MarkW1981
12/08/2020 17:40:56
- #1
हैलो सभी को,
10 साल पहले हमने एक गैराज बनाया था और अंदर छत पर OSB 3 प्लेटों पर काले धब्बे (शायद फफूंदी?) बन रहे हैं। यह समस्या कुछ वर्षों के बाद ही उत्पन्न हुई थी और इसे एक बार फफूंदी और दागों के खिलाफ दवा से इलाज किया गया था, इसके बाद यह ठीक लग रहा था। मैं सोचता था कि गैराज में हवा की कमी है (8 वेंटिलेशन होल्स, 8 सेमी व्यास के साथ मौजूद हैं), तब से हमने गर्मियों में सेक्शनल गेट को अक्सर वेंटिलेशन पोजीशन में रखा है। लेकिन यह समस्या फिर धीरे-धीरे फिर से उभरने लगी है और यह हमेशा गर्मियों में शुरू होती है और सर्दियों में ठीक हो जाती है। सूरज उगने से लेकर डूबने तक सीधे वहाँ चमकता है, जहाँ गैराज (जो सीधे घर से जुड़ा है) घर की छत के आवरण से छायांकित होता है वहाँ यह समस्या नहीं है। गर्मियों में छत के नीचे गर्मी बहुत अधिक भटकती है। मेरी धारणा है कि अंदर और बाहर के बीच उच्च तापमान का फर्क होता है, रात में जब बाहर का तापमान गिरता है तो कंडेंस पानी बनता है। OSB प्लेटों की ऊपर की सतह सूखी होती है और वहाँ धब्बे नजर नहीं आते। धब्बे छत के साथ लकीर की तरह चलते हैं, बिल्कुल वहीं जहाँ गड्ढा (ट Tiefsicke) सीधे लगा होता है। हमने उस समय एक कंपनी से जो हमने शीट मेटल का ऑर्डर दिया था, एक पैकेज बनवाया था जिसमें सब कुछ था जो हमें चाहिए था और सब कुछ माउंटिंग निर्देशों के अनुसार बनाया था। अब मुझे पता है कि निर्माण सही नहीं है। मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं ताकि लोग बेहतर समझ सकें और समस्या दिख सके। इसके लिए बिल्डिंग परमिट और स्ट्रक्चरल स्टडी मौजूद है। मैं गर्मियों में गर्मी के कारण गैराज के अंदर स्पार (रखड़) के बीच इन्सुलेशन करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि इससे और भी खराब हो सकता है क्योंकि तब OSB प्लेटों तक हवा बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो अब क्या करें?
गैराज के डाटा और निर्माण इस प्रकार हैं:
9 मी x 7 मी गैराज या कारपोर्ट सीधे घर की दीवार के साथ और खुले पक्षों को ईंट और आंशिक रूप से लकड़ी के साथ बंद किया गया।
फ्लैट छत 3% ढलान के साथ - उस समय के निर्देश के अनुसार ट्रेपेज़ीयल शीट के साथ 2.5 सेमी प्रति मीटर ढलान संभव था - पानी अच्छी तरह से बहता है, केवल छत के अंत में जहाँ बारिश की नाली में जाता है वहाँ कभी-कभी छोटे पोखर बन जाते हैं।
160 मिमी स्पार्स - उस पर 18 मिमी OSB 3 प्लाट (नमी-प्रूफ) की शलोजन - सीधे उस पर स्टील ट्रेपेज़ीयल शीट S35/207 - निर्देश के अनुसार, यदि सीधे बिना हिटरलुफ्टुंग (वेंटिलेशन) के स्क्रू किया जाए तो कंडेंस पानी नहीं बनता क्योंकि कोई विस्थापन (ट Tiefsicke) नहीं है या केवल 35 मिमी (हॉचसिके) है - छत सिचेनफ्यूलर से बंद है (अर्थात कोई हिटरलुफ्टुंग नहीं)
ओवरलैप हिस्से को डिक्टबैण्ड से सील किया गया।
पहले से ही सहायता के लिए धन्यवाद!
