बस Hoval RS 250 नहीं

  • Erstellt am 25/03/2011 20:52:20

haus78

25/03/2011 20:52:20
  • #1
कृपया कोई Hoval वेंटिलेशन डिवाइस न लें!!!
जो कोई WRL इंस्टाल करने की योजना बना रहा है, मैं केवल Hoval वेंटिलेशन डिवाइस से मना कर सकता हूँ! हमारे तहखाने में यह उपकरण है - अफसोस। हमें केवल समस्याएं हैं: पहला डिवाइस ग्राहक सेवा द्वारा पहले सर्दी के बाद बदला गया (रोटेशनल हीट एक्सचेंजर पर संघनित जल था जो ठंडे तापमान पर जम गया था)। इसलिए नया उपकरण लगाया गया जो पुराने के मुकाबले काफी शांत चलता है (फिर भी आवाज़ आती है)। लेकिन समस्याएं अभी भी लगभग सभी मौजूद हैं। प्रणाली HOVAL द्वारा डिजाइन और इंस्टाल की गई थी, लेकिन गैर-हीटेड गोदाम में इसकी जगह उपयुक्त नहीं निकली - बिना इंसुलेटेड पाइपिंग के कारण बहुत अधिक ऊर्जा नुकसान। इंसुलेशन की पूरी लागत हमने खुद वहन की।
सबसे गंभीर समस्याएं मैंने अभी तक नहीं बताईं। जब तापमान बहुत कम होता है, हमारे यहाँ -24 डिग्री तक, हमें केवल 8-9 डिग्री की इनलेट एयर टेम्परेचर मिलती है (विज्ञापित 17 डिग्री की जगह)। चूंकि हम इटली में नहीं रहते, इसलिए इनलेट एयर को प्रीहीट करना आवश्यक है, चाहे किसी भी सिस्टम से। Hoval अब भी इस बात पर कायम है कि उनका सिस्टम प्रीहीटिंग के बिना भी काम करता है। इसके अलावा, नमी पुनर्प्राप्ति के कारण रहने की जगह में अधिमोषण होता है, क्योंकि कम तापमान पर रोटर की गति बढ़ा दी जाती है जो प्रतिकूल है। परिणामस्वरूप खिड़कियां 40-50% सापेक्ष नमी में कंडेंस हो जाती हैं। सबसे बुरी बात है पूरे घर में दुर्गंध और आवाज़ का फैलाव या फिर कौन पसंद करेगा कि पूरे घर में रोटेशनल हीट एक्सचेंजर में पूरी निकासी वायु पूरी आपूर्ति वायु के संपर्क में आने के कारण तवे की बदबू या उससे भी बदतर टॉयलेट की बदबू फैले।
निकासी और आपूर्ति वायु अलग-अलग होनी चाहिए!!!
Hoval से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के सभी प्रयास अब तक विफल रहे हैं।
 

nachtzeche

07/04/2011 21:51:39
  • #2
मैं भी अभी एक eLüftungsanlage (nicht mit der von dir genannten Firma!) की योजना बना रहा हूँ और जब मैं आपका Beitrag पढ़ता हूँ तो मुझे सिहरन होती है!!!
1. मेरी गहरी संवेदना! ऐसा SCH***
2. प्रार्थना है कि हमारे यहाँ सफलता मिले... इसे सफलतापूर्वक डिजाइन करना संभव होना चाहिए, है ना???

उत्साहवर्धक Grüße
Nachtzeche
 

JH-CADArchitekt

05/07/2012 11:30:18
  • #3
..."रोटेशनल हीट एक्सचेंजर में कंडेनसेट पानी था जो कम तापमान पर जम जाता था"...
...यह सामान्य है, और ऐसा होना ही चाहिए और निश्चित रूप से यह बदलाव का कारण नहीं था!

..."अनगर्मेड गोदाम में स्थान को बहुत उपयुक्त नहीं माना गया - बिना इंसुलेटेड पाइपिंग के कारण बहुत अधिक ऊर्जा की हानि होती है। इंसुलेशन की लागत पूरी तरह से हमने ही भुगतान की"...
अन्यथा किसने की होती? क्या आप उचित योजना के लिए कंजूस थे?

..."नीचे तापमान, हमारे यहां -24 डिग्री तक, हम पूरी तरह से 8-9 डिग्री का इनकमिंग एयर टेम्परेचर प्राप्त करते हैं (जो 17 डिग्री का दावा किया गया है)। चूँकि हम इटली में नहीं रहते, इसलिए इनकमिंग एयर को किसी भी सिस्टम से प्रीहीट करना पड़ता है"...
...जो कोई भी बिना गर्म किए कमरे में उपकरण लगाता है, और इनलेट-आउटलट पाइप को इंसुलेट नहीं करता, उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए! बिना इंसुलेटेड आउटलेट पाइप से पहले ही 10 डिग्री आउटलेट एयर उपकरण में प्रवेश करता है, जिससे गर्मी वापस प्राप्त की जाती है! 85% दक्षता पर 17 डिग्री कैसे बनेगी? यह हीट रिकवरी है, हीटिंग नहीं!

