प्रिय फोरम सदस्यगण,
मेरी योजना बनाते समय मेरी पहली अनिश्चितता आई है और इस संदर्भ में मैं इस बेहतरीन फोरम पर पहुँचा हूँ और विचारों एवं सुझावों की उम्मीद करता हूँ।
प्रारंभिक स्थिति:
एक भू परीक्षण किया गया है, जिससे निम्नलिखित जमीन की स्थितियाँ ज्ञात हुईं:
0 – 0.2 मि: उपजाऊ धरती
0.2 – 0.6 मि: सिल्ट, अधिक बालूयुक्त, थोड़ा कंकड़ीनुमा, गहरा भूरा, थोड़ा नम, कठोर से अर्ध-कठोर
0.6 – 1.3 मि: महीन बालू, अधिक सिल्टीयुक्त, थोड़ा कंकड़ीनुमा, हल्का भूरा, नम, मुलायम से कठोर
1.3 – 2.5 मि: बालू, कंकड़ीनुमा, चिकना मिट्टी जैसा, हल्का भूरा, थोड़ा नम, मध्यम सघन से सघन, ST (बालू, चिकना मिट्टी जैसा)
2.5 – 4.0 मि: चिकना मिट्टी, सिल्टीयुक्त, थोड़ा बालूयुक्त, ग्रे, नम, मुलायम
4.0 – 4.8 मि: महीन बालू, सिल्टीयुक्त, थोड़ा कंकड़ीनुमा, धूमिल भूरे रंग का, थोड़ा नम से नम, मध्यम सघन से सघन
यहाँ ‘‘[Lastfall „Zeitweise aufstauende Sickerwasser“]’’ की स्थिति है।
एक तहखाना (केलर) योजना बनाई गई है, जिसका नीव स्लैब लगभग 3 मीटर की गहराई पर स्थित है।
केलर लाइटशाफ्ट का कनेक्शन सीवर प्रणाली से अनुमति प्राप्त नहीं है। छत के जल निकासी के लिए जो रिगोले है वह जमीन की सतह से 1.5 मीटर ऊपर है, अतः यह लाइटशाफ्ट के जल निकासी के लिए ज्यादा ऊँचा है।
घर के योजनाकार लगभग ‘‘[WU-Lichtschächte]’’ पर ज़ोर दे रहे हैं। ऊपर की तरफ ये तिरछी शीशे से बंद हैं। ‘‘[„Giebelseiten des Scheibendachs“]’’ खुले हैं।
आप इस समाधान को कैसे देखते हैं?
मेरी नजर में एक चिंता यह है कि पानी के प्रवेश की स्थिति में, चाहे वह बर्फ से हो या बगीचे की नली टूटने से, ‘‘[WU-Lichtschacht]’’ में पानी का समस्या उत्पन्न हो सकती है।
आपके योगदान के लिए अग्रिम धन्यवाद।
मेरी योजना बनाते समय मेरी पहली अनिश्चितता आई है और इस संदर्भ में मैं इस बेहतरीन फोरम पर पहुँचा हूँ और विचारों एवं सुझावों की उम्मीद करता हूँ।
प्रारंभिक स्थिति:
एक भू परीक्षण किया गया है, जिससे निम्नलिखित जमीन की स्थितियाँ ज्ञात हुईं:
0 – 0.2 मि: उपजाऊ धरती
0.2 – 0.6 मि: सिल्ट, अधिक बालूयुक्त, थोड़ा कंकड़ीनुमा, गहरा भूरा, थोड़ा नम, कठोर से अर्ध-कठोर
0.6 – 1.3 मि: महीन बालू, अधिक सिल्टीयुक्त, थोड़ा कंकड़ीनुमा, हल्का भूरा, नम, मुलायम से कठोर
1.3 – 2.5 मि: बालू, कंकड़ीनुमा, चिकना मिट्टी जैसा, हल्का भूरा, थोड़ा नम, मध्यम सघन से सघन, ST (बालू, चिकना मिट्टी जैसा)
2.5 – 4.0 मि: चिकना मिट्टी, सिल्टीयुक्त, थोड़ा बालूयुक्त, ग्रे, नम, मुलायम
4.0 – 4.8 मि: महीन बालू, सिल्टीयुक्त, थोड़ा कंकड़ीनुमा, धूमिल भूरे रंग का, थोड़ा नम से नम, मध्यम सघन से सघन
यहाँ ‘‘[Lastfall „Zeitweise aufstauende Sickerwasser“]’’ की स्थिति है।
एक तहखाना (केलर) योजना बनाई गई है, जिसका नीव स्लैब लगभग 3 मीटर की गहराई पर स्थित है।
केलर लाइटशाफ्ट का कनेक्शन सीवर प्रणाली से अनुमति प्राप्त नहीं है। छत के जल निकासी के लिए जो रिगोले है वह जमीन की सतह से 1.5 मीटर ऊपर है, अतः यह लाइटशाफ्ट के जल निकासी के लिए ज्यादा ऊँचा है।
घर के योजनाकार लगभग ‘‘[WU-Lichtschächte]’’ पर ज़ोर दे रहे हैं। ऊपर की तरफ ये तिरछी शीशे से बंद हैं। ‘‘[„Giebelseiten des Scheibendachs“]’’ खुले हैं।
आप इस समाधान को कैसे देखते हैं?
मेरी नजर में एक चिंता यह है कि पानी के प्रवेश की स्थिति में, चाहे वह बर्फ से हो या बगीचे की नली टूटने से, ‘‘[WU-Lichtschacht]’’ में पानी का समस्या उत्पन्न हो सकती है।
आपके योगदान के लिए अग्रिम धन्यवाद।