फ्लोर हीटिंग सेटिंग - इच्छित तापमान

  • Erstellt am 25/02/2018 21:41:46

kkk272729

27/02/2018 07:13:33
  • #1
मैंने खुद से यह सवाल किया कि क्या केवल फिट होना ही सही है, बल्कि वापसी के तापमान के आधार पर भी नियंत्रण करना अधिक समझदारी होगी। मेरी नियंत्रण प्रणाली ऐसा कर सकती है। वापसी के तापमान से सिद्धांत रूप में घर की गर्मी की जरूरत को पहचाना जा सकता है। क्या किसी के पास इस बारे में अनुभव है?
 

Joedreck

27/02/2018 07:24:23
  • #2
ऊर्जा आवश्यकता को अग्र प्रवाह, प्रतिप्रवाह और प्रवाह दर से गणना किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है।
[Wärmepumpen] संभवतः प्रतिप्रवाह नियंत्रित होती हैं।
यहाँ तक मेरा ज्ञान वहीं खत्म होता है।
 

kkk272729

27/02/2018 07:45:04
  • #3
उदाहरण के रूप में:
Vorlauf 30°, Rücklauf 25° (alles i.o.)
Vorlauf 30°, Rücklauf 28° (Rücklauf zu warm, könnte man Vorlauf runter regeln lassen)
Vorlauf 30°, Rücklauf 22° (Rücklauf zu kalt, könnte man Vorlauf hoch regeln lassen)
 

Malz1902

27/02/2018 08:16:32
  • #4
वॉरलॉफ़ 30°, रुकलॉफ़ 28° (रुकलॉफ़ बहुत गर्म है, वॉरलॉफ़ को कम करने के लिए सेट किया जा सकता है)
अब यह हुआ है। मैंने धीरे-धीरे हीटिंग कर्व को 0.3 तक कम किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश बाथरूम अब काफी गर्म नहीं है। इसलिए थोड़ा और बढ़ाना होगा।
 

Musketier

27/02/2018 08:43:27
  • #5


क्या हीटिंग सर्किट वितरक में बाथरूम का वाल्व अब पूरी तरह खुला है?
 

Malz1902

27/02/2018 08:55:10
  • #6
हाँ, यह पूरी तरह खुला है, बाथरूम में एक डबल विंग विंडो है और फिलहाल आज रात बहुत ठंड है - 7 डिग्री।
 