..."इसके अलावा, नमी पुनः प्राप्ति के कारण रहने वाले कमरे में अधिक नमी होती है, क्योंकि कम तापमान पर रोटर की गति बढ़ाई जाती है, जो नकारात्मक है"...
...इसका आपस में कोई संबंध नहीं है! और जब ठंड हो, तो रोटर को तेज़ी से घूमना चाहिए, नहीं तो यह पूरी तरह जम जाएगा!

..."40-50% सापेक्ष आर्द्रता पर खिड़कियों पर धुंधलापन"...
...यह तो मजाक है! 40-50% बहुत अधिक सापेक्ष आर्द्रता नहीं है। खराब विंडो ही धुंधलापन का कारण हो सकती हैं। 40% सापेक्ष आर्द्रता तो असल में सूखी होती है!

..."सबसे खराब है पूरे घर में गंध और शोर का फैलाव या कौन अच्छा समझेगा कि पूरे घर की सारी आउटलेट एयर रोटेशनल हीट एक्सचेंजर में इनलेट एयर के साथ संपर्क में आती है, जिससे फ्राइंग गंध या उससे भी बदतर टॉयलेट की गंध आती है। इनलेट और आउटलेट अलग होना चाहिए!!!"...
...रोटेशनल हीट एक्सचेंजर में एक क्लीनिंग चैंबर होता है! इनलेट और आउटलेट 100% अलग होते हैं जैसे प्लेट हीट एक्सचेंजर में! कोई रीसर्कुलेशन नहीं होता! अगर गंध आ रही है, तो आपको सिस्टम चालू करना चाहिए! या हीट एक्सचेंजर की सफाई करनी चाहिए, जो निर्देशानुसार हर साल होनी चाहिए। तब उस पर खाना पकाने का तेल भी नहीं लगेगा! लेकिन किचन की हॅड के कनेक्शन के लिए वेंटिलेशन सिस्टम केवल कुछ निश्चित शर्तों के साथ अनुमति प्राप्त होता है, जिन्हें आप पूरा नहीं कर रहे हैं अगर हीट रिकवरी से खाना पकाने की गंध आ रही है! और टॉयलेट की गंध 100% स्थानांतरित नहीं होती, सिवाय इसके कि आप मशीन में मूत्र विसर्जित करें! ऐसा के लिए इसे नहीं बनाया गया है!

तो समस्या कहां है?
 

Martin206

15/09/2012 20:09:30
  • #4
तो हमारे पास Hoval RS250 अक्टूबर 2008 से है, यहाँ तापमान -25°C से +36°C तक रहा है, बाहर उच्च और निम्न आर्द्रता के साथ।

जो थ्रेड के शुरुआतकर्ता के साथ हुआ, उसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है:
कोई ऐसा योजना बना रहा था जिसे वेंटilation तकनीक की कोई जानकारी नहीं थी और इस उपकरण के बारे में तो और भी नहीं।
शायद ग्राहक की इच्छाएँ और निर्माण ठेकेदार द्वारा योजना प्रतिबंध भी शामिल थे।

..."रोटेशनल हीट एक्सचेंजर पर संघनन जल था जो कम तापमान पर जम गया"...

यह खराब योजना / क्रियान्वयन की वजह से हो सकता है।
लेकिन यह भी सोचा जा सकता है कि उपकरण की उपयोग सीमा के इतना करीब होने के कारण अतिरिक्त कदम आवश्यक हैं। एक अच्छा वेंटilation योजनाकार तो वैसे भी एक एयर-ग्राउंड हीट एक्सचेंजर की सलाह देता (हालांकि Hoval इसे आवश्यक नहीं कहता है) ...कौन जानता है, शायद किसी ने ऐसा किया भी होगा?!

..."गैर-हीटेड गोदाम में प्लेसमेंट उपयुक्त नहीं है - बिना इंसुलेशन के पाइपिंग से बहुत ऊर्जा नाश होता है। इंसुलेशन की लागत पूरी तरह से हमने ही उठाई"...

