lanter
14/03/2014 09:27:52
- #1
प्रश्न
क्या नीचे वर्णित वायु आर्द्रता 100m2 के चार-व्यक्ति के घर में सामान्य है? (व्यक्तिगत रूप से मेरे पास इससे पहले अलग अनुभव हैं।)
क्या चार-व्यक्ति का घर इस वायु आर्द्रता का मात्र और सामान्य कारण है?
या अन्य अतिरिक्त आर्द्रता स्रोत हो सकते हैं (जैसे निर्माण संबंधी कारण)?
मैं विशेषज्ञ को गहराई से जांच के लिए फाइलें (MS Excel) भेजने को तैयार हूं, जिनमें लगभग 22 फरवरी से प्रत्येक मिनट दर्ज किए गए विभिन्न कमरे और (बाहर के) बाल्कनी के तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, और तुष्णांक के मान हैं।
तथ्य
14 जनवरी को घर का हस्तांतरण, सभी हीटर के थर्मोस्टैट को स्टार-पोजीशन में घुमाया गया
घर को 2013 में नए, आधुनिक खिड़कियाँ मिली थीं।
30 जनवरी से 2 लोगों द्वारा नवीनीकरण कार्य: दो कमरे पेपर लगाए गए, नई छत पैनल लगाई गईं।
4 फरवरी को परिवार का प्रवेश, अधिकांश हीटर को कुछ हद तक चालू किया गया, हालांकि पूरी तरह से 20 डिग्री सेल्सियस तक नहीं।
प्रवेश के लगभग 2/3 सप्ताह बाद तीन विभिन्न कॉर्नरों (किनारों से नहीं), जो पूरी तरह से बाहरी तरफ खुलते हैं, पर फफूंदी उत्पन्न हुई। इन 2/3 हफ्तों में घर की सापेक्ष आर्द्रता कभी-कभी 80% से ऊपर भी रही।
अब तक छत की पैनलिंग फूली हुई है और इसलिए "पहाड़ और घाटी" जैसी बन गई है।
लगभग इसी समय से हम इस घर में नियमित रूप से झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन करते हैं।
[वैसे, हमारे पिछले घर (बिल्डिंग एसोसिएशन का, हाल ही में पूरी तरह सुधरा हुआ, नई, सील की गई खिड़कियाँ, अच्छी तरह से इन्सुलेटेड दीवारें, लगभग हीटिंग की जरूरत नहीं) में भी वेंटिलेशन की सलाह दी गई थी पर बिल्कुल आवश्यक नहीं था।]
नई छत पैनल लगाने के लगभग एक महीने बाद इसे फिर से उतारा गया, फिर से सटीक आकार दिया गया, और फिर से लगाया गया (संभवतः गिरने से रोकने के लिए)।
अब नियमित झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन और कम शीतकालीन बाहरी तापमान के कारण ज्यादातर "सिर्फ" 60% से ऊपर होती है, लेकिन कभी-कभी 70% से भी ऊपर, नीचे दिए गए उदाहरण देखें।
नवीनीकरण के समय लगाए गए और रंगे गए कुछ पेपर के जोड़ आज तक सूखे नहीं हैं। यह विशेष रूप से उन पेपरों पर लागू होता है जो आंतरिक दीवारों पर हैं।
वैसे, कपड़े (सिर्फ एक बार प्रयास किया) घर के अंदर (कम से कम बंद खिड़कियों पर) सूखे नहीं।
उदाहरण
9 मार्च
बहुत लंबी वेंटिलेशन (बाहर का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस) -> फिर 15:20 बजे सभी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद
कमरा 1: 15:20 बजे सापेक्ष आर्द्रता 38% -> 19:33 बजे 50% -> 21:29 बजे 60%; इस दौरान कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था।
कमरा 2: 15:20 बजे 40% -> 16:50 बजे 50% -> 18:30 बजे 58% -> 22:30 बजे 65%; इस दौरान कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था।
13/14 मार्च
झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन -> फिर 21:30 बजे सभी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद
कमरा 2 वयस्क: 21:30 बजे 51% -> 7:00 बजे 67%
कमरा 2 बच्चे: 21:30 बजे 49% -> 7:00 बजे 64%
खाली, अब उपयोग में न आने वाला कमरा: 21:30 बजे 45% -> 7:00 बजे 53%
क्या नीचे वर्णित वायु आर्द्रता 100m2 के चार-व्यक्ति के घर में सामान्य है? (व्यक्तिगत रूप से मेरे पास इससे पहले अलग अनुभव हैं।)
क्या चार-व्यक्ति का घर इस वायु आर्द्रता का मात्र और सामान्य कारण है?
