ताजा पानी स्टेशन जिसमें गर्म पानी का तापमान अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाला है

  • Erstellt am 15/01/2024 00:14:24

buderus_friwa

15/01/2024 00:14:24
  • #1
नमस्ते,

मैंने एक फ्रिशवॉटर स्टेशन (Buderus FS 2) एक पफरस्पीचर (Buderus PNR750-C) से जोड़ा है।

दुर्भाग्यवश, जो गर्म पानी फ्रिशवॉटर उत्पन्न करता है उसकी तापमान बहुत अधिक उतार-चढ़ाव कर रहा है!
संलग्न में एक चित्र है जो इस बड़े उतार-चढ़ाव को दिखाता है।
फ्रिशवॉटर 70 डिग्री सेल्सियस की पफर-वर्लाफटेम्परेचर पर कभी 62 डिग्री सेल्सियस और बीच में करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी देता है।
गरम पानी का तापमान इस तरह अनियंत्रित होकर ऊपर नीचे 40 डिग्री तक बदलता है, जिससे नहाना एक दुःस्वप्न बन जाता है।

संभावित त्रुटि कारण जैसे बहुत कम पफर तापमान को मैं बाहर कर चुका हूँ (यह लगभग 70 डिग्री पर स्थिर रूप से उच्च है)।
नल निकासी की मात्रा भी 8 लीटर/मिनट है जो Buderus FS 2 की 22 लीटर/मिनट क्षमता से बहुत कम है।
आने वाले ठंडे पानी का तापमान भी स्थिर है। कोई अन्य समकालीन निकासी भी नहीं हुई।
फ्रिशवॉटर की प्राथमिक पंप भी कोई त्रुटि संकेत नहीं दे रही है।

(पूरी प्रणाली Buderus Logaplus-Paket S94 और Logaplus-Paket K33/2 से बनी है)

यह समस्या और किस वजह से हो सकती है? सभी सुझावों का स्वागत है। वर्तमान उतार-चढ़ाव के कारण Buderus फ्रिशवॉटर स्टेशन पूर्ण रूप से अनुपयोगी हो गया है :-(

धन्यवाद!

 

RotorMotor

15/01/2024 06:38:29
  • #2
पानी किस स्थान से परीक्षण के लिए लिया गया था?
समस्या कब से मौजूद है?
क्या कोई परिसंचरण प्रणाली लगी हुई है और सक्रिय है?

एक खराब थर्मोस्टेट वाली उपकरण इसका कारण हो सकती है।
यह जरूरी नहीं कि वह उपकरण हो जहाँ से पानी लिया गया हो, बल्कि कोई भी दूसरी हो सकती है।
थर्मोस्टेट अनियंत्रित रूप से ठंडा पानी गरम पानी की लाइन में भेज देता है।
 

buderus_friwa

15/01/2024 10:01:58
  • #3



नमस्ते, सवालों और सुझावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

बनाए गए गर्म पानी और स्टोरेज बफर तापमान की माप सीधे उन सेंसर्स के माध्यम से की जाती है जो ताजा पानी में लगे होते हैं और इसे बुडेरस कंट्रोल पैनल RC320 से पढ़ा गया। अतिरिक्त रूप से, नलों पर भी गर्म पानी का तापमान मापा गया और इसे सत्यापित किया गया (सेंसर मापन से मेल खाता है)।
नलों पर कोई थर्मोस्टेट वॉटर आर्मेचर मौजूद नहीं है, हीटिंग सिस्टम लगभग 1.5 महीने पुराना है। समस्या सिस्टम चालू होने से ही मौजूद है। चूंकि सिस्टम बिल्कुल नया है, इसलिए ताजा पानी या स्टोरेज में कैल्शियम जमाव के कारण खराबी को बाहर रखा जा सकता है। टेस्ट के लिए गर्म पानी का सर्कुलेशन निष्क्रिय कर दिया गया ताकि मापन में हस्तक्षेप न हो।
ताजा पानी द्वारा बनाए गए गर्म पानी के तापमान में मापे गए बड़े उतार-चढ़ाव सीधे ताजा पानी के गर्म पानी आउटपुट पर देखे जा सकते हैं।

मेरा सवाल यह भी है कि क्या यह सच हो सकता है कि एक ताजा पानी स्टेशन, पर्याप्त आकार, उच्च स्टोरेज बफर प्रीलिएट तापमान और स्थिर नल प्रवाह के बावजूद, प्रदर्शन में इतने उतार-चढ़ाव कर सकता है। +/- 30 डिग्री मुझे अस्वीकार्य लगता है। मैं यह भी नहीं सोच सकता कि सभी ताजा पानी स्टेशन ऐसे उतार-चढ़ाव करते हैं, है ना?

 

buderus_friwa

26/02/2024 14:13:26
  • #4
नमस्ते,

एक अपडेट:

Die Ursache तापमान में उतार-चढ़ाव का कारण फ्रिशवॉटर में जमा हुई हवा लगती है जो स्टोरेज टैंक में थी।

Lösung: स्टोरेज टैंक से हवा निकालें (स्टोरेज टैंक की वेंटिंग के ऊपर से) और रीफिल स्टेशन के माध्यम से पानी भरें।
इस दौरान, बारोमीटर के जरिए अधिकतम दबाव पर नजर रखें।

आशा है यह अगली बार किसी न किसी की मदद करेगा!

शुभकामनाएं
 

समान विषय
06.08.2015गर्म पानी के लिए फोटovoltaिक26
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
14.09.2016प्रस्ताव जांच हीटिंग/जल आपूर्ति11
01.02.2017हीटिंग सही ढंग से सेट करें47
16.03.2017गर्म पानी आने में लंबा इंतजार समय17
06.06.2017गैस हीटिंग नया निर्माण - गरम पानी के लिए सोलर थर्मल जरूरी है?52
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
06.02.2018गर्म पानी/हीटिंग के लिए सौर या बिजली के लिए फोटovoltaic बेहतर?21
06.04.2018रात्रि समय के लिए हीटिंग सेटिंग्स प्रोग्राम करें48
28.07.2018सोलर थेर्मल और पेलेट हीटिंग, हीटिंग सपोर्ट / गर्म पानी16
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
20.11.2019गर्म पानी के लिए एक परिसंचरण पंप। हाँ या नहीं?41
24.02.2020ताजा पानी स्टेशन और बफ़र टैंक: तकनीकी रूप से बेहतर विकल्प?24
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70