IKEA ओवन: उच्च वोल्टेज या सामान्य सॉकेट?

  • Erstellt am 07/10/2016 19:46:31

Stereo

07/10/2016 19:46:31
  • #1
प्रिय फोरम,

जो हमें अभी रसोई की योजना बनाते समय सोच में आया है: हम कुकटॉप और ओवन/मिक्रोवेव को कमरे में अलग-अलग स्थान पर रखना चाहते हैं। कुकटॉप दीवार के किनारे वहाँ मौजूद स्टार्टस्ट्रोम कनेक्शन पर आएगा।

ओवन, माइकवेव और फ्रिज को पकड़ की ऊंचाई पर सामने की ओर लगाया जाएगा। वहाँ केवल सामान्य पावर सॉकेट्स उपलब्ध हैं। क्या यह कोई समस्या होगी?

माउंटिंग निर्देशों में, जैसे कि Kulinarisk ओवन के लिए, ऐसा लगता है कि वायरें जोड़नी पड़ती हैं न कि केवल ओवन के प्लग को लगाना।
 

IKEA-Experte

07/10/2016 21:30:46
  • #2
नमस्ते,
जैसे कि [KULINARISK] में पायरोलाइसिस के साथ लिखा है:
न्यूनतम आवश्यक सर्किट ब्रेकर: 16 A।
वोल्टेज: 220-240V।
स्थाई स्थापना के लिए। इसे एक कुशल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर द्वारा जोड़ा जाना चाहिए।

निर्देशिका में भी: कुल शक्ति 3480 W

3480 W की शक्ति पर, विद्युत धारा 15.13 A होती है। चाहे ओवन को प्लग के माध्यम से सॉकेट में लगाया जाए या स्थाई रूप से जोड़ा जाए, शक्ति के आधार पर कनेक्शन के लिए एक अलग ब्रेकर की आवश्यकता होती है।
या दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रिशियन को सर्किट ब्रेकर बॉक्स से ओवन के लिए एक अलग लाइन डालनी होगी।
 

IKEA-Experte

07/10/2016 21:32:50
  • #3
माइक्रोवेव के लिए मॉडल के अनुसार वही बात लागू हो सकती है।
 

NatNat

13/10/2016 11:55:13
  • #4
हाय,

इलेक्ट्रिशियन ने हमें बताया कि बड़े उपकरणों को एक अलग सर्किट ब्रेकर से चलाना चाहिए और फ्रिज और चूल्हे को जरूर एक FI (फाल्ट करंट इंटरप्टर) से सुरक्षित करना चाहिए।

शुभकामनाएँ
 

Jenne20

15/11/2016 14:47:14
  • #5
मॉइन,

मैं भी एक नई किचन बना रहा हूँ और मेरी स्थिति इसी तरह की है:

अब तक मैंने हर्ड़ Ceranfeld को एक हर्ड़anschlussdose (जो 3 Sicherungsautomaten से सुरक्षित है) से जोड़ा है।

"नया" Induktionsfeld उसी स्थान पर रहेगा और इसे बिना किसी समस्या के मौजूदा हर्ड़anschlussdose से जोड़ा जा सकेगा।

Backofen "Kulinarisk" और Dampfgarer "Kulinarisk" को किचन के दूसरी तरफ रखना होगा। मैं अब 2 नए Sicherungsautomaten लेना चाहता हूँ और वहां से 3x 1,5 Leitung डालना चाहता हूँ।

प्रश्न:

क्या मैं दोनों उपकरणों को भी हर्ड़anschlussdose से जोड़ूँ?

क्या पावर पर्याप्त होगी??

