अंडरग्राउंड केबल के साथ खाली नली को कैसे सील करें?

  • Erstellt am 02/05/2024 07:00:37

Michilo

02/05/2024 09:42:04
  • #1
मैं एक उपयुक्त सीलिंग प्लग डालूंगा (जैसे कि Kaiser Dichtstopfen ECON) और फिर एक श्रिंक ट्यूब उसके ऊपर से लगाऊंगा। सीलिंग प्लग से आप हवा की नमी से रक्षा कर सकते हैं और मोटी दीवार वाली श्रिंक ट्यूब से खाली नली के अंत को कुछ हद तक यांत्रिक सुरक्षा भी मिलती है।

सीधे बिना खाली नली के बिछाने में क्या समस्या है? आखिरकार, इसी के लिए अंडरग्राउंड केबल बनाया गया है।
 

FrankChief

02/05/2024 09:56:45
  • #2
क्या केबल को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए और भविष्य में केबल को बदल सकने के लिए खाली पाइप में नहीं डालना चाहिए?

क्या कैसर डिचस्टॉपफेन से खाली पाइप को वाटरप्रूफ सील किया जा सकता है?

केबल को स्टॉपफेन से कैसे निकाला जाता है?
 

nordanney

02/05/2024 10:10:39
  • #3

बहुत सारा सिद्धांत।
1. भूमिगत केबल को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। अगर आप खुदाई करते हैं तो खाली नली भी मदद नहीं करेगी।
2. आम तौर पर केबल का परिवर्तन कभी नहीं होता।
 

FrankChief

02/05/2024 10:20:07
  • #4
तो आप सुझाव देंगे कि भूमिगत केबल को बिना खाली पाइप के बिछाया जाए?

यह तो अधिकतर जानवरों से सुरक्षा के लिए है, या फिर फावड़े से।
 

nordanney

02/05/2024 10:21:29
  • #5

हाँ। मैं इसे 30 सालों से बिना किसी समस्या के (अपने खुद के घरों में) करता आ रहा हूँ।
 

Michilo

02/05/2024 10:24:18
  • #6


क्या यह वाटरडाइक्ली है मुझे पता नहीं है। यह वायु-स्पष्टता के लिए विकसित किया गया है। आप मेम्ब्रेन को केबल के साथ आसानी से छेद कर सकते हैं।



एक लीरोहर या सुरक्षा नलिका (यह अब खाली नहीं है) खुरपी के खिलाफ भी मदद नहीं करता। बस अंडरग्राउंड केबल को वैसे ही लें। अगर आपको भविष्य की चिंता है तो सीधे 5x1.5/5x2.5 लें और इसे एक फ्रिडल डोसेंमुफे में खत्म करें। वहां आप बाकी सब कुछ जोड़ सकते हैं।
 

समान विषय
10.09.2016सप्लाई रूम से ऊपर की छत तक 50 मिमी खाली पाइप - पर्याप्त14
21.06.2018विद्युत आंगन के लिए बाहरी भूमिगत केबल: 3x1.5mm² या 5x1.5mm²?12
11.04.2021टेलीकॉम के लिए एक खाली नलिका योजना बनाएं?21