती है।
 

ostsee

20/01/2010 20:04:27
  • #5
नमस्ते!

मुझे पता है, दूर से सब कुछ जटिल होता है।

जिस कमरे में समस्या हो रही है, वह अटारी में है। उसकी माप लगभग 35 वर्ग मीटर है और छत की ऊंचाई कम पक्ष पर 2.5 मीटर और ऊंचे पक्ष पर लगभग 4 मीटर (पॉल्टडच) है।

नमी 50 से 60% के बीच है, जो कि दूसरी मंजिलों की पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर में भी समान है। तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस है। इस कमरे का उपयोग मैं कार्यालय के रूप में करता हूँ।

हवा लगाते समय मैंने देखा कि खिड़की का पंखा पूरी तरह समतल नहीं है। पता नहीं यह ऐसा होना चाहिए ताकि खिड़की फ्रेम के पास अच्छी तरह आ सके या नहीं। जब मैं 1 मीटर लंबी जलतल को खिड़की के पंखे पर लंबवत रखता हूँ, तो नीचे 2-3 मिमी की जगह होती है। यह दूरी तब भी लगभग समान रहती है जब मैं पंखा बंद कर देता हूँ।

क्या समस्या बस इसी कारण हो सकती है?

टेरास दरवाज़े का एक पंखा भी बदलना पड़ा था, वह बड़ा था और खुलने बंद होने पर रगड़ता था। कथित उत्पादन समस्याएँ इसका कारण थीं...

सादर
टिमो
 

समान विषय
06.02.2013निर्माता कहते हैं: और अधिक इन्सुलेशन नहीं!12
23.03.2011निर्माता या फिर आर्किटेक्ट?15
26.09.2011अन्य निर्माताओं के टाइल्स ढूंढना / बिल्डरों के लिए नमूना चयन13
10.05.201485% आर्द्रता पर प्रवेश14
21.03.2015बाहरी दीवार निर्माण / ताप इन्सुलेशन के लिए प्रस्ताव20
06.11.2018नया निर्माण 2014: बेसमेंट में उच्च आर्द्रता की समस्याएँ15
20.01.2018तहखाने में उल्लेखनीय रूप से उच्च आर्द्रता10
27.02.2018मकान में बहुत अधिक आर्द्रता। सर्दियों में 60-70%33
18.03.2024अटारी की समस्या। उच्च आर्द्रता - नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?39
16.04.2020बैठक कक्ष की आर्द्रता 30-40%22
15.09.2019बिल्डर दस्तावेज़ सौंपने से इंकार कर रहा है32
29.03.2020कम आर्द्रता वाला कक्षीय जलवायु (25%)19
16.08.2020बाथटब गलत दिशा में है - दोष?15
21.11.2020नमी 60% ईंटत्त्व गीला23
11.02.2021आर्द्रता में नाटकीय गिरावट आई है18
25.03.2013बाहरी दीवार का थर्मल इंसुलेशन, हाँ या नहीं?11
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16
21.06.2023KFW 40+ नए निर्माण में 20% आर्द्रता113
06.11.2023सभी कमरों में बहुत अधिक आर्द्रता50

Oben