क्या एक अपार्टमेंट में यह नमी सामान्य है?

  • Erstellt am 14/03/2014 09:27:52

lanter

14/03/2014 09:27:52
  • #1
प्रश्न

क्या नीचे वर्णित वायु आर्द्रता 100m2 के चार-व्यक्ति के घर में सामान्य है? (व्यक्तिगत रूप से मेरे पास इससे पहले अलग अनुभव हैं।)
क्या चार-व्यक्ति का घर इस वायु आर्द्रता का मात्र और सामान्य कारण है?
या अन्य अतिरिक्त आर्द्रता स्रोत हो सकते हैं (जैसे निर्माण संबंधी कारण)?

मैं विशेषज्ञ को गहराई से जांच के लिए फाइलें (MS Excel) भेजने को तैयार हूं, जिनमें लगभग 22 फरवरी से प्रत्येक मिनट दर्ज किए गए विभिन्न कमरे और (बाहर के) बाल्कनी के तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, और तुष्णांक के मान हैं।

तथ्य

14 जनवरी को घर का हस्तांतरण, सभी हीटर के थर्मोस्टैट को स्टार-पोजीशन में घुमाया गया
घर को 2013 में नए, आधुनिक खिड़कियाँ मिली थीं।

30 जनवरी से 2 लोगों द्वारा नवीनीकरण कार्य: दो कमरे पेपर लगाए गए, नई छत पैनल लगाई गईं।

4 फरवरी को परिवार का प्रवेश, अधिकांश हीटर को कुछ हद तक चालू किया गया, हालांकि पूरी तरह से 20 डिग्री सेल्सियस तक नहीं।

प्रवेश के लगभग 2/3 सप्ताह बाद तीन विभिन्न कॉर्नरों (किनारों से नहीं), जो पूरी तरह से बाहरी तरफ खुलते हैं, पर फफूंदी उत्पन्न हुई। इन 2/3 हफ्तों में घर की सापेक्ष आर्द्रता कभी-कभी 80% से ऊपर भी रही।

अब तक छत की पैनलिंग फूली हुई है और इसलिए "पहाड़ और घाटी" जैसी बन गई है।

लगभग इसी समय से हम इस घर में नियमित रूप से झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन करते हैं।
[वैसे, हमारे पिछले घर (बिल्डिंग एसोसिएशन का, हाल ही में पूरी तरह सुधरा हुआ, नई, सील की गई खिड़कियाँ, अच्छी तरह से इन्सुलेटेड दीवारें, लगभग हीटिंग की जरूरत नहीं) में भी वेंटिलेशन की सलाह दी गई थी पर बिल्कुल आवश्यक नहीं था।]

नई छत पैनल लगाने के लगभग एक महीने बाद इसे फिर से उतारा गया, फिर से सटीक आकार दिया गया, और फिर से लगाया गया (संभवतः गिरने से रोकने के लिए)।

अब नियमित झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन और कम शीतकालीन बाहरी तापमान के कारण ज्यादातर "सिर्फ" 60% से ऊपर होती है, लेकिन कभी-कभी 70% से भी ऊपर, नीचे दिए गए उदाहरण देखें।

नवीनीकरण के समय लगाए गए और रंगे गए कुछ पेपर के जोड़ आज तक सूखे नहीं हैं। यह विशेष रूप से उन पेपरों पर लागू होता है जो आंतरिक दीवारों पर हैं।

वैसे, कपड़े (सिर्फ एक बार प्रयास किया) घर के अंदर (कम से कम बंद खिड़कियों पर) सूखे नहीं।

उदाहरण

9 मार्च
बहुत लंबी वेंटिलेशन (बाहर का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस) -> फिर 15:20 बजे सभी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद
कमरा 1: 15:20 बजे सापेक्ष आर्द्रता 38% -> 19:33 बजे 50% -> 21:29 बजे 60%; इस दौरान कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था।
कमरा 2: 15:20 बजे 40% -> 16:50 बजे 50% -> 18:30 बजे 58% -> 22:30 बजे 65%; इस दौरान कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था।

13/14 मार्च
झोंकेदार हवा/वेंटिलेशन -> फिर 21:30 बजे सभी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद
कमरा 2 वयस्क: 21:30 बजे 51% -> 7:00 बजे 67%
कमरा 2 बच्चे: 21:30 बजे 49% -> 7:00 बजे 64%
खाली, अब उपयोग में न आने वाला कमरा: 21:30 बजे 45% -> 7:00 बजे 53%
 

Bauexperte

14/03/2014 10:34:33
  • #2
नमस्ते,

हीटिंग करने में इतना बुरा क्या है?


