हीटिंग सिस्टम का परिवर्तन, निर्माण वर्ष 1993 - प्रस्ताव मूल्यांकन

  • Erstellt am 19/04/2021 13:27:55

myDoering

19/04/2021 13:27:55
  • #1
नमस्ते प्यारे घर निर्माण समुदाय।

मैं अब तक एक शांत पाठक रहा हूँ और इस फोरम से कई उपयोगी सुझाव प्राप्त कर चुका हूँ। अब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।

हमने एक आवासीय संपत्ति खरीदी है, निर्माण वर्ष 1993। वर्तमान में वहां अभी भी पुराना 20KW का तेल बॉयलर लगा हुआ है जिसे तुरंत बदलना होगा, क्योंकि हीटिंग कक्ष में पूरी इंस्टालेशन भी "पुरानी हो चुकी है"।

निम्नलिखित मूलभूत जानकारी:

80m² फ़र्श हीटिंग के साथ 1993 का स्टैंडर्ड (भूस्खलन)। भूस्खलन के प्रत्येक कमरे में अतिरिक्त रेडिएटर लगे हैं।

80m² रेडिएटर के साथ (ऊपरी मंजिल)

उपयोग प्रमाणपत्र के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 3000 लीटर हीटिंग ऑयल की खपत होती थी। 450 लीटर गरम पानी की जरूरत के लिए।
इसके अलावा प्रति वर्ष 3500 KWH काकेओफ़न से अतिरिक्त गर्मी दी गई।
हमने काकेओफ़न (वार्मलुफ़्ट) का नवीनीकरण कर लिया है (9-18 kwh कासचुट्ज़)।

भवन विवरण:

दोहरी प्लास्टिक विंडो ग्लासिंग
36cm बाहरी दीवार पोरी-क्लीमाटन
पूरी तरह तहखाने वाला। तहखाने का एक कमरा संभावित आवासीय क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है।

इंसुलेशन की स्थिति:

छत और फ़र्श: 16cm ग्लास ऊन की स्पैरेन्डामींग
छत की खिड़कियाँ खराब स्थिति में हैं और उन्हें जल्द ही बदला जाएगा।
जो चीज़ घर की ऊर्जा संतुलन के लिए हानिकारक है, वह है तहखाने से ऊपर मंजिल तक खुला तहखाने सीढ़ी/गलियारा।
तहखाने की सीढ़ी पर बाहरी तहखाने के लिए एक फ़ायरप्रोटेक्टेड दरवाज़ा भी है जो ठंडा पुल (कूल ब्रिज) बनाता है।
इसके अलावा, लकड़ी का घर का दरवाजा खराब स्थिति में (तिरछा) है और इसे भी जल्द ही बदला जाएगा। खिड़कियाँ बिल्कुल ठीक हैं।

संभावित भविष्य निवेश:
- तहखाने की छत का इंसुलेशन
- तहखाने के रास्ते को बंद करना (ड्राईवॉल) ताकि ठंडी हवा के प्रवेश को सर्दियों में रोका जा सके: विकल्प के रूप में तहखाने का दरवाजा बदलना (महनत भारी)
- फोटovoltaic पैनल (9-12.5 KWP)
दीर्घकालीन: छत का इंसुलेशन, खिड़कियों का बदलाव

दुर्भाग्यवश, हमारे पास अभी तक इस घर में कोई भरोसेमंद व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं और हीटिंग सिस्टम के खराब होने के कारण हमें अब कार्रवाई करनी होगी।
अन्यथा, घर की स्थिति बहुत अच्छी है इसलिए हम बड़े बदलाव की योजना नहीं बना रहे हैं।
हीटिंग रूम बहुत बड़ा है और पेललेट्स का भंडारण कोई समस्या नहीं है। भूखंड के कारण हीट पंप लगाना भी कोई समस्या नहीं है। गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।

विभिन्न हीटिंग मिस्त्रों द्वारा हमें निम्नलिखित विकल्प सुझाए गए हैं:

1) 10 KW की एयर हीट पंप (वोल्फ) प्लस 800 लीटर फ्रेश वाटर टैंक प्लस सभी रेडिएटरों का निचले तापमान के लिए अनुरूपन। (50% सब्सिडी)
2) पेललेट बॉयलर Ökofen कंडेंस विथ ZeroFlame प्लस हीटिंग स्टैब फ्रेश वाटर टैंक 800L (55% सब्सिडी) --> वर्तमान में हमारा पसंदीदा
3) ETA PU 14 प्लस हीटिंग स्टैब फ्रेश वाटर टैंक 1000L (50% सब्सिडी)

दोनों प्रस्तावों की निवेश लागत लगभग 38k के आस-पास है (सब्सिडी घटाकर)। दोनों में एक डिस्केलिंग सिस्टम शामिल है।