धन्यवाद।

शुभकामनाएँ

जेंस
 

KnolleJupp

15/11/2016 22:49:51
  • #6
बेकओवन को एक फेज़ की आवश्यकता होती है। यानी 1 बार 16 एम्पियर। बेकओवन के पावर केबल पर आप एक सामान्य शुको प्लग लगा सकते हैं और इसे एक सामान्य सॉकेट में लगा सकते हैं। आदर्श रूप से ऐसा सॉकेट होना चाहिए जो अलग से सील किया गया हो, क्योंकि बेकओवन लगभग पूरा 16 एम्पियर ड्रा कर सकता है।

इंडक्शन कुकर को 2 फेज़ चाहिए, प्रत्येक 16 एम्पियर की। इसका मतलब यह है कि आप सैद्धांतिक (और व्यावहारिक) रूप से उस हर्ड कनेक्शन सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तीन फेज़ आते हैं (यानि 5 केबल: 3 फेज़, 1 न्यूट्रल, 1 अर्थ) दोनों के लिए।

--> एक फेज़ बेकओवन के लिए, दो फेज़ इंडक्शन कुकर के लिए

यह वैध है और आमतौर पर तब किया जाता है जब एक सामान्य हर्ड जिसमें बेकओवन सहित कुकर फील्ड (जो तीन फेज़ की आवश्यकता होती है) हो, उसे बेकओवन और अलग कुकर फील्ड के संयोजन से बदला जाता है।

मेरे घर में मैंने भी ऐसा ही किया है। बस बेकओवन के एक फेज़ पर मैंने माइक्रोवेव (जो सीधे बेकओवन के ऊपर बैठा है) को भी जोड़ा है। यह माना जा सकता है कि जब बेकओवन स्व-सफाई मोड में नहीं होता या आप इसे 300°C पर गर्म नहीं कर रहे होते, तो उसे 16 एम्पियर से कम की जरूरत होती है। इस तरह माइक्रोवेव के लिए भी पर्याप्त रिज़र्व रहता है, जो आमतौर पर पूरा पावर इस्तेमाल नहीं करता।

लेकिन आपको बेकओवन को ऐसे सर्किट से नहीं जोड़ना चाहिए जहाँ अन्य उपयोग में आने वाले सॉकेट जुड़े हों। क्योंकि बेकओवन और जैसे कि वैक्यूम क्लीनर एक साथ 16 एम्पियर से अधिक खींच सकते हैं और फ्यूज उड़ जाएगा।
 

समान विषय
24.12.2015इलेक्ट्रिकल योजना - सॉकेट88
13.04.2016इलेक्ट्रिकल योजना: सॉकेट, एलईडी और लैन सॉकेट कहां लगाएं?19
23.06.2021इंटीग्रेटेड माइक्रोवेव वाला ओवन32
03.09.2012मापन ऑर्डर करें और रसोई योजना सुझाव15
18.10.2015पहली इकेया रसोई... अब बैकस्लैश के साथ (पृ. 7)61
07.01.2016नई रसोई इकेया की होगी14
20.10.2018रसोई के उपकरण - चूल्हा, ओवन, माइक्रोवेव और जो कुछ भी आवश्यक हो!225
18.10.2018मौजूदा घर का पुनर्निर्माण - रसोईघर और बाथरूम के लिए अधिक जगह - सुझाव?20
16.07.2019सॉकेट और लाइट स्विच समानांतर में नहीं जुड़े हैं22
04.08.2019सॉकेट: हमेशा 5 के सेट तैयार करें? सबसे अच्छा तरीका क्या है?25
16.07.2020ओवन - माइक्रोवेव - स्टीमर24
13.10.2020प्लानिंग सॉकेट और जलने वाली जगहें36
01.03.2021सॉकेट के लिए चाइल्ड सेफ्टी / टच प्रोटेक्शन लगाना22
09.04.2021स्विच योग्य सॉकेट / विचार और सुझाव18
22.11.2021किचन सलाह: रसोईघर और उपकरणों के लिए कौन सा ब्रांड56
14.02.2022एक रसोईघर में न्यूनतम कितने पावर आउटलेट होने चाहिए?19
29.07.2022नियोजित रसोई विचार या टिप्पणियाँ?42
27.12.2022वायरिंग सॉकेट्स, स्विच30
19.07.2024नई रसोई: पानी की पाइपलाइन दीवार पर लगाना23