एक अन्य फोरम में मुझे पहले से ही मदद मिली है, लेकिन अभी तक मुझे थर्मल इंसुलेशन पर कोई समाधान नहीं मिला है।
शायद समस्या यह है:
OSB 3 प्लेट की अपेक्षाकृत उच्च जल वाष्प विसरण प्रतिरोध शायद एक और कारण है।
थर्मल इन्सुलेशन के साथ संभावित समाधान (मुख्य उद्देश्य: गर्मियों में छत के गर्म होने को धीमा करना), यदि मैंने सही समझा है:
1. OSB प्लेटों के साथ पहले से मौजूद हिटरलुफ्टुंग वाली डेम्मुंग (इन्सुलेशन): ट्रेपेज़ीयल शीट "एंटिट्रॉपबेशिichtung" के साथ - हिटरलुफ्टुंग के साथ लट्टुंग - हिटरलुफ्टुंग वाली लट्टुंग पर OSB प्लेट - स्पार्स पर थर्मल इन्सुलेशन को बचाने के लिए डिफ्यूजन ओपन अंडरश्पानबाल्लएन - 100 - 160 मिमी ग्लासवूल के साथ ज़्विशेन्स्पर्रेइंडेम्मुंग - निचले हिस्से पर इम्प्रेग्नीएर्ते गिप्सकार्टनप्लाट।
यह सब अंदर से डिफ्यूजन ओपन, हिटरलुफ्टुंग किया हुआ होगा और मुझे गर्मी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। OSB प्लेट का उपयोग इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से हैं और वे ट्रेपेज़ीयल शीट और "अंडरडाख" के बीच एक इन्सुलेशन/सुरक्षा बनाती हैं।
2. बिना पहले से मौजूद OSB प्लेट के हिटरलुफ्टुंग वाली डेम्मुंग: ट्रेपेज़ीयल शीट "एंटिट्रॉपबेशिichtung" के साथ - हिटरलुफ्टुंग के साथ लट्टुंग - थर्मल इन्सुलेशन को सुरक्षा देने के लिए डिफ्यूजन ओपन अंडरश्पानबाल्लएन - 100 - 60 मिमी ग्लासवूल के साथ ज़्विशेन्स्पर्रेइंडेम्मुंग - निचले हिस्से पर इम्प्रेग्नीएर्ते गिप्सकार्टनप्लाट।
यह सब अंदर से डिफ्यूजन ओपन, हिटरलुफ्टुंग किया हुआ होगा और मुझे गर्मी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। OSB प्लेट को हटा दिया जाएगा ताकि वर्तमान जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
3. हिटरलुफ्टुंग के साथ ट्रेपेज़ीयल शीट: ट्रेपेज़ीयल शीट "एंटिट्रॉपबेशिichtung" के साथ - हिटरलुफ्टुंग के साथ लट्टुंग - स्पार्स पर डिफ्यूजन ओपन दीवार और छत की प्लेट (DWD) जैसे 40 मिमी। यह सब अंदर से डिफ्यूजन ओपन, हिटरलुफ्टुंग किया हुआ होगा और मुझे गर्मी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। DWD प्लेट गर्मी से अच्छी सुरक्षा देती हैं। विकल्प के रूप में अगर DWD प्लेट पर्याप्त नहीं हों तो बाद में ग्लासवूल के साथ ज़्विशेन्स्पर्रेइंडेम्मुंग और नीचे इम्प्रेग्नीएर्ते गिप्सकार्टनप्लाट लगाई जा सकती है।
कृपया मुझे सुधारें।
या क्या मुझे ग्लासवूल / DWD प्लेट के बजाए Styrodur हार्डफोम प्लाट (निर्माण से जुड़े एक परिचित का सुझाव) के साथ काम करना चाहिए? मुझे बस यह नहीं पता कि मैं छत का निर्माण तब कैसे करूँगा, क्योंकि Styrodur हार्डफोम प्लेट डिफ्यूजन ओपन नहीं हैं।






10 साल पहले हमने एक गैराज बनाया था और अंदर छत पर OSB 3 प्लेटों पर काले धब्बे (शायद फफूंदी?) बन रहे हैं। यह समस्या कुछ वर्षों के बाद ही उत्पन्न हुई थी और इसे एक बार फफूंदी और दागों के खिलाफ दवा से इलाज किया गया था, इसके बाद यह ठीक लग रहा था। मैं सोचता था कि गैराज में हवा की कमी है (8 वेंटिलेशन होल्स, 8 सेमी व्यास के साथ मौजूद हैं), तब से हमने गर्मियों में सेक्शनल गेट को अक्सर वेंटिलेशन पोजीशन में रखा है। लेकिन यह समस्या फिर धीरे-धीरे फिर से उभरने लगी है और यह हमेशा गर्मियों में शुरू होती है और सर्दियों में ठीक हो जाती है। सूरज उगने से लेकर डूबने तक सीधे वहाँ चमकता है, जहाँ गैराज (जो सीधे घर से जुड़ा है) घर की छत के आवरण से छायांकित होता है वहाँ यह समस्या नहीं है। गर्मियों में छत के नीचे गर्मी बहुत अधिक भटकती है। मेरी धारणा है कि अंदर और बाहर के बीच उच्च तापमान का फर्क होता है, रात में जब बाहर का तापमान गिरता है तो कंडेंस पानी बनता है। OSB प्लेटों की ऊपर की सतह सूखी होती है और वहाँ धब्बे नजर नहीं आते। धब्बे छत के साथ लकीर की तरह चलते हैं, बिल्कुल वहीं जहाँ गड्ढा (ट Tiefsicke) सीधे लगा होता है। हमने उस समय एक कंपनी से जो हमने शीट मेटल का ऑर्डर दिया था, एक पैकेज बनवाया था जिसमें सब कुछ था जो हमें चाहिए था और सब कुछ माउंटिंग निर्देशों के अनुसार बनाया था। अब मुझे पता है कि निर्माण सही नहीं है। मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं ताकि लोग बेहतर समझ सकें और समस्या दिख सके। इसके लिए बिल्डिंग परमिट और स्ट्रक्चरल स्टडी मौजूद है। मैं गर्मियों में गर्मी के कारण गैराज के अंदर स्पार (रखड़) के बीच इन्सुलेशन करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि इससे और भी खराब हो सकता है क्योंकि तब OSB प्लेटों तक हवा बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो अब क्या करें?