योजना में गलती।
अलग तापमान स्तर वाली पाइपों को हमेशा इंसुलेट किया जाना चाहिए।
यदि संघनन हो सकता है (और अधिकांश मामलों में होता है), तो यह इंसुलेशन डिफ्यूजन-प्रूफ भी होना चाहिए।
लेकिन यह वेंटilation योजना का मूल हिस्सा है... यह कई वेंटilation प्रदाताओं के इंस्टालेशन सेट में एक स्थिर भाग होता है।

..."कम तापमान पर, यहाँ तक कि -24 डिग्री तक, हम सामान्य 8-9 डिग्री का सप्लाई एयर तापमान प्राप्त करते हैं (जिसे 17 डिग्री के रूप में प्रचारित किया गया है)। चूंकि हम इटली में नहीं रहते, इसलिए सप्लाई एयर को पूर्व-तापित करना पड़ता है, चाहे किसी भी सिस्टम से हो"...

यह निश्चित रूप से उपकरण की तकनीक की गलती नहीं है। या तो उपकरण में कुछ खराब है, या - जैसा मैं अधिक मानता हूँ - इंस्टॉलेशन गलत है।
यहाँ हमारे पास - हालांकि एक सरल एयर-ग्राउंड हीट एक्सचेंजर लगाया है - सप्लाई एयर तापमान -10°C पर भी कमरे के औसत तापमान से एक डिग्री से भी कम नीचे होता है।

..."इसके अलावा, कम तापमान पर रोटर की गति बढ़ाने के कारण नमी की पुनः प्राप्ति से रहने वाले क्षेत्र में अत्यधिक नमी रहती है, जो प्रतिकूल है"...

अत्यधिक नमी? मतलब लगातार 65% से अधिक हवा की नमी?
मुझे लगता है कि यहाँ भी या तो संचालित करने/सेटिंग की गलती है या योजना/इंस्टॉलेशन में त्रुटि... यदि कोई है तो।

..."40-50% सापेक्ष आर्द्रता पर खिड़कियों पर धुंधलापन होता है"...

जैसा पहले कहा गया था: यदि 40-50% आर्द्रता पर खिड़कियाँ धुंधली होती हैं, तो ये खिड़कियाँ सही नहीं हैं।
इसे कोई भी नियंत्रित आवास वेंटilation प्रणाली नहीं सुधार सकती।
सिर्फ 2-परत वाले ग्लास विंडो, उचित एज सीलिंग और फ्रेम के साथ... और विशेषज्ञ द्वारा ठीक प्रकार से स्थापित किया गया हो तो ऐसा नहीं होता... यहां तक कि बिना किसी नियंत्रित वेंटilation के भी।

..."सबसे खराब है पूरे घर में गंध और ध्वनि का फैलाव, या कौन पसंद करता है कि पूरा घर, क्योंकि पूरे घर की निकासी वाली हवा रोटेशनल हीट एक्सचेंजर में सप्लाई एयर के संपर्क में आ जाती है, जिससे फ्राई करने की गंध या इससे भी बदतर टॉयलेट की गंध आती है। इनलैट और आउटलेट हवा अलग होनी चाहिए!!!"...

घर में गंध फैलना तब होता है जब या तो पाइप सिस्टम में बहुत बड़ी लीकेज हो, या (जो अधिक संभावना है) आउटलेट हवा और ताजी हवा के इन्टेक के बीच "शॉर्ट सर्किट" होता हो, यानी ये दोनों उद्घाटन गलत रूप से या बहुत करीब हो।

उपकरण से ध्वनि स्वयं खराब योजना और इंस्टॉलेशन का संकेत है।
ऐसी व्यवस्था को कॉर्पसकल ट्रांसमिशन से सुरक्षा के साथ स्थापित किया जाना चाहिए...और इससे संबंधित उपकरण साउंड डैम्पर, कभी-कभी कुछ स्ट्रेनों में भी साउंड डैम्पर के साथ।
कमरे से कमरे में ध्वनि का संचरण (फोन कॉल की तरह) स्पष्ट योजना की गलती है...यहाँ तार तार तार वाला योजना नहीं थी बल्कि कमरे से कमरे तक नली डाली गई थी।

हमारा उपकरण फर्स्ट फ्लोर पर है - दूसरों कमरों से एक साधारण दरवाजे से अलग...और वहां कोई कोई भी परेशान करने वाला शोर नहीं है, न तो पूरी शक्ति पर भी।

निष्कर्ष:
सबसे अच्छा उपकरण भी व्यर्थ है अगर इसे किफायती और खराब तरीके से योजना बनाएँ और स्थापित किया जाए।
मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इंस्टॉलर के पास वेंटilation निर्माण की कोई Ausbildung या अनुभव न हो।

शुभकामनाएँ
-मार्टिन-
 

Martin206

28/02/2015 12:16:42
  • #5
अपडेट

हमारे पास यह प्रणाली अब लगभग 6 1/2 वर्षों से चल रही है।

मेरी उपरोक्त बात में जोड़ने के लिए थोड़ा ही है।

प्रणाली अभी भी बहुत शांत, बहुत विश्वसनीय और कुछ हद तक ऊर्जा-कुशल (लगभग 65W) चल रही है।
घर का जलवायु पूरे वर्ष उत्कृष्ट है (वायु परिवर्तन लगभग 0.3 से 0.35 तक)।

