eddies
24/07/2019 19:10:55
- #1
नमस्ते सभी को,
हम हेस्सेन में ज़मीन की प्लेट के साथ एक घर बना रहे हैं,
हमारा निर्माण शुरू हो चुका है और पहले ही चरण में मुझे निम्न समस्या का सामना करना पड़ा।
रॉहबाउफirma ने ज़मीन की प्लेट के नीचे KG पाइप बिना रेत के बिछाए हैं। पाइप सीधे गड्ढे में 0/45 कंकड़ पर रखे गए और पाइप के आसपास और ऊपर क्वार्ट्ज रेत डाली गई। फिर उसके ऊपर कंकड़ डाला गया।
मैं स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख था कि तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया और अगले दिन ज़मीन की प्लेट पहले ही डाल दी गई।
चूंकि हमारे पास ज़मीन की प्लेट में Rückstausicherung के लिए एक Kessel Pumpfix भी है, इसलिए प्लेट के नीचे कई पाइप हैं। मुझे डर है कि बिना रेत के इस तरह की व्यवस्था के साथ पाइप लंबे समय तक टिकेंगे नहीं।
मैंने यह बात Bauträger के Bauleiter को भेजी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं है और उन्होंने इसे जांच के लिए तकनीकी विभाग को भेज दिया है। मैंने एक Bauherrenberater से पूछा, उसने कहा कि यह एक Baumangel है और मुझे Mängelanzeige लिखनी चाहिए। मैंने आज ही ऐसा किया है, अब जवाब का इंतजार कर रहा हूं।
मेरा संदेह है कि Bauträger इस मुद्दे को Dichtheitsprüfung के साथ टालना चाहता है...
क्या कोई अनुभव से बता सकता है कि क्या यह पहले से ही एक Baumangel है? क्या किसी ने यहाँ ब्लॉग में भी ऐसा ही किया है?
मुझे यह भी नहीं पता कि इसे ठीक करने के क्या विकल्प हैं। ज़मीन की प्लेट को वापिस तोड़ना तो संभव नहीं है। शायद Bauträger की इन कार्यों के लिए अधिक लंबी जिम्मेदारी और सीवरेज सिस्टम की सही स्थापना का प्रमाण?
कृपया मेरी गलत योजना या नियंत्रण की कमी पर टिपण्णी न करें। मैं बहुत परेशान हूं और ऐसी टिप्पणियां नहीं सुनना चाहता।
शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूं और यह मामला गंभीर नहीं है। मुझे सच में नहीं पता।
मुझे आशा है कि जो लोग इसे पढ़ेंगे वे मेरी तरह गलती नहीं करेंगे...
साथ में कुछ तस्वीरें हैं
मैं हर मदद और सुझाव का आभारी रहूंगा।
हम हेस्सेन में ज़मीन की प्लेट के साथ एक घर बना रहे हैं,
हमारा निर्माण शुरू हो चुका है और पहले ही चरण में मुझे निम्न समस्या का सामना करना पड़ा।
रॉहबाउफirma ने ज़मीन की प्लेट के नीचे KG पाइप बिना रेत के बिछाए हैं। पाइप सीधे गड्ढे में 0/45 कंकड़ पर रखे गए और पाइप के आसपास और ऊपर क्वार्ट्ज रेत डाली गई। फिर उसके ऊपर कंकड़ डाला गया।
मैं स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख था कि तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया और अगले दिन ज़मीन की प्लेट पहले ही डाल दी गई।
चूंकि हमारे पास ज़मीन की प्लेट में Rückstausicherung के लिए एक Kessel Pumpfix भी है, इसलिए प्लेट के नीचे कई पाइप हैं। मुझे डर है कि बिना रेत के इस तरह की व्यवस्था के साथ पाइप लंबे समय तक टिकेंगे नहीं।
मैंने यह बात Bauträger के Bauleiter को भेजी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं है और उन्होंने इसे जांच के लिए तकनीकी विभाग को भेज दिया है। मैंने एक Bauherrenberater से पूछा, उसने कहा कि यह एक Baumangel है और मुझे Mängelanzeige लिखनी चाहिए। मैंने आज ही ऐसा किया है, अब जवाब का इंतजार कर रहा हूं।
मेरा संदेह है कि Bauträger इस मुद्दे को Dichtheitsprüfung के साथ टालना चाहता है...
क्या कोई अनुभव से बता सकता है कि क्या यह पहले से ही एक Baumangel है? क्या किसी ने यहाँ ब्लॉग में भी ऐसा ही किया है?
मुझे यह भी नहीं पता कि इसे ठीक करने के क्या विकल्प हैं। ज़मीन की प्लेट को वापिस तोड़ना तो संभव नहीं है। शायद Bauträger की इन कार्यों के लिए अधिक लंबी जिम्मेदारी और सीवरेज सिस्टम की सही स्थापना का प्रमाण?
कृपया मेरी गलत योजना या नियंत्रण की कमी पर टिपण्णी न करें। मैं बहुत परेशान हूं और ऐसी टिप्पणियां नहीं सुनना चाहता।
शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूं और यह मामला गंभीर नहीं है। मुझे सच में नहीं पता।
मुझे आशा है कि जो लोग इसे पढ़ेंगे वे मेरी तरह गलती नहीं करेंगे...
साथ में कुछ तस्वीरें हैं