नाली से अमोनिया के कारण हीटिंग खराब हो गई है

  • Erstellt am 17/06/2019 12:23:04

Lorenz-AKU

17/06/2019 12:23:04
  • #1
नमस्ते,

हमने 2017 से पहले एक Okal-हाउस बनाया था जिसमें एक Tecalor 404 eco था। इस साल 2019 में Tecalor द्वारा पहली बार ग्राहक सेवा (देखभाल अनुबंध) अप्रैल में देय थी। जैसा कि संयोग था, हमारी हीटिंग ने देखभाल तारीख से लगभग 2 सप्ताह पहले लगातार कूलिंग मीडियम की त्रुटि दिखाना शुरू कर दिया।

जब Tecalor का तकनीशियन अप्रैल के अंत में हमारे यहाँ आया तो उसने हमारी हीटिंग में एक ऐसी हानि पाई जो, Tecalor कर्मचारी के कथन अनुसार, चैनल से वापस आने वाले अमोनिया के कारण हुई थी। यह अमोनिया सूख चुके ट्राइकेटर सिफॉन और न होने वाले सिफॉन के कारण हाउस कनेक्शन रूम में चला गया और उसने तांबे की पाइपलाइन और मोटरों को क्षतिग्रस्त किया।

कुछ सप्ताह बाद Tecalor में पूछताछ करने पर कि मरम्मत कब होगी, हमें Tecalor से एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया कि मरम्मत संभव नहीं है और इस कारण हीट पंप का पूर्ण रूप से भुगतान करके प्रतिस्थापन करना होगा।

हमने इसे DFH को बताया और कुछ सप्ताह बाद जैसे कि हम DFH (Okal) से पहले भी पाए हैं, प्रतिसाद मिला कि सिस्टम हमारी गलती से खराब हुआ है क्योंकि हमने ट्राइकेटर सिफॉन को नियमित रूप से पानी से भरना छोड़ा था (यह हमें घर के हस्तांतरण के समय नहीं बताया गया था)। गायब सिफॉन के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई।

अब मैं इस फोरम के उपयोगकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ:

क्या किसी को अपनी हीटिंग के साथ इसी तरह के अनुभव हुए हैं?
आप में से कौन से घर मालिकों को अपनी हीटिंग खराब न हो इसके लिए HAR में अपने ट्राइकेटर सिफॉन को नियमित रूप से पानी से भरना पड़ता है?

दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह सिस्टम सही ढंग से जुड़ा था या नहीं?
एक ट्राइकेटर सिफॉन ओवरप्रेशर टैंक से जुड़ा था, एक ट्राइकेटर सिफॉन Optiline फिलिंग आर्मेचर के नीचे था, लेकिन Tecalor हीट पंप के कंडेनसेट ड्रेनेज को बिना सिफॉन सीधे सीवर पाइप से जोड़ा गया था।

मेरी उनके बिना विशेषज्ञ राय है कि यहाँ ज़मीन के ऊपर सीवर पाइप के अंदर एक सिफॉन होना चाहिए था जिसमें ओवरप्रेशर टैंक से पानी, Optiline फिलिंग आर्मेचर से पानी और हीटिंग के कंडेनसेट ड्रेनेज दोनों को भरना चाहिए था।

मैं यहाँ कुछ फोटो भी संलग्न करता हूँ जिनमें Fehl und Sohn (DFH के सब ठेकेदार) की स्थापना दिखाई गई है।

मैं इस विषय पर आपकी राय के लिए आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि इससे हमें अपने अगले कदम के निर्णय में मदद मिलेगी।

चूंकि अब हीटिंग गर्म नहीं कर रही है, सितंबर से हमारे घर में शायद गर्मी नहीं रहेगी। और साक्ष्य सुरक्षा के कारण मैं वर्तमान स्थापना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और न ही करूँगा।

मैं यह भी तैयार नहीं हूँ कि हमारे खर्च पर एक नया हीट पंप स्थापित कराऊँ जो लगभग 25,000 यूरो की लागत आएगा।











 

Lumpi_LE

17/06/2019 12:30:16
  • #2
ठीक है, यह स्पष्ट रूप से वकील के लिए एक मामला है। यहाँ कोई कैसे तुम्हारे हीटिंग सिस्टम के कनेक्शन को समझ सकता है। मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि वहां वास्तव में क्या और क्यों निकास जल प्रणाली से जुड़ा है (तीसरी तस्वीर पीने के पानी के लिए छोड़कर)। हीटिंग सिस्टम़ को एक बंद प्रणाली होना चाहिए - लेकिन तुम्हारे यहां प्रेषण तापमान अलग है, या यह सही तरीके से नहीं किया गया है - कौन जानता है।
 