एक व्यक्ति लगभग 0.4 लिटर ऑक्सीजन प्रति मिनट उपयोग करता है; बिना त्वचा से पसीना आए एक दिन में 1 लिटर पानी सांस के जरिए छोड़ता है।


इन दस्तावेज़ों के साथ आपको एक "वास्तव में मौजूद" विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। मुफ्त सहायता आपके लिए सहायक नहीं होगी।


क्या खिड़कियों के लिए दीवार और इन्सुलेशन भी अनुकूलित किए गए? शायद नहीं। और आपने हीटर को सिर्फ स्टार (फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन) पर क्यों रखा?


नमी मकान में लाई गई, बिना उसे बाहर निकाले?


कपड़े ड्रायर में सूखाने चाहिए न कि घर के अंदर, यदि बाहर सुखाने का विकल्प नहीं है।

आपके मामले को बाहर से देखना संभव नहीं है, इसके लिए विशेषज्ञ को现场 जाकर देखना होगा। मेरी राय में आप गलत जगह पर बचत कर रहे हैं (हीटिंग और वेंटिलेशन) और इसलिए इस मकान की स्थिति के लिए parcialmente आप जिम्मेदार होंगे।

शुभकामनाएँ, बिल्डिंग विशेषज्ञ
 

Jaydee

14/03/2014 10:35:02
  • #3
नमस्ते,

हालांकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने हाल ही में पढ़ा कि नए खिड़कियों और NICHT-इन्सुलेट की गई दीवारों के कारण यह समस्या अधिक बार होती है। इसका कारण यह है कि संघनित पानी अब शीशे पर नहीं बनता, बल्कि दीवारों पर (सरल शब्दों में) बनता है और यह बाहर भी नहीं निकल पाता क्योंकि नए खिड़कियाँ पुराने की तुलना में बहुत अधिक सील हैं।

इसलिए निश्चित रूप से आपको लगातार झोंकेदार हवा देनी चाहिए, लेकिन निम्नलिखित रूप में: 3 मिनट के लिए झोंकेदार हवा देना, 3 मिनट के लिए खिड़की बंद रखना, फिर से 3 मिनट झोंकेदार हवा देना - इसे 3 बार दोहराएं। (दिन में 5 - 6 बार) ताकि नमी बाहर निकले।

इसके अलावा, यदि यह आपकी स्वामित्व वाली अपार्टमेंट है, तो आपको एक विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम लगाने पर विचार करना चाहिए।

यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, तो मैं मकान मालिक से संपर्क करने की सलाह दूंगा ताकि समस्या की जड़ तक पहुँचा जा सके। संभवतः किसी विशेषज्ञ के साथ।
 

समान विषय
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
12.06.2015लेकिन एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करें?54
15.10.2015गहरे खिड़कियों के साथ रसोई योजना43
07.09.2015नीस्टॉक की ऊंचाई 2 मंजिला खिड़कियाँ छत के किनारे14
11.02.2016खिड़कियाँ / दरवाजे / अलमारी13
15.10.2016बच्चों के कमरे का पुनर्निर्माण - एक खिड़की को दो खिड़कियों में विभाजित करें?20
21.11.2018खिड़की या दरवाजे पर रोलर शटर के लिए स्विच?38
18.08.2017घृणित रूप से बंद होने वाले दरवाजे - बाईं या दाईं ओर स्टॉप!?32
16.11.2017अपार्टमेंट पुनर्निर्मित - असहज गंध?!12
27.02.2018मकान में बहुत अधिक आर्द्रता। सर्दियों में 60-70%33
22.10.2018अपार्टमेंट बेचकर घर बनाना? आप क्या सोचते हैं?14
01.05.2021क्नीस्टॉक की खिड़की बहुत नीचे है, आप क्या सोचते हैं?23
02.10.2019OG कमरे का विस्तार - अनुमति आवश्यक है?10
23.10.2019फ्लैट खरीदें, फिर घर खरीदें/बदलें - सुझाव23
03.01.2020विभाजन?! छोटी कमरा / तीखा झुकाव / हीटर61
05.02.20204 कमरों में एस्ट्रिच 1.5-2 सेमी अधिक ऊँचा है।13
29.04.2021गैरेज के बावजूद गेस्ट WC/गेस्ट रूम में खिड़की संभव है?33
28.08.2021गर्मियों में तापीय सुरक्षा - खिड़कियों में कमी?22
14.06.2022बिना खिड़कियों वाला तहखाना वेंटिलेशन सिस्टम18
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16