यदि मैं हेलिओस के दोनों वेंटिलेशन उपकरणों की तुलना करूं तो डेटा शीट में अधिकतम विद्युत अवशोषण के बारे में निम्नलिखित लिखा है:

Kontrollierte-Wohnraumlüftung 300 W ET:
अधिकतम 2A (1 फ़ेज़; 230V)
Kontrollierte-Wohnraumlüftung 360 W ET:
अधिकतम 0.5A (1 फ़ेज़; 230V)

यह कैसे हो सकता है कि यहां अधिक शक्तिशाली उपकरण की अधिकतम विद्युत अवशोषण केवल एक चौथाई है?
क्या लगभग ~150m³/h वायु आयतन प्रवाह के साथ सामान्य वेंटिलेशन में, संभवतः बड़ा उपकरण संपूर्ण जीवनकाल में बिजली बचाने के लिए अधिक उपयोगी होगा?
 

Radomiro

22/03/2024 19:34:45
  • #2
360 में संभवतः बड़े पंखे होते हैं, जो अधिक कुशल होते हैं और इसलिए समान या अधिक वायु प्रवाह के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। [Lt. Datenblatt der 360] के अनुसार, इनपुट/आउटपुट वायु व्यास 160 मिमी है, वायु प्रवाह 405 m³/h 2* 51 W है, जबकि 300 के लिए इनपुट/आउटपुट वायु व्यास 125 मिमी है, वायु प्रवाह 302 m³/h 2x84 W है।

mfg
 

RotorMotor

22/03/2024 19:36:17
  • #3
मैं यह सही तरीके से कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि वह छोटी वास्तव में अधिक बिजली खर्च करती हो।
खासकर 4 गुना हो नहीं सकता।
 

LostWolf

23/03/2024 11:42:35
  • #4
हेलिओस की प्रतिक्रिया:


दिलचस्प है कि 20 वर्षों में कोई छोटी नई विकास परियोजना नहीं हुई।
मुझे इसे गणना करके देखना होगा: उच्च खरीद मूल्य बनाम बचाई गई ऊर्जा।

क्या कोई उपकरण में फ़िल्टर के बारे में जानता है?
क्या वहां सस्ते थोक में फ़िल्टर खरीदे जा सकते हैं और स्वयं काटा जा सकता है?
 

समान विषय
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - हाँ या नहीं?!31
17.12.2015आपने अपने नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए कितना भुगतान किया?16
05.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हेलियोज़ - क्या निर्माता निर्देशों के अनुसार स्थापना पर्याप्त है?17
29.07.2017स्वयं नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन इंस्टॉल करें, समय सारिणी का पालन करें, लागत?63
10.01.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली के साथ रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सवाल58
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
26.10.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की dB_A में ध्वनि स्तर के अनुभव मान14
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
07.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन एकल परिवार का घर - योजना और डिजाइन हेलिओस ईज़ीप्लान34
29.10.2018निर्णय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: हेलिओस EC 300 W R बनाम होमवेंट कम्फर्ट FR 30112
29.12.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली के टिप्स और ट्रिक्स18
19.12.2019केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम की योजना - वॉल्यूम फ्लो, पोजीशनिंग?12
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
29.11.2021एन्थैल्पी या रोटेशनल हीट एक्सचेंजर के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन25
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता चयन - कैसे शुरू करें?43
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
26.05.2022स्थानीय हीटिंग / सैनिटरी कंपनी के माध्यम से नियन्त्रित आवासीय वेंटिलेशन की योजना20

Oben