मध्यम अवधि में गैस हीटिंग से हीट पंप हीटिंग में परिवर्तन?

  • Erstellt am 08/03/2022 10:06:34

Pinkiponk

08/03/2022 10:06:34
  • #1
जैसा कि कुछ लोगों को पहले से पता है, हम वर्तमान में एक घर बना रहे हैं जिसमें गैस ब्रेन्वर्ट थर्म और सौर ऊर्जा छत पर स्थापित है। तो, वह जो (यदि मैं इसे सही जानता हूँ) अब तक न्यूनतम (निर्माण स्थान सैक्सनी) के रूप में कानूनी रूप से निर्धारित था। वर्तमान विकास और संभवतः हमारे घर के पुनर्विक्रय मूल्य में वृद्धि के कारण, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें क्या अभी से ध्यान में रखना चाहिए यदि गैस हीटिंग को बाद में वेयरमपंप हीटिंग, हाइड्रोजन हीटिंग या अन्य में बदलना पड़े/चाहिए। हमारे पास फर्श हीटिंग है और हम पूरे घर में टाइल्स लगाते हैं।

अभी के लिए हम गैस ब्रेन्वर्ट थर्म और सौर ऊर्जा पर ही बने रहते हैं, लेकिन निर्माण संबंधी रूप से हम एक विकल्प के लिए तैयार रहना चाहते हैं। ("फोटोवोल्टाइक तैयार की जा रही है", जो कि शायद सिर्फ एक खाली नली भी हो सकती है। मुझे विवरण नहीं पता है।)
 

CC35BS38

08/03/2022 10:21:51
  • #2
फुटबॉडेनहीज़ुंग के लिए वर्मेपम्पे जो कि कसी हुई दूरी पर बिछाई गई हो। क्या आप अभी सीधे स्विच नहीं कर सकते? सोलर और गैस हटाकर उसकी जगह वर्मेपम्पे? हीटिंग आमतौर पर 20 साल के लिए लिया जाने वाला फैसला होता है, न कि मध्यम अवधि के लिए।
 

Mahri23

08/03/2022 10:28:29
  • #3
मॉइन,
मैं सीधे बदलाव (अभी भी पहले) के बारे में सोचूंगा।
Solarthermie को हटा दें और सीधे Photovoltaik के साथ अच्छी तरह से कवर करें। फिर एक प्रभावी Luftwärmepumpe (या Solewärmepumpe) स्थापित करें। सच कहूं तो, मैं गैस पर और भरोसा नहीं करूंगा।
मेरी सलाह।
 

Benutzer200

08/03/2022 11:31:31
  • #4
1. Verlegeabstände Wärmepumpe-tauglich machen lassen ==> अधिकतम 10 सेमी (यह गैस हीटिंग की खपत मानों के संदर्भ में भी हानिकारक नहीं है)
2. सीधे [Wärmepumpe] पर स्विच करने पर विचार करें
 

Daniel-Sp

08/03/2022 11:44:03
  • #5
सबसे महत्वपूर्ण है फर्श हीटिंग, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। आवश्यकता अनुसार बाहरी तौर पर गणना करवाई जा सकती है, जो कमरेवार हीटिंग लोड के अनुसार अनुकूलित हो। इसके लिए वांछित अधिकतम अग्रिम तापमान निर्दिष्ट करें, हीटिंग सर्किट की अधिकतम लंबाई और हीटिंग सर्किट की विभिन्न लंबाइयों का भी ध्यान रखें। 14/2 पाइप नहीं, बेहतर है 17/2। कनेक्शन लाइन को उदारतापूर्वक मापें (यह भी गणना में शामिल किया जाएगा)।
 

andimann

08/03/2022 15:15:47
  • #6
मॉइन,
भले ही मैं गैस हीटिंग का बड़ा प्रशंसक हूँ, पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के बाद मैं अब जल्दी से कहीं भी मौका मिले तो तुरंत दिशा बदल दूंगा। अगर फिर आपको [Solarthermie] की जरूरत नहीं है और गैस कनेक्शन और चिमनी की लागत खत्म हो जाती है, तो अतिरिक्त लागत शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी।

यह अनुमानित है कि गैस की कीमतें अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। वर्तमान में मेगावाट घंटे के लिए थोक मूल्य लगभग 300 € है। यह प्रति किलोवाट घंटा 30 सेंट है!!! मैं उत्सुक हूँ कि मेरी नगर सेवा इसे अभी कितनी देर तक मुझे 7 सेंट प्रति किलोवाट घंटा पर बेच पाएगी...

अगर आप निर्माण में पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं और दिशा बदलना अब निर्माण को रोक देगा, तो मैं पिछले वक्ताओं से सहमत हूँ।

- कमरेवार हीट लोड की गणना
- कम प्रीहीट तापमान पर पाइपलाइन की दूरी निर्धारित करें
- जल भंडारण बढ़ाएं। वॉटर पंप आमतौर पर 300 लीटर और उससे अधिक के साथ काम करते हैं, जबकि गैस हीटिंग केवल 150 लीटर के साथ।

शुभकामनाएँ,

Andreas
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
23.02.2015एयर-वाटर हीट पंप सौर थर्मल और चिमनी के साथ? लागत/लाभ/अर्थ34
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
08.06.2017फोटोवोल्टाइक सिस्टम, हीट पंप जैसी अनुभवों का उपयोग कैसे करें?64
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
30.05.2016KfW55: गैस या एयर-वाटर हीट पंप विद/विदआउट फोटovoltaik17
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
03.01.2017हवा-पानी हीट पंप के साथ फोटोवोल्टाइक या सौर थर्मल के लिए तैयारी18
22.05.2017नया बंगलो निर्माण - एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaिक और सौर तापीय?17
13.12.2019सौर तापीय या हीट पंप के साथ गैस? और संभवतः फोटोवोल्टाइक?13
15.01.2020पेल्लेट्स सौर तापीय या फोटोवोल्टाइक के साथ?37
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
01.02.2022कौन सा हीटिंग सिस्टम और इसे फोटोवोल्टाइक / सोलर थर्मल के साथ कैसे मिलाएं?18
25.03.2022गैस से सौर / फोटovoltaिक में बदलाव पंप के साथ / बिना31
25.04.2023वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...13
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12

Oben