Lorenz-AKU

17/06/2019 12:40:57
  • #3
आपके जवाब के लिए बहुत धन्यवाद।

चौथे चित्र में एक ट्रिच्टरसाइफ़न दिखाया गया है जो ओवरप्रेशर कंटेनर पर लगा है।
पहला और दूसरा चित्र इस साइफ़न के कनेक्शन को दिखाते हैं जो हमारी हीटिंग के पीछे बहने वाली अपशिष्ट पाइपलाइन से जुड़ा है।
तीसरा चित्र हीटिंग के कंडेन्सेट ड्रेन को दिखाता है जो सीधे अपशिष्ट पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है।
पाँचवा और छठा चित्र उस साइफ़न को दिखाते हैं जो ऑटोमैटिक फिलिंग आर्मेचर के नीचे लटका हुआ है और यह कैसे अपशिष्ट से जुड़ा हुआ है।

मैं यहां कोई बयान नहीं देना चाहता, बल्कि अनुभव और राय साझा करना चाहता हूँ। शायद किसी को पहले से ही ऐसा कोई समान समस्या हो, जबकि मेरी इंटरनेट पर खोज अभी तक असफल रही है। या शायद कुछ अन्य निर्माणकर्ता (बाऊहरेन) को बताया गया हो कि उन्हें अपने ट्रिच्टरसाइफ़न को नियमित रूप से (जिसका भी मतलब हो / असंख्य समयावधि) भरना चाहिए।
 

Tassimat

17/06/2019 13:18:22
  • #4


यहाँ एक वक्तव्य दूसरे वक्तव्य से टकराता है। वकील के लिए मामला।
लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो: क्या घर सौंपते समय इस पर सचमुच ध्यान दिलाना आवश्यक है? तकनीकी संचालन निर्देशों में क्या लिखा होता है? जब हम कोई कार (या कुछ अन्य चीज) खरीदते हैं, तो हमें यह भी नहीं बताया जाता कि इसे कैसे मेंटेन करना है।
 

Lorenz-AKU

17/06/2019 13:28:13
  • #5
आपके उत्तर के लिए धन्यवाद।

सवाल यह है कि क्या एक आम व्यक्ति जैसे मैं के लिए हीटिंग सिस्टम जैसे वॉटर पंप का रखरखाव करना संभव है?
मैंने हमेशा कार खरीदते समय वाहन की संचालन और उस मॉडल की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की है।

इसलिए एक सवाल यह भी था: क्या कोई ऐसा है जिसे अपनी हीटिंग के ट्रिक्टरसिफोस को "नियमित रूप से" भरना पड़ता है? सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों ने इसका उत्तर नहीं में दिया है।
 

Lumpi_LE

17/06/2019 13:36:35
  • #6
माफ़ कीजिए मैं 4th तस्वीर की बात कर रहा था। वह गर्म पानी के लिए है (तस्वीर में मुझे ऐसा लग रहा है) और वह हमेशा (स्वचालित रूप से बिना आपके हस्तक्षेप के) भरा होना चाहिए। दूसरी जो रिफिल स्टेशन की है, वह सूखने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। सूखे सिफन से कुछ कमरे में घुस रहा है, और इतनी अधिक सांद्रता में कि वह उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहा हो यह बहुत ही अजीब है। क्या कमरे में बहुत बदबू आती है? क्या आपके पास वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है? हमारे पास एक सिफन वेंटिलेशन सिस्टम में है, वह भी लगभग हमेशा सूखा रहता है.. कभी-कभी जब मुझे याद आता है (साल में 1-2 बार) तो मैं उसमें कुछ डालता हूँ, लेकिन सूखे सिफन के कारण मेरी चीजें खराब होना बकवास है।
 

समान विषय
02.09.2013तैयार घर के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम: एयर source हीट पंप, भू-तापीय, सौर, फोटोवोल्टाइक17
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
16.10.2018हवा हीट पंप गर्म नहीं कर रहा है, लेकिन गर्म पानी काम कर रहा है28
15.02.2019वर्तमान परीक्षण रिपोर्ट्स एयर-टू-वाटर हीट पंप19
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
23.05.2021वायु-जल हीट पंप + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - (केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली)26
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
26.06.2025हीट पंप/वेंटिलेशन सिस्टम में अत्यधिक ऊर्जा खपत25

Oben