भूमिगत जल और मिट्टी सल्फेट से प्रदूषित

  • Erstellt am 28/11/2016 23:38:02

RMH888

28/11/2016 23:38:02
  • #1
नमस्ते सभी को,

एक एकल परिवार के घर के लिए संभावित भूखंड में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:

- भूमिगत जल 3.5 मीटर की गहराई पर है। सैद्धांतिक रूप से यह 2.2 मीटर की गहराई तक बढ़ सकता है। इसलिए एक नियोजित तहखाने का एक हिस्सा भूमिगत जल में रहेगा।
- इसके अलावा, मिट्टी में सल्फेट की मात्रा है (260 mg/l)

एक [Weiße Wanne] की योजना बनाई गई है।

- क्या सल्फेट की मात्रा (260 mg/l) समस्या उत्पन्न करती है?
- सल्फेट की मात्रा से [Weiße Wanne] की स्थायित्व पर कितना प्रभाव पड़ता है? उपरोक्त परिस्थितियों (भूमिगत जल, सल्फेट) में ऐसी [Weiße Wanne] की "आयु" क्या होगी?

आपके विचारों का मैं बहुत आभारी रहूँगा।
 

wpic

29/11/2016 09:56:17
  • #2
कंक्रीट की संरचना को एक तथाकथित "प्रदर्शन वर्ग" में वर्गीकृत करने के बाद किया जाता है, जो सभी बाहरी दबावों को समेटता है। इसके लिए विभिन्न DIN मानक, दिशानिर्देश आदि उपलब्ध हैं। 260mg/l सल्फेट सामग्री न्यूनतम प्रदर्शन वर्ग "XA1" के बराबर होती है, जिसे निर्दिष्ट पानी-सीमेंट अनुपात और दबाव मजबूती वर्ग C25/30 के साथ पूरा किया जाता है, जो एक सामान्य गुणवत्ता है। कंक्रीट की गुणवत्ता तय करना योजनाकार का कार्य है।

सेंमेंट सूचना पत्रक कंक्रीट तकनीक B 9-9.2014 से निष्कर्ष

"यदि बढ़ी हुई सल्फेट सांद्रता के कारण कंक्रीट को प्रदर्शन वर्ग XA2 या XA3 में वर्गीकृत किया जाता है, तो मापी गई सल्फेट सांद्रता को अनिवार्य रूप से दर्शाना होता है, क्योंकि सल्फेट सांद्रता के आधार पर संभवतः SR-सेंमेंट या सेंमेंट-फ्लाइएश मिश्रणों का उपयोग करना पड़ सकता है। इसलिए कंक्रीट निर्माताओं को उचित कंक्रीट संरचना तय करने के लिए सल्फेट सांद्रता का माप मान चाहिए।

प्रदर्शन वर्ग XA3 के लिए कंक्रीट को अतिरिक्त रूप से आक्रमणकारी पदार्थों के सीधे संपर्क से सुरक्षित रखना होगा, जब तक कि किसी रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य समाधान की उपयुक्तता प्रमाणित न हो। सुरक्षा उपायों के रूप में सुरक्षा परतें (पेंट, कोटिंग्स) या स्थायी आवरण (प्लास्टिक फोइल से बने सीलिंग की पारतें या सिक्त या कोटेड पॉप, प्लेट आवरण) लागू किए जा सकते हैं।"
 

RMH888

29/11/2016 12:41:09
  • #3
जानकारी के लिए हार्दिक धन्यवाद, wpic।

क्या सल्फेट की मात्रा और भूजल की वजह से टिकाऊपन का अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या मुझे 10 या 20 वर्षों के बाद कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं क्योंकि तहखाना नम हो जाएगा?

अनुभव साझा करने के लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा।
 

समान विषय
06.10.2015भूजल को भू-तापीय ऊर्जा स्रोत के रूप में13
24.08.2021ढलान की स्थिति, सामने खुला तहखाना, बाथटब31
09.11.2016सफेद टंकी को रहने की जगह के रूप में11
01.02.2017अतिरिक्त तह मूलतः आंशिक रूप से कंक्रीट था, अब संभवतः पूरी तरह से ईंट का बना हुआ है28
10.07.2017डब्ल्यूयू-कॉन्क्रीट + आवासीय बेसमेंट में अंडरपुट डिब्बे - इसे कैसे हल किया जा सकता है?33
26.10.2020भूमिगत जल हीट पंप - नुकसान?19
11.12.2019गैस हीटिंग या हीट पंप एयर (मित्सुबिशि?) या भूजल16
23.04.2020क्या कंक्रीट में अतिरिक्त पदार्थ टाले जा सकते हैं?20
30.06.2020मंजिल की प्लेट, कंक्रीट में सीमेंट कम है19
19.04.2021भूमिगत जल / घोल / वायु हीट पंप की तुलना27
06.05.2021तहखाने के साथ नया निर्माण | WU कंक्रीट प्लस रिंग ड्रेनेज21
25.05.2022सिस्टम - फ्लैट टैंक या गोल टैंक - भूजल12
14.01.2023भूमिगत जल के कारण बेसमेंट में आंतरिक हीट पंप संभव नहीं है?37
31.01.2023भूजल लागत परिणाम अनुभव?11
28.01.2023बेसमेंट "सफेद टैंक" में कम कंक्रीट कवर12
06.04.2023सफेद टब - जल प्रभाव वर्ग W2.2-E19
29.01.2024डब्ल्यूयू कंक्रीट या पोरोटन से बेसमेंट?17
21.03.2024जलमण्डल-उच्च क्षेत्र में मिट्टी/बेसमेंट निर्माण के अनुभव?28
03.04.2024सफेद टैंक वाले तहखाने के बारे में जानकारी चाहिए11
03.02.2025WU कंक्रीट - निर्माण चरण के दौरान संपीड़न30

Oben