या अन्य अतिरिक्त आर्द्रता स्रोत हो सकते हैं (जैसे निर्माण संबंधी कारण)?
मैं विशेषज्ञ को गहराई से जांच के लिए फाइलें (MS Excel) भेजने को तैयार हूं, जिनमें लगभग 22 फरवरी से प्रत्येक मिनट दर्ज किए गए विभिन्न कमरे और (बाहर के) बाल्कनी के तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, और तुष्णांक के मान हैं।
तथ्य
14 जनवरी को घर का हस्तांतरण, सभी हीटर के थर्मोस्टैट को स्टार-पोजीशन में घुमाया गया
घर को 2013 में नए, आधुनिक खिड़कियाँ मिली थीं।
30 जनवरी से 2 लोगों द्वारा नवीनीकरण कार्य: दो कमरे पेपर लगाए गए, नई छत पैनल लगाई गईं।
4 फरवरी को परिवार का प्रवेश, अधिकांश हीटर को कुछ हद तक चालू किया गया, हालांकि पूरी तरह से 20 डिग्री सेल्सियस तक नहीं।
प्रवेश के लगभग 2/3 सप्ताह बाद तीन विभिन्न कॉर्नरों (किनारों से नहीं), जो पूरी तरह से बाहरी तरफ खुलते हैं, पर फफूंदी उत्पन्न हुई। इन 2/3 हफ्तों में घर की सापेक्ष आर्द्रता कभी-कभी 80% से ऊपर भी रही।
अब तक छत की पैनलिंग फूली हुई है और इसलिए "पहाड़ और घाटी" जैसी बन गई है।
लगभग इसी समय से हम इस घर में नियमित रूप से झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन करते हैं।
[वैसे, हमारे पिछले घर (बिल्डिंग एसोसिएशन का, हाल ही में पूरी तरह सुधरा हुआ, नई, सील की गई खिड़कियाँ, अच्छी तरह से इन्सुलेटेड दीवारें, लगभग हीटिंग की जरूरत नहीं) में भी वेंटिलेशन की सलाह दी गई थी पर बिल्कुल आवश्यक नहीं था।]
नई छत पैनल लगाने के लगभग एक महीने बाद इसे फिर से उतारा गया, फिर से सटीक आकार दिया गया, और फिर से लगाया गया (संभवतः गिरने से रोकने के लिए)।
अब नियमित झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन और कम शीतकालीन बाहरी तापमान के कारण ज्यादातर "सिर्फ" 60% से ऊपर होती है, लेकिन कभी-कभी 70% से भी ऊपर, नीचे दिए गए उदाहरण देखें।
नवीनीकरण के समय लगाए गए और रंगे गए कुछ पेपर के जोड़ आज तक सूखे नहीं हैं। यह विशेष रूप से उन पेपरों पर लागू होता है जो आंतरिक दीवारों पर हैं।
वैसे, कपड़े (सिर्फ एक बार प्रयास किया) घर के अंदर (कम से कम बंद खिड़कियों पर) सूखे नहीं।
उदाहरण
9 मार्च
बहुत लंबी वेंटिलेशन (बाहर का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस) -> फिर 15:20 बजे सभी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद
कमरा 1: 15:20 बजे सापेक्ष आर्द्रता 38% -> 19:33 बजे 50% -> 21:29 बजे 60%; इस दौरान कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था।
कमरा 2: 15:20 बजे 40% -> 16:50 बजे 50% -> 18:30 बजे 58% -> 22:30 बजे 65%; इस दौरान कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था।
13/14 मार्च
झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन -> फिर 21:30 बजे सभी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद
कमरा 2 वयस्क: 21:30 बजे 51% -> 7:00 बजे 67%
कमरा 2 बच्चे: 21:30 बजे 49% -> 7:00 बजे 64%
खाली, अब उपयोग में न आने वाला कमरा: 21:30 बजे 45% -> 7:00 बजे 53%