फर्श तक टाइल लगी नई निर्माण की शॉवर सही तरीके से सील नहीं की गई है

  • Erstellt am 19/09/2025 09:22:03

Jschm88

19/09/2025 09:22:03
  • #1
नमस्ते सभी को,

मेरे नए निर्माण में, जो 2024 में बना है और जिसमें हम एक साल से रह रहे हैं, हमने पेशेवर दोस्तों (फ्लिज़ेनलेगर भी मौजूद थे) के साथ मिलकर खुद बाथरूम बनाया। बहुत बड़े आकार की टाइलें इस्तेमाल की गईं।

फर्श तक पहुंचने वाली शॉवर के बिना तशा के कारण, इसे और पूरे बाथरूम को सील किया गया। इसके लिए PCI lastogum कई बार लगाया गया, इसके अलावा मैनशेट्स, दीवार के संक्रमण पर डिक्टबैंड और सभी कोनों में इस्तेमाल किया गया। नीचे सीमेंट एस्ट्रिख है।
अब मैंने आकस्मिक रूप से पढ़ा कि lastogum को कुछ वर्षों से ऐसी शावर की जमीन के लिए अनुमति नहीं है। इस बारे में मेरे कुछ सवाल हैं:

1) यह बदलाव क्यों किया गया? क्या कोई घटनाएं हुईं? पहले दशकों तक यह क्यों पर्याप्त था और अब नहीं?
2) तब ऐसे घर क्या करते हैं, जिन्हें 8 साल पहले इसी तरह सील किया गया था? क्या सुधार करने की जरूरत है? या कुछ नहीं करना चाहिए?
3) मेरा खास सवाल: क्या मुझे भी जाना चाहिए, कम से कम फर्श खोलना चाहिए, बाद में एक अतिरिक्त सीलिंग मैट डालनी चाहिए, और फिर से टाइलें लगवानी चाहिए? या यह ज्यादा होगा? आखिर यह तो अभी एक साल पहले किया गया है।
4) क्या ऐसी कोई चीज है जिसे मुझे नियमित रूप से देखना चाहिए ताकि बड़े नुकसान को जल्दी पहचान सकूं?

आपका धन्यवाद!
 

Jesse Custer

19/09/2025 09:41:59
  • #2


कह रहा है कौन?

मैं यहाँ बार-बार मज़ेदार बातें पढ़ता हूँ, जो कोई कहीं पढ़ा है... कृपया गलत न समझें, यह आपको लेकर नहीं है... लेकिन एक चमच बस़ंत से गर्मी नहीं बनती।
 

Tolentino

19/09/2025 09:44:26
  • #3
अभी अभी देखा।
निर्माता "दीवार और फर्श" के लिए बताता है।
निर्माण पर्यवेक्षण अनुमोदन में केवल दीवार लिखी है।
DIN के लिए भी शायद केवल दीवार है, लेकिन ऑस्ट्रियाई मानक के लिए फर्श भी मान्य है।
ऐसा लगता है कि जर्मन परीक्षण प्राधिकरण यहाँ किसी तरह असहमत है।
लेकिन निर्माता का मानना है कि यह संभव है।
मैं इस बारे में ज्यादा सोचने की सलाह नहीं दूंगा।
 

Jschm88

19/09/2025 09:57:56
  • #4
मॉइन, और तेज़ प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।

कहीं पढ़ा था, लेकिन अब याद नहीं कि कहाँ। और फिर निर्माता के पास भी देखा, जिसने अचानक "केवल दीवार के लिए" लिखा था। शायद कोई नया DIN है...

इसलिए मुझे इसकी वजह में दिलचस्पी है, और क्या मुझे इसके कारण चिंता करनी चाहिए या मुझे क्या रोकथाम के तौर पर करना चाहिए। अब तक के जवाबों के अनुसार पहले तो आराम करने की सलाह है, फिर भी यह जानना रोचक होगा कि वहाँ क्या और क्यों बदला है!
 

Tolentino

19/09/2025 10:02:45
  • #5
अतिरिक्त: मैंने अभी वेबर का एक दस्तावेज़ पाया है, जिसमें "2017 की नई सीलिंग मानक" का वर्णन है और विभिन्न FAQ भी हैं।
डीआईएन ने नई मानक के साथ पोलिमर डिस्पर्शन (तरल प्लास्टिक सीलिंग) को केवल दीवार के लिए ही वाटर इन्फ्लुएंस क्लास W2-I (जिसमें चलने योग्य शावर शामिल हैं) के लिए अनुमति दी है। यह क्यों है, वहां बताया नहीं गया है, शायद इसके लिए डीआईएन से पूछना होगा।
अगर आप संदेहास्पद हैं, तो आप या तो

    [*]एक शावर ट्रे लगा सकते हैं।
    [*]टाइल्स निकाल सकते हैं और पहली 20 सेमी दीवार की टाइलों की पंक्तियाँ भी, क्योंकि आपको वहाँ नई सीलिंग करनी होगी। और फिर या तो एक सीलिंग शीट या खनिज लचीली सीलिंग स्लैम लगा सकते हैं।

मैं वहाँ कुछ भी नहीं करूंगा, जब तक कि कोई मरम्मत न हो।
 

ypg

19/09/2025 10:22:17
  • #6
बिना कारण या स्रोतों के, या आधे-आधूरे ज्ञान के बिना एक आम व्यक्ति के लिए कुछ भी आंकना हमेशा मुश्किल होता है।


सुनिश्चित ही यह अधिक होगा। अस्बेस्ट के प्रतिबंध से पहले कितने घर बनाए गए थे? और कितने मकान मालिकों ने प्रतिबंध के बाद अपनी छत या बाहरी दीवार इसलिए तोड़ी? कच्चे लकड़ी के पुराने घर जो फॉर्मेल्डिहाइड में डूबे हुए हैं, वे अभी भी खड़े हैं।

तो अब चाहे किसी भी कारण से इस उत्पाद का उपयोग न किया जाए: बाथटब का आनंद लें!
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
14.02.2015पैर की सतह के स्नानघर के साथ फ्लोर-लेवल ड्रेन और फूटफ्लोर हीटिंग44
25.06.2015शावर में टाइल की ऊंचाई 2 मीटर पर्याप्त है?18
05.09.2015शॉवर 2 तरफ खुला26
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
28.04.2016मेहमान बाथरूम 75x90 सेमी शॉवर फिटिंग की स्थिति22
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17