क्या मेरी अल्फा इनोटेक की हीट पंप अच्छी है?

  • Erstellt am 23/02/2023 22:27:59

Schubbiano

23/02/2023 22:27:59
  • #1
नमस्ते, मुझे फिर से इस शानदार फोरम का उपयोग करना है सीखने के लिए!

हमारे नए घर (एंट्रीड्वेलिंग के साथ घर / निर्माण वर्ष 2021) में हमें alpha innotec की एक भूजल हीट पंप लगी है (बगीचे में 6 ड्रिलिंग सॉन्ड)।

हम मूल रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन लगभग 1.5 साल के उपयोग के बाद हम सोच रहे हैं कि हीट पंप अच्छी है या नहीं, क्योंकि हमें "महसूस" होता है कि बिजली की खपत अधिक है।

सबसे पहले: हीटर पर डेटा स्टिकर पर Qh / COP --- 5.06 kW / 4.87 लिखा है।
पहले तो यह अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैंने सही समझा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये दिए गए मान रोज़मर्रा के मान हैं, सही?
तो असल में इसका कोई ठोस मतलब नहीं है, है ना?

अब खपत की बात: दुर्भाग्य से हमारे पास हीटर के लिए अलग बिजली मीटर नहीं है। यह मुख्य बिजली मीटर से जुड़ा है। मतलब: हीटर/गर्म पानी + अन्य बिजली उपयोग (हमारे किरायेदार का भी) सब एक साथ है और पूरे वर्ष 2022 में (3 लोग, जो सभी होम ऑफिस करते हैं) 9500 kWh थी।

अब शायद जवाब न मिलने वाला सवाल: क्या हम संतुष्ट हो सकते हैं? या फिर से कोई ऊर्जा सलाहकार को बुलाना पड़ेगा?

धन्यवाद और शुभकामनाएँ
Daniel
 

Daniel-Sp

23/02/2023 22:45:04
  • #2
मॉइन,
बिना अलग बिजली और हीट मीटर के केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है....
घर और हीटिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी (हीट पंप का मॉडल, हाइड्रोलिक्स, संचालन डेटा) भी आवश्यक होगी।
शुभकामनाएं
 

WilderSueden

23/02/2023 22:50:48
  • #3
इसलिए सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। यह Wohnfläche, energetischem Standard, Wasserverbrauch, normalem Stromverbrauch, आदि पर निर्भर करता है। BJ'21 में संभवतः अभी भी निर्माण से कुछ नमी बनी हुई है। किरायेदार संभवतः बिजली का खास ध्यान नहीं रखेगा यदि उसके लिए अलग से चार्ज नहीं किया जाता है। हीटिंग सेटिंग एक संभावना है, लेकिन यह अकेली या सबसे बड़ी वजह नहीं हो सकती।
 

Reggert

24/02/2023 05:13:08
  • #4
क्या इस हीटर को भी यह दिखाना नहीं चाहिए कि उसने खुद कितना उपयोग मापा है? मुझे लगता है कि मेनू में एक सांख्यिकी दिखाई जाएगी

थोड़ा पन्ने पलटें या निर्देश पढ़ें या क्या आपने पहले ही हीटर को देखा है और वहाँ कुछ भी नहीं है?
 

rick2018

24/02/2023 10:07:02
  • #5
बिना अधिक जानकारी के कोई भी बयान देना संभव नहीं है (Haus, Personenanzahl, Ort…)। लेकिन दोस्तों के यहाँ वर्मपंप के साथ (700-800m ü.n.N. पर) हीटिंग सहित अन्य बिजली खपत के लिए लगभग 12,000 kWh होती है। इसलिए मैं इसे पहली नज़र में काफी यथार्थवादी मानूंगा…
 

WilderSueden

24/02/2023 10:19:36
  • #6
तो स्वाभाविक रूप से सवाल यह उठता है कि रिक के दोस्त किस आकार के घर में रहते हैं।


जहाँ तक कि यह बिल्कुल भिन्न भी हो सकता है। हमारे अनुसार हीट पंप ने 83 kWh बिजली खर्च की है, लेकिन मीटर के अनुसार यही खर्च दोगुना से अधिक है। हीटिंग की जानकारी अभी आनी बाकी है, इसलिए संभव है कि नियोजन में तापित पानी शामिल न हो। सबसे अधिक संभावना है कि पंप की बिजली भी छूट गई है। मुझे इसे हीटिंग इंस्ट्रक्टर से जानना होगा, फिर भी मैं निश्चित रूप से हीट पंप के डिस्प्ले पर भरोसा नहीं करूंगा।
 

समान विषय
06.01.2012भूमि ताप बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप12
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
07.02.2016हवा-पानी हीट पंप + सौर ऊष्मा + चूल्हा या केवल चूल्हा और हवा-पानी हीट पंप का संयोजन13
12.04.2016हीट पंप: घर के अंदर बेहतर है या बगीचे में?38
10.07.2016फोटोवोल्टाइक या सौर ऊर्जा के साथ पेलेट के साथ एयर-वाटर हीट पंप25
06.02.2018गर्म पानी/हीटिंग के लिए सौर या बिजली के लिए फोटovoltaic बेहतर?21
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
25.03.2019एयर-टू-वाटर हीट पंप की विद्युत खपत20
05.11.2019मोनोलिथिक निर्माण में कौन सी हीट पंप उपयोग करनी चाहिए?33
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
06.03.2023अल्फा इनोटेक हीट पंप विफलता23
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
21.12.2023हीट पंप की बिजली खपत65