29/11/2017 20:57:17
- #1
नमस्ते सभी को,
हमारी हीटिंग ने 12/16 से 06/17 के बीच लगभग 8700 kWh ईंधन गैस खर्च की है, और वह भी तब जबकि घर अभी तक नवीनीकृत हो रहा है और खाली है। मतलब सभी हीटर केवल फ्रॉस्टप्रोटेक्शन पर थे और उपयोग के पानी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ।
यह सिस्टम 12/15 में पूर्व मालिकों द्वारा स्थापित किया गया था और मुख्य रूप से निम्नलिखित से बना है:
गर्मी में मैंने देखा कि सोलरकोलेक्टर (प्रीलॉग) की Leitung केवल पंप तक ही सही मायने में गरम थी और Rücklauf लगभग ठंडा था। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि पंप काम नहीं कर रहा है। साथ ही, नियंत्रण 999°C दिखा रहा है जो उस तापमान सेंसर के लिए एक ऊपरी सीमा है जो कोलेक्टर पर लगा है, और जिसका मतलब है कि कोई सही मान नाप नहीं पाया गया है।
तापमान सेंसर (यह PT1000 है) की जांच सफल रही, जिससे तकनीशियन ने निष्कर्ष निकाला कि नियंत्रण प्रणाली खुद खराब हो सकती है (उनके अनुसार पंप चालू था…)।
तो, नई नियंत्रण प्रणाली ऑर्डर की गई है जिसका मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन यह एक अलग मामला है…
अब चूंकि ठंडी मौसम आ रही है, हमने अस्थायी रूप से कुछ हीटर लगाए हैं ताकि निर्माण स्थल को थोड़ा गरम किया जा सके और खासकर फ्रॉस्टप्रोटेक्शन सुनिश्चित किया जा सके।
मैंने उपयोग के पानी के लिए इच्छित तापमान 10°C पर कम करके गैस की खपत को नियंत्रित किया है, लेकिन मेरा कहना है कि खपत अभी भी काफी अधिक है (शनिवार से, मतलब 4 दिनों में, लगभग 30 m³…:O)।
क्या यह संभव है कि खराब नियंत्रण के कारण 800 लिटर सोलर थर्मल सिस्टम का पानी ईंधन गैस से गरम रखा जा रहा हो और सामान्य रूप से ESR 31 उस पर निर्भर करता हो कि छत से गर्मी उपलब्ध है या नहीं, वह उपयोग के पानी के टैंक और सोलर थर्मल पानी के सिस्टम के बीच एक तापनियामक चालू करता है या नहीं, और अभी यह हमारे यहां हमेशा खुला है या कुछ ऐसी स्थिति है?
शायद कोई आम आदमी मुझे समझा सके कि एक कॉम्बीशिक्टस्पीचर कैसे काम करता है और इसका निर्माण कैसा होता है?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्रिम में!
शुभकामनाएं
PS: हीटिंग तकनीशियन बहुत कम मिलते हैं, दुर्भाग्य से मुझे उनके साथ काम करना पड़ता है क्योंकि यह वारंटी मामला है। जब यह समस्या हल हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से हमारी हीटिंग को फिर कभी छूएगा नहीं… -.-
हमारी हीटिंग ने 12/16 से 06/17 के बीच लगभग 8700 kWh ईंधन गैस खर्च की है, और वह भी तब जबकि घर अभी तक नवीनीकृत हो रहा है और खाली है। मतलब सभी हीटर केवल फ्रॉस्टप्रोटेक्शन पर थे और उपयोग के पानी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ।
यह सिस्टम 12/15 में पूर्व मालिकों द्वारा स्थापित किया गया था और मुख्य रूप से निम्नलिखित से बना है:
[*]Viessmann Vitodens 200 गैस-बर्नवर्ट-वॉल यूनिट 19 kW
[*]Austria Email KWS 800 कॉम्बीशिक्टस्पीचर
[*]सोलर फ्लैचकोलेक्टर्स 9.36 m²
[*]ESR 31 सोलर नियंत्रण
[*]Delphis-सोलरस्टेशन FV 70 (ग्रונדफॉस ऊम्वेल्जपम्पे के साथ प्रीलॉग में)
गर्मी में मैंने देखा कि सोलरकोलेक्टर (प्रीलॉग) की Leitung केवल पंप तक ही सही मायने में गरम थी और Rücklauf लगभग ठंडा था। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि पंप काम नहीं कर रहा है। साथ ही, नियंत्रण 999°C दिखा रहा है जो उस तापमान सेंसर के लिए एक ऊपरी सीमा है जो कोलेक्टर पर लगा है, और जिसका मतलब है कि कोई सही मान नाप नहीं पाया गया है।
तापमान सेंसर (यह PT1000 है) की जांच सफल रही, जिससे तकनीशियन ने निष्कर्ष निकाला कि नियंत्रण प्रणाली खुद खराब हो सकती है (उनके अनुसार पंप चालू था…)।
तो, नई नियंत्रण प्रणाली ऑर्डर की गई है जिसका मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन यह एक अलग मामला है…
अब चूंकि ठंडी मौसम आ रही है, हमने अस्थायी रूप से कुछ हीटर लगाए हैं ताकि निर्माण स्थल को थोड़ा गरम किया जा सके और खासकर फ्रॉस्टप्रोटेक्शन सुनिश्चित किया जा सके।
मैंने उपयोग के पानी के लिए इच्छित तापमान 10°C पर कम करके गैस की खपत को नियंत्रित किया है, लेकिन मेरा कहना है कि खपत अभी भी काफी अधिक है (शनिवार से, मतलब 4 दिनों में, लगभग 30 m³…:O)।
क्या यह संभव है कि खराब नियंत्रण के कारण 800 लिटर सोलर थर्मल सिस्टम का पानी ईंधन गैस से गरम रखा जा रहा हो और सामान्य रूप से ESR 31 उस पर निर्भर करता हो कि छत से गर्मी उपलब्ध है या नहीं, वह उपयोग के पानी के टैंक और सोलर थर्मल पानी के सिस्टम के बीच एक तापनियामक चालू करता है या नहीं, और अभी यह हमारे यहां हमेशा खुला है या कुछ ऐसी स्थिति है?
शायद कोई आम आदमी मुझे समझा सके कि एक कॉम्बीशिक्टस्पीचर कैसे काम करता है और इसका निर्माण कैसा होता है?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्रिम में!
शुभकामनाएं
PS: हीटिंग तकनीशियन बहुत कम मिलते हैं, दुर्भाग्य से मुझे उनके साथ काम करना पड़ता है क्योंकि यह वारंटी मामला है। जब यह समस्या हल हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से हमारी हीटिंग को फिर कभी छूएगा नहीं… -.-