गैराज के डाटा और निर्माण इस प्रकार हैं:
9 मी x 7 मी गैराज या कारपोर्ट सीधे घर की दीवार के साथ और खुले पक्षों को ईंट और आंशिक रूप से लकड़ी के साथ बंद किया गया।
फ्लैट छत 3% ढलान के साथ - उस समय के निर्देश के अनुसार ट्रेपेज़ीयल शीट के साथ 2.5 सेमी प्रति मीटर ढलान संभव था - पानी अच्छी तरह से बहता है, केवल छत के अंत में जहाँ बारिश की नाली में जाता है वहाँ कभी-कभी छोटे पोखर बन जाते हैं।
160 मिमी स्पार्स - उस पर 18 मिमी OSB 3 प्लाट (नमी-प्रूफ) की शलोजन - सीधे उस पर स्टील ट्रेपेज़ीयल शीट S35/207 - निर्देश के अनुसार, यदि सीधे बिना हिटरलुफ्टुंग (वेंटिलेशन) के स्क्रू किया जाए तो कंडेंस पानी नहीं बनता क्योंकि कोई विस्थापन (ट Tiefsicke) नहीं है या केवल 35 मिमी (हॉचसिके) है - छत सिचेनफ्यूलर से बंद है (अर्थात कोई हिटरलुफ्टुंग नहीं)
ओवरलैप हिस्से को डिक्टबैण्ड से सील किया गया।
पहले से ही सहायता के लिए धन्यवाद!
एक अन्य फोरम में मुझे पहले से ही मदद मिली है, लेकिन अभी तक मुझे थर्मल इंसुलेशन पर कोई समाधान नहीं मिला है।
शायद समस्या यह है:
[*]रात में ट्रेपेज़ीयल शीट आकाश के खिलाफ गर्मी उत्सर्जन से ठंडी होती है
[*]OSB ठंडी होती है, विशेष रूप से ट्रेपेज़ीयल शीट के संपर्क पट्टी के नीचे
[*]छत संरचना के नीचे गर्म हवा ठंडी होती है और OSB की सबसे ठंडी पट्टी पर संक्षेपण (कंडेंस) होता है
[*]धीरे धीरे नमी बढ़ने से OSB प्लेट फफूंदी के लिए उपयुक्त सतह बन जाती है,
[*]जो काले धब्बों के रूप में दिखाई देती है
OSB 3 प्लेट की अपेक्षाकृत उच्च जल वाष्प विसरण प्रतिरोध शायद एक और कारण है।
थर्मल इन्सुलेशन के साथ संभावित समाधान (मुख्य उद्देश्य: गर्मियों में छत के गर्म होने को धीमा करना), यदि मैंने सही समझा है:
1. OSB प्लेटों के साथ पहले से मौजूद हिटरलुफ्टुंग वाली डेम्मुंग (इन्सुलेशन): ट्रेपेज़ीयल शीट "एंटिट्रॉपबेशिichtung" के साथ - हिटरलुफ्टुंग के साथ लट्टुंग - हिटरलुफ्टुंग वाली लट्टुंग पर OSB प्लेट - स्पार्स पर थर्मल इन्सुलेशन को बचाने के लिए डिफ्यूजन ओपन अंडरश्पानबाल्लएन - 100 - 160 मिमी ग्लासवूल के साथ ज़्विशेन्स्पर्रेइंडेम्मुंग - निचले हिस्से पर इम्प्रेग्नीएर्ते गिप्सकार्टनप्लाट।
यह सब अंदर से डिफ्यूजन ओपन, हिटरलुफ्टुंग किया हुआ होगा और मुझे गर्मी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। OSB प्लेट का उपयोग इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से हैं और वे ट्रेपेज़ीयल शीट और "अंडरडाख" के बीच एक इन्सुलेशन/सुरक्षा बनाती हैं।
2. बिना पहले से मौजूद OSB प्लेट के हिटरलुफ्टुंग वाली डेम्मुंग: ट्रेपेज़ीयल शीट "एंटिट्रॉपबेशिichtung" के साथ - हिटरलुफ्टुंग के साथ लट्टुंग - थर्मल इन्सुलेशन को सुरक्षा देने के लिए डिफ्यूजन ओपन अंडरश्पानबाल्लएन - 100 - 60 मिमी ग्लासवूल के साथ ज़्विशेन्स्पर्रेइंडेम्मुंग - निचले हिस्से पर इम्प्रेग्नीएर्ते गिप्सकार्टनप्लाट।
यह सब अंदर से डिफ्यूजन ओपन, हिटरलुफ्टुंग किया हुआ होगा और मुझे गर्मी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। OSB प्लेट को हटा दिया जाएगा ताकि वर्तमान जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
3. हिटरलुफ्टुंग के साथ ट्रेपेज़ीयल शीट: ट्रेपेज़ीयल शीट "एंटिट्रॉपबेशिichtung" के साथ - हिटरलुफ्टुंग