Elias_dee
24/04/2022 10:40:13
- #1
सुप्रभात,
हम अक्टूबर 2022 से 2 लोगों के लिए एक परिवारिक घर चाबी सहित तैयार बना रहे हैं, जिसकी मूल शर्तें हैं:
- वायु-जल हीट पंप
- संभवतः फोटोवोल्टिक सिस्टम (अभी निश्चित नहीं)
- हीट रिकवरी के साथ केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम
- घर 2 लोगों द्वारा निवास किया जाएगा
- ग्राउंड फ्लोर + ऊपर का फ्लोर + बीसमेंट (कुछ हिस्सा रहने के लिए उपयोग होता है)
- कोई KFW नहीं, स्टैंडर्ड, बिल्डिंग एनर्जी एक्ट के अनुसार निर्माण, 36.5 सेमी ईंट
GU ने हीटिंग इंस्टॉलर की गणना और नियोजित सर्किट भेजी है, देखें अटैचमेंट। गणना 205 वर्ग मीटर रहने की जगह x 0.035 -> 7.17 kW + 0.8 kW गर्म पानी --> 8 kW
SfZ 1.2 --> 9.6 kW
हीटिंग इंस्टॉलर ने GU के माध्यम से इस योजना के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव दिया है:
- Weishaupt Biblock WBB 12-A-RMD-AI
- कॉम्बी स्टोरेज WKS 300/100LE / यूनिट / ब्लॉक / C, 300 लीटर पीने के पानी का स्टोरेज और 100 लीटर बफर स्टोरेज
- 12 रूम थर्मोस्टैट
अब मैंने यहाँ और अन्य जगहों पर थोड़ा पढ़ा है और समझा है कि व्यक्तिगत कमरे का नियंत्रण व्यर्थ है और बेहतर होगा कि सर्किट को पहले से ही उचित तापमान के लिए डिजाइन किया जाए (कम से कम मैंने इसे इसी तरह समझा है, कृपया सुधार करें)।
साथ ही बफर स्टोरेज को लेकर मतभेद बहुत हैं, लेकिन झुकाव अधिकतर: अनावश्यक के तरफ है। हालांकि, सच कहूं तो मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ कि क्यों। मैं अक्सर पढ़ता हूं कि इस तरह की डिज़ाइन वायु-जल हीट पंप के जल्दी खराब होने और अधिक बिजली खपत होने का कारण बनती है। सुरक्षा कारक भी हीटिंग इंस्टॉलर द्वारा अधिक लिया गया लगता है।
बिना सही जानकारी के, मैं हीटिंग इंस्टॉलर के साथ बहस में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि हमारे परिवारिक घर के लिए बेहतर डिजाइन क्या होगा?
पहले से ही धन्यवाद!
सादर, एलीयस
हम अक्टूबर 2022 से 2 लोगों के लिए एक परिवारिक घर चाबी सहित तैयार बना रहे हैं, जिसकी मूल शर्तें हैं:
- वायु-जल हीट पंप
- संभवतः फोटोवोल्टिक सिस्टम (अभी निश्चित नहीं)
- हीट रिकवरी के साथ केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम
- घर 2 लोगों द्वारा निवास किया जाएगा
- ग्राउंड फ्लोर + ऊपर का फ्लोर + बीसमेंट (कुछ हिस्सा रहने के लिए उपयोग होता है)
- कोई KFW नहीं, स्टैंडर्ड, बिल्डिंग एनर्जी एक्ट के अनुसार निर्माण, 36.5 सेमी ईंट
GU ने हीटिंग इंस्टॉलर की गणना और नियोजित सर्किट भेजी है, देखें अटैचमेंट। गणना 205 वर्ग मीटर रहने की जगह x 0.035 -> 7.17 kW + 0.8 kW गर्म पानी --> 8 kW
SfZ 1.2 --> 9.6 kW
हीटिंग इंस्टॉलर ने GU के माध्यम से इस योजना के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव दिया है:
- Weishaupt Biblock WBB 12-A-RMD-AI
- कॉम्बी स्टोरेज WKS 300/100LE / यूनिट / ब्लॉक / C, 300 लीटर पीने के पानी का स्टोरेज और 100 लीटर बफर स्टोरेज
- 12 रूम थर्मोस्टैट
अब मैंने यहाँ और अन्य जगहों पर थोड़ा पढ़ा है और समझा है कि व्यक्तिगत कमरे का नियंत्रण व्यर्थ है और बेहतर होगा कि सर्किट को पहले से ही उचित तापमान के लिए डिजाइन किया जाए (कम से कम मैंने इसे इसी तरह समझा है, कृपया सुधार करें)।
साथ ही बफर स्टोरेज को लेकर मतभेद बहुत हैं, लेकिन झुकाव अधिकतर: अनावश्यक के तरफ है। हालांकि, सच कहूं तो मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ कि क्यों। मैं अक्सर पढ़ता हूं कि इस तरह की डिज़ाइन वायु-जल हीट पंप के जल्दी खराब होने और अधिक बिजली खपत होने का कारण बनती है। सुरक्षा कारक भी हीटिंग इंस्टॉलर द्वारा अधिक लिया गया लगता है।
बिना सही जानकारी के, मैं हीटिंग इंस्टॉलर के साथ बहस में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि हमारे परिवारिक घर के लिए बेहतर डिजाइन क्या होगा?
पहले से ही धन्यवाद!
सादर, एलीयस