गैस और सौर ऊष्मा - ऑफ़र के बारे में प्रश्न

  • Erstellt am 05/11/2017 21:56:15

h4nnes

05/11/2017 21:56:15
  • #1
नमस्ते सभी को,
मुझे जीयू से निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुआ है। मुझे यह ध्यान में आता है कि गर्म पानी का भंडारण अन्य उदाहरणों की तुलना में काफी छोटा है जो यहाँ फोरम में हैं। क्या यह इस तरह से समझ में आता है?
क्या इस उपकरण (उपकरणों) के साथ कोई अनुभव है?
क्या सर्कुलेशन लाइनें आवश्यक हैं?
फुटबोडन हीटिंग में किस प्रकार का एस्ट्रिच उपयोग किया जाता है?

(घर के लिए: 166 m², लगभग 9 x 11, KFW 55)

हीटिंग सिस्टम
सिस्टम Vaillant:
DIN/EN 677 के अनुसार गैस-ब्रेनवर्ट-सोलर-कंपैक्ट डिवाइस, auroCOMPACT सीरीज़ के अनुसार
एनर्जी बचत नियमावली के साथ स्टेनलेस स्टील - हीट एक्सचेंजर। नामित तापीय क्षमता लगभग 3.3 से 14.7
KW के बीच है। बाहरी तापमान पर निर्भर करते हुए, एक मौसम नियंत्रित सौर प्रणाली नियंत्रण प्रकार
multiMATIC तापमान स्तर को नियंत्रित करता है। समय कार्यक्रम के माध्यम से हीटिंग चक्र और गर्म पानी
की गर्माहट विशेष रूप से निर्धारित की जा सकती है।

हवा-धुआं निकास:
गैस-ब्रेनवर्ट उपकरणों की रूम एयर स्वतंत्र हवा/धुआं निकासी छत के ऊपर सान्द्रित हवा/धुआं निकासी के रूप में होती है।

पेयजल गर्माहट
सिस्टम Vaillant:
घर की पेय जल गर्माहट केंद्रीकृत बिना सर्कुलेशन लाइनों के होती है। बाथरूम, गेस्ट ट्वाइलेट और रसोई के लिए गर्म पानी की आपूर्ति के लिए पूर्व वर्णित गैस-ब्रेनवर्ट-सोलर-कंपैक्ट डिवाइस संपूर्ण रूप से 190 L गर्म पानी के स्तरबद्ध भंडारण के साथ तीन, सिस्टम के अनुकूलित, सौर फ्लैट कलेक्टर auroTHERM VFK 145 V/H प्रकार की छत पर स्थापना के लिए, कलेक्टर क्षेत्र लगभग 7.5 m² के साथ संयोजित है। जलती हुई चोट से बचाव के लिए एक थर्मोस्टैट मिसर निर्धारित किया गया है।

फुटबोडन हीटिंग:
तापीय जरूरत की गणना के अनुसार गर्म पानी फुटबोडन हीटिंग प्लास्टिक पाइपिंग के साथ सपोर्ट प्लेट पर और कमरे की नियंत्रण (ओवरपुट थर्मोस्टैट) के साथ।
ठेकेदार के चयन के अनुसार सिमेंट या एनहाइड्राइड एस्ट्रिच लगाया जाएगा।
प्रत्येक मंजिल पर एक हीटिंग सर्किट वितरक नियोजित किया जाएगा, जो पुताई के नीचे स्थापित होगा।

धन्यवाद,
हन्नेस
 

berny

05/11/2017 22:01:12
  • #2
3 कलेक्टर के साथ, मैं - दक्षिणी छत और 25 से 45° की ढलान के बीच - कम से कम एक 300 लीटर वाला लूंगा। या बेहतर होगा कि 190 लीटर के साथ एक कलेक्टर कम लें। अन्यथा, यदि [Drainbacksystem] नहीं है, तो गर्मियों में ओवरहीटिंग का खतरा हो सकता है।
 

Grym

05/11/2017 22:47:35
  • #3
हाइजीनिक दृष्टिकोण से: प्रति व्यक्ति प्रति दिन 30-50 लीटर। लगभग एक पूरा बदलाव प्रति दिन लक्ष्य होना चाहिए।
4 व्यक्ति, उच्च मांग = 200 लीटर
3 व्यक्ति, मध्यम मांग या 4 व्यक्ति, कम मांग = 120 लीटर

ऐसे कलेक्टर्स भी हैं जो बंद हो सकते हैं। या फिर कलेक्टर्स को हटा दिया जाए और वैधानिक आवश्यकताओं को किसी अन्य तरीके से पूरा किया जाए। नियंत्रित Wohnraumlüftung के साथ किसी भी स्थिति में कोई समस्या नहीं।
 

Joedreck

06/11/2017 04:22:57
  • #4
क्या सामान्य रूप से कोई दूसरी गैस हीटर चुनने का मौका है? लगभग 170 वर्ग मीटर और KFW55 के साथ, आपकी अनुमानित हीटिंग लोड -12 डिग्री डिज़ाइन तापमान पर 5-6 किलोवाट है। इसलिए अधिकतर समय न्यूनतम क्षमता (3.3 किलोवाट) भी बहुत बड़ी होगी, जिससे टॉगलिंग होगा। इसका असर जीवनकाल पर पड़ेगा।
 

Nordlys

06/11/2017 09:27:39
  • #5
अगर 4 लोग एक के बाद एक शावर लेते हैं तो हमें 190 लीटर पानी चाहिए लेकिन वह भी पर्याप्त है। तो, स्टोरेज बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछता कि 3 कलेक्टर्स क्यों हैं। इस छोटे स्टोरेज के लिए। और: क्या हीटिंग बहुत ज्यादा नहीं है? मैं यह भी पूछता। कारस्टेन
 

Grym

06/11/2017 10:20:23
  • #6
नॉर्डलिस, आपकी संग्रहण तापमान कितनी है? आपके यहाँ संग्रहण में पानी कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है?
 

समान विषय
25.06.2020हवा हीट पंप या गैस और सौर का उपयोग करें?300
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021वैलंट थर्म प्लस VWL 75/6 A मेंटेनेंस लागत ऊंचाई ठीक है?20
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben