ऊन के साथ वाष्प निकासी इन्सुलेशन (चिमनी प्रभाव)?

  • Erstellt am 01/11/2016 12:43:58

markus2703

01/11/2016 12:43:58
  • #1
नमस्ते, मैं निम्नलिखित समस्या के लिए एक संक्षिप्त विचार संग्रह का अनुरोध करता हूँ:

हमने एक डंस्टअबज़ग (एब्लुफ्ट) स्थापित कराया है, जो छत के माध्यम से बाहर हवा निकालता है। रसोई अब लगाई गई है और यह स्पष्ट हो रहा है कि एक चिमनी प्रभाव हो रहा है, यानी ठंडी बाहरी हवा खुले खिड़की की तरह रहने वाले कमरे में प्रवेश कर रही है।

शायद रुक्शलागक्लाप्पेन हैं, हालांकि पाइप केवल हुड को हटाने के बाद ही पहुँचा जा सकता है (मुश्किल)।

अब मेरा विचार है कि इन्सुलेशन सामग्री (ऊन) डाली जाए। यह तकनीकी रूप से संभव है। क्या यह संभव है या कोई इस पर सुझाव देना चाहेगा?

अन्य विचार?
 

Emeda

01/11/2016 13:02:30
  • #2
शायद कभी [Berbel Mauerkasten] देखना चाहिए? पाइप में इन्सुलेशन मैं प्रतिकूल मानता हूँ... तुम सीधे ही [Abluft] से [Umluft] पर स्विच कर सकते हो
 

markus2703

01/11/2016 13:16:55
  • #3
वायु निकास छत पर है, इसलिए कोई मावेरकास्टेन नहीं है।
 

Knallkörper

01/11/2016 13:29:29
  • #4
छत के अटारी में पाइप को काटें और यदि अभी तक नहीं है तो एक रिवर्स फ्लैप लगाएं। पाइप में बिल्कुल भी ऊन न डालें, तभी तो एग्ज़ॉस्ट हूड कैसे काम करेगी?
 

garfunkel

01/11/2016 21:14:19
  • #5
तुम लिखते हो कि शायद रुक्स्लागक्लापेन होते हैं, मतलब तुम इसे ठीक से नहीं जानते?
शायद कभी देख लेना चाहिए, भले ही इसे करना अच्छा न हो।
अक्सर गरम हवा ऊपर की ओर निकलनी चाहिए और ठंडी हवा अंदर नहीं आनी चाहिए।
क्या आपके घर में नकारात्मक दबाव है?
क्या ठंडी हवा सिर्फ तेज हवा वाले मौसम में आती है? ऊपर का पाइप कैसा दिखता है, क्या वहाँ कोई विंडब्रेम्स जैसी चीज़ है या कुछ ऐसा?
 

markus2703

02/11/2016 06:12:01
  • #6
हैलो गारफंकल,

वर्तमान में कोई रुक्सलागक्लाप्पे नहीं है। मेरा मतलब था कि बाजार में ऐसी मिलती हैं। छत पर एक विंडब्रेकर स्थापित है, हवा भी समस्या नहीं है। समस्या एक स्थिर, ठंडी हवा का नीचे की ओर बहना है। वायु प्रवाह प्रणाली होने के कारण आवासीय क्षेत्र में नकारात्मक दबाव संभव है।

मुझे लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय डंस्टअबज़ुग को हटाने और एक क्लाप्पे लगाने के।
 

समान विषय
07.10.2016धुंआ उधेड़ने वाला हुड - क्या हेडलेस हुड अनुशंसित हैं?15
25.05.2015डस्टएक्सट्रैक्शन / छत या दीवार14
09.08.2015धोने के बेसिन को ड्रेनेज पाइप से जोड़ने में समस्या16
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
05.05.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: आपूर्ति और निकास वायु, दरवाजा के नीचे का अंतराल30
15.10.2017नली में आपूर्ति वायु का गर्मीकरण16
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
28.05.2019कंडीशन्ड वॉटर और किण्वन वायु नली पर फफूंदी - क्या करें?11
28.06.2019मेहमान शौचालय: छत नीचे करें या पाइप को छुपाएं?16
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: मेरी डिजाइनों में आपूर्ति और निष्कर्षण वायु की स्थिति44
27.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन + चिमनी + रसोई के लिए एग्जॉस्ट, क्या यह काम करता है?56
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
30.06.2021KfW55 के साथ निकास वायु वाला डंस्टाबज़ग27
19.11.2021डस्टएक्सट्रैक्शन हुड: KFW55 के लिए रीसर्कुलेशन या एग्जॉस्ट एयर?27
28.09.2022संग्रहण क्षेत्र में स्ट्रिच का निष्पादन - संग्रहण और आवास क्षेत्र के बीच की छत16
06.10.2023बगीचे में अज्ञात पाइप और कंक्रीट का ढक्कन10

Oben