Redb00l
27/02/2013 19:30:24
- #1
नमस्ते
मैं इंटेरियर इंसुलेशन, जैसे संलग्न चित्र में है, करना चाहता हूँ।
संक्षेप में - बाहर: 240 की दीवार प्लास्टर के साथ
भीतर: 8 सेमी की हवा की परत फिर PU हार्ड फोम प्लेटें और फिर जिप्सम बोर्ड।
wufi के साथ गणनाओं के अनुसार, मेरे पास दीवार में 132 किग्रा/म³ पानी की मात्रा है और हवा की परत में 18 किग्रा/म³।
यदि मैं गणना में यह बताता हूँ कि बाहरी दीवार "सील" है, जैसे परीक्षण के लिए उसके आगे PE फ़िल्म लगाता हूँ, तो मेरे पास यह मान हैं:
दीवार: 16 किग्रा/म³
हवा की परत: 1.7 किग्रा/म³
मज़ेदार बात यह है कि WDVS के साथ दीवार में अभी भी 6 किग्रा पानी है।
इस स्थिति में सबसे अच्छा क्या होगा, मुझे पता है - बाहरी इन्सुलेशन।
1. प्रश्न: क्या किया जा सकता है ताकि बाहर से संभवतः कम से कम नमी अंदर आए, लेकिन अगर संभव हो तो पानी बाहर की तरफ प्रसारित हो सके।
या फिर दूसरे शब्दों में - यदि मैं इस प्रकार इंसुलेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे विशेष रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि नमी हवा की परत में कभी भी संघनित न हो?
ट्रोजन पॉइंट इन्सुलेशन की परत में 1ली और 2री PU फोम की परत के बीच है।
2. प्रश्न: क्या मुझे डंपफ्स्पेर (वाष्प बाधा) सीधे जिप्सम बोर्ड के पीछे, यानी लैटिंग के पीछे लगानी चाहिए या इसे दो PU प्लेटों के बीच भी लगाया जा सकता है? अन्यथा, मुझे कंटरलैट लगाना होगा ताकि खाली स्थान में डोज़ लगाई जा सकें।
आपके अग्रिम धन्यवाद
सादर, मिर्को
मैं इंटेरियर इंसुलेशन, जैसे संलग्न चित्र में है, करना चाहता हूँ।
संक्षेप में - बाहर: 240 की दीवार प्लास्टर के साथ
भीतर: 8 सेमी की हवा की परत फिर PU हार्ड फोम प्लेटें और फिर जिप्सम बोर्ड।
wufi के साथ गणनाओं के अनुसार, मेरे पास दीवार में 132 किग्रा/म³ पानी की मात्रा है और हवा की परत में 18 किग्रा/म³।
यदि मैं गणना में यह बताता हूँ कि बाहरी दीवार "सील" है, जैसे परीक्षण के लिए उसके आगे PE फ़िल्म लगाता हूँ, तो मेरे पास यह मान हैं:
दीवार: 16 किग्रा/म³
हवा की परत: 1.7 किग्रा/म³
मज़ेदार बात यह है कि WDVS के साथ दीवार में अभी भी 6 किग्रा पानी है।
इस स्थिति में सबसे अच्छा क्या होगा, मुझे पता है - बाहरी इन्सुलेशन।
1. प्रश्न: क्या किया जा सकता है ताकि बाहर से संभवतः कम से कम नमी अंदर आए, लेकिन अगर संभव हो तो पानी बाहर की तरफ प्रसारित हो सके।
या फिर दूसरे शब्दों में - यदि मैं इस प्रकार इंसुलेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे विशेष रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि नमी हवा की परत में कभी भी संघनित न हो?
ट्रोजन पॉइंट इन्सुलेशन की परत में 1ली और 2री PU फोम की परत के बीच है।
2. प्रश्न: क्या मुझे डंपफ्स्पेर (वाष्प बाधा) सीधे जिप्सम बोर्ड के पीछे, यानी लैटिंग के पीछे लगानी चाहिए या इसे दो PU प्लेटों के बीच भी लगाया जा सकता है? अन्यथा, मुझे कंटरलैट लगाना होगा ताकि खाली स्थान में डोज़ लगाई जा सकें।
आपके अग्रिम धन्यवाद
सादर, मिर्को