फोरम में गहन पढ़ाई के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि फोटovoltaic पैनल को निवेश के रूप में अग्रिम रखा जाए ताकि संभवतः गर्मियों में पेललेट हीटिंग की पूर्ति एक उपयोगी पानी पंप द्वारा की जा सके।
यह पंप मैं तहखाने में स्थापित करना चाहता हूँ ताकि स्व-उपभोग अनुपात भी बढ़ सके।

आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार है। अनेक धन्यवाद और सादर नमस्कार!
 

nordanney

19/04/2021 13:46:22
  • #2

इतनी बड़ी प्रोत्साहन कैसे मिलती है? क्या तुम हमेशा 5% ज्यादा नहीं बताते?
 

nordanney

19/04/2021 13:48:19
  • #3
पी.एस. बिना अन्य ऊर्जा उपायों के मैं कोई हीट पंप नहीं लूंगा और फोटovoltaik हमेशा विचार करने लायक होती है - चाहे आपके पास कोई भी हीटिंग सिस्टम हो (पेललेट के साथ उपयोगी पानी स्वाभाविक रूप से एक दोहरी निवेश है, जो हीट पंप अकेले गर्मियों में बेहतर कर सकता है)।
 

Joedreck

19/04/2021 13:49:02
  • #4
ट्रेड क्यों इतनी जरूरी है? मतलब सच में इतनी जरूरी? क्योंकि सब कुछ पुराना दिखता है या क्योंकि कुछ टूटा हुआ है। सबसे पहले, मैं आने वाले गर्मियों के छमाह में सभी तयशुदा ऊर्जा सुधार कार्य करूंगा। इसके अतिरिक्त, हीटिंग कर्व और प्रीहीट टेम्परेचर के विषयों पर ध्यान दूंगा और उन्हें लागू करूंगा। फिर सर्दियों में वास्तविक ऊर्जा खपत मापूंगा और सबसे कम प्रीहीट टेम्परेचर निर्धारित करूंगा। अगले साल के वसंत में कार्रवाई करूंगा। अन्यथा, अगर यह बहुत जरूरी है, तो मैं हीट पंप पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि संभावित उच्च प्रीहीट टेम्परेचर पर ये कामकाज में अक्षम और महंगे होंगे। मुझे 38k€ भी बहुत ज्यादा लगता है। पेलेट विकल्प के रूप में संभव है। मूलतः, इससे जगह नहीं बचती। गैस उपलब्ध नहीं है? फोटोवोल्टाइक हीटिंग से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है।
 

myDoering

19/04/2021 14:07:09
  • #5
मूल वित्त पोषण 45%
iSFP हमें अभी बनवाना है +5%
पेललेट के लिए Ökofen Kondens के साथ Zeroflame को Innobonus मिलेगा।

नवीनीकरण का कारण:
- विस्तार पात्र खराब।
- प्रणाली पानी गिरा रही है।
- निकास गैस मान ठीक हैं।
- रखरखाव के दौरान बर्नर में तल का "अलग होना" और ब्लोअर की गंभीर स्थिति पाई गई।
 

nordanney

19/04/2021 14:14:34
  • #6

ठीक है - मैंने समय सारिणी के बारे में नहीं सोचा था। तब आपके पास मजबूरी है कि आप समय सारिणी के बिंदुओं को भी पूरा करें।
 

समान विषय
08.06.2017फोटोवोल्टाइक सिस्टम, हीट पंप जैसी अनुभवों का उपयोग कैसे करें?64
30.05.2016KfW55: गैस या एयर-वाटर हीट पंप विद/विदआउट फोटovoltaik17
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
10.07.2016फोटोवोल्टाइक या सौर ऊर्जा के साथ पेलेट के साथ एयर-वाटर हीट पंप25
03.01.2017हवा-पानी हीट पंप के साथ फोटोवोल्टाइक या सौर थर्मल के लिए तैयारी18
22.05.2017नया बंगलो निर्माण - एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaिक और सौर तापीय?17
06.02.2018गर्म पानी/हीटिंग के लिए सौर या बिजली के लिए फोटovoltaic बेहतर?21
22.02.2018हवा-जल हीट पंप और जल चालित पेलेट स्टोव और फोटोवोल्टाइक प्रणाली17
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
13.12.2019सौर तापीय या हीट पंप के साथ गैस? और संभवतः फोटोवोल्टाइक?13
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
08.05.2020हीट पंप + फ़ोटोवोल्टाइक सिस्टम संग्रह के साथ या बिना11
03.01.2022BAFA और फोटovoltaik के संयोजन में हीट पंप के लिए बिजली मीटर22
02.06.2022ईस्टर पैकेज में सौर फोटोवोल्टाइक सिस्टम का प्रचार108
25.03.2022गैस से सौर / फोटovoltaिक में बदलाव पंप के साथ / बिना31
14.01.2023भूमिगत जल के कारण बेसमेंट में आंतरिक हीट पंप संभव नहीं है?37
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
04.03.2024छोटे पुराने मकान में 2024 में हीट पंप और फोटोवोल्टाइक की लागत20

Oben