एक सहनशीलता मरम्मत हुई थी: जाहिर है कि 2008 तक खराब बीयरिंग वाले रोटर के साथ उपकरण वितरित किए गए थे। हवल के साथ चर्चा के बाद रोटर को मुफ्त में बदल दिया गया।
इसके अलावा, मैं हर 6 महीने पर उपकरण के फिल्टर (G4/F7), भू-ऊर्जा तापनर्तक के सामने का प्रीफिल्टर (G4), और वेंटिलेशन निकास वाल्व के फिल्टर (G4) बदलता हूँ, और उपकरण के अंदर हल्के गीले कपड़े से पोंछता हूँ, निकास वेंटिल साफ करता हूँ।
इसके अलावा, महीने में एक बार हवा के आने की जांच करता हूँ (कीड़ों, (फूलों का) धूल आदि के कारण बंद होने के लिए)… एक बार वसंत में और एक बार देर गर्मी में इसे साफ करता हूँ (फिल्टर बदलने के 2 बार के अलावा)।

अन्य हवल उपकरण उपयोगकर्ता कहते हैं कि - पुराने निर्माण वर्ष छोड़कर रोटर सहनशीलता परिवर्तन के अलावा - कोई समस्या नहीं है।

(थ्रेड खोलने वाले के पास और कोई समस्या है या नहीं, यह हमें पता नहीं। किसी कारण से यह भी बंद है?!)

निष्कर्ष:
7वें सर्दियों में भी पूरी तरह से संतुष्ट।
अगर यह कुछ और वर्षों तक इसी तरह रहता है, तो हमारे लिए यह निवेश "सफल" माना जाएगा।
हम नियंत्रित आवास वेंटिलेशन/ऊर्जा पुनर्प्राप्ति - और विशेष रूप से नमी पुनर्प्राप्ति/नियंत्रण - के माध्यम से सुखद जलवायु को खोना नहीं चाहेंगे।

शुभकामनाएँ
-मार्टिन-
 

Falkenjaeger

04/04/2015 11:48:30
  • #6
मैंने फरवरी 2014 से एक RS-250 है। (लकड़ी का घर, मिनरगी स्टैंडर्ड) मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने इन दिनों अपनी पहली सर्विस करवाई। मुझे आश्चर्य हुआ कि दोनों फिल्टर (जुलुफ़्त/अबलुफ़्त) कितने गंदे थे। असल में उन्हें बदलना बहुत आसान था। हमारे पास एक कीट फ़िल्टर भी है जिसे आसानी से धोया जा सकता है (धातु की जाली) हालांकि हमारे लकड़ी के घर के सप्लायर ने इसे ज़्यादा समझदारी से इंस्टॉल नहीं किया है। इसे पहुंचना कठिन है। मैं अपनी सर्विस-इंटरवल को साल में 2 बार कर दूँगा, देखना होगा कि वे तब कितने गंदे होंगे। सर्दियों के महीनों में मैं हवा साफ़ करने वाला लगाने के बिना नहीं रह सका। (Boneco Airwasher 1355) मैं 4 कमरों में नेटाटमो के साथ तापमान और आर्द्रता मापता हूँ।
नमस्ते
Falkenjaeger
 

समान विषय
25.05.2014कब पता चलता है कि नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम काम कर रहा है?18
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
05.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हेलियोज़ - क्या निर्माता निर्देशों के अनुसार स्थापना पर्याप्त है?17
23.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में नमी की पुनःप्राप्ति क्या उपयोगी है?18
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
05.05.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: आपूर्ति और निकास वायु, दरवाजा के नीचे का अंतराल30
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
09.02.2018नमी पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन और निकास?13
28.11.2019एल्यूमिनियम के घरेलू दरवाज़े पर संक्षेपण जल12
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
29.11.2021एन्थैल्पी या रोटेशनल हीट एक्सचेंजर के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन25
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: मेरी डिजाइनों में आपूर्ति और निष्कर्षण वायु की स्थिति44
27.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन + चिमनी + रसोई के लिए एग्जॉस्ट, क्या यह काम करता है?56
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
30.06.2021KfW55 के साथ निकास वायु वाला डंस्टाबज़ग27
19.11.2021डस्टएक्सट्रैक्शन हुड: KFW55 के लिए रीसर्कुलेशन या एग्जॉस्ट एयर?27
20.12.2022बैडरूम वेंटिलेटर, शुद्ध निकास के साथ नमी सेंसर आवश्यक है11

Oben