नमस्ते सभी को,

हम इस समय अपना नया घर बिना बेसमेंट के लेकिन केंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ योजना बना रहे हैं। मैंने अब तक बहुत सर्च किया है लेकिन अभी तक किसी वेंटिलेशन इंसटॉलर से बात नहीं की है।

मेरी समझ के अनुसार, ताजी हवा के उद्घाटन ज़मीन के पास होने चाहिए। चूँकि हम बिना बेसमेंट के योजना बना रहे हैं, इसलिए नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम (जैसे Zehnder Q350 या समान) HAR में स्थापित किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि ताजी हवा की नलिकाएं, जो डिवाइस से ऊपर की ओर निकलती हैं, पहली मंजिल की ज़मीन में कैसे जाती हैं?
क्या वे डिवाइस से ऊपर जाती हैं, फिर किसी दीवार में (या उसके पहले?) पहली मंजिल की ज़मीन (बीमटूल) में चली जाती हैं, ताकि लिविंग रूम और किचन में ज़मीन के पास उचित जगहों पर उनके उद्घाटन हों?

मैं इसे ठीक से कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ और नेट पर मौजूद सारी पुस्तिकाएँ और विवरण आमतौर पर बेसमेंट वाले घरों के लिए होते हैं।

आशा है कि मेरा सवाल समझ में आया होगा और किसी ने शायद इसी समस्या का समाधान किया होगा।
धन्यवाद!
 

Curly

25/07/2017 11:50:32
  • #2
हम एक Zehnder Comfoair Q350 प्राप्त कर रहे हैं। हमारे ताजी हवा के उद्घाटन EG में छत में और ऊपरी मंजिल में फर्श में हैं, Zehnder की जानकारी के अनुसार, यह ठीक है, या तो छत या फर्श।

LG
Sabine
 

ypg

25/07/2017 12:24:03
  • #3
नलियाँ एस्ट्रीच में छिपाई जाती हैं - फिर हवा का इनलेट और आउटलेट छत या दीवारों के ऊपरी हिस्से से गुजरता है। फर्नीचरिंग फिर आसान होती है।
 

Nordisch17

25/07/2017 12:44:28
  • #4
उत्तर के लिए धन्यवाद। ऊपर की हवा निकासी के साथ आपका क्या अनुभव है? मैं समझता हूँ कि मिश्रण مثالی नहीं होगा और सिर के क्षेत्र में भी हवा चल सकती है।

क्या नलियां फर्श में या कंक्रीट में होनी चाहिए, यह भी एक विवादास्पद विषय लगता है।
 

RobsonMKK

25/07/2017 13:34:28
  • #5
वे कभी भी एस्त्रीच के अंदर नहीं होते। या तो नहरें कच्चे फर्श में आती हैं (अधिक मेहनत, इसे स्थैतिक रूप से गणना करना आवश्यक है) या वे एस्त्रीच के नीचे कच्चे फर्श पर आती हैं। वास्तव में बिना तहखाने वाले घर में भी कच्ची पाइपलाइन को ग्राउंड फ्लोर पर जमीन पर बिछाना संभव होना चाहिए। इसके लिए संभवतः वेंटिलेशन निर्माता से बात करनी चाहिए।
 

ypg

25/07/2017 14:22:07
  • #6
माफ़ करना: मतलब है: स्लैब के नीचे छुपा हुआ है [emoji2]
Pedant ;)
 

समान विषय
03.03.2012पद कंट्रोल्ड रिहायशी वेंटिलेशन भूमिगत तहखाने में?16
29.01.2014लागत बचत/तहखाना/सस्ते टाइल/सील किया हुआ स्ट्रिच?13
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
19.09.2016LWZ 170 या comfoair 35015
07.03.2017बेसमेंट के कमरों को केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम से जोड़ा जाए?12
19.01.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम - निर्णय सहायता31
10.02.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या फोटovoltaic प्रणाली? निर्णय सहायता की तलाश, पक्ष/विपक्ष18
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
07.05.2020तहखाने में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करना - बाहरी हवा / निकास हवा, सुझाव?15
29.11.2021एन्थैल्पी या रोटेशनल हीट एक्सचेंजर के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन25
10.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता - कौन से अनुशंसित हैं और कहाँ योजना बनाएं?17
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता चयन - कैसे शुरू करें?43
20.05.2021ब्लैक्ले और KFW55 के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन आवश्यक है?29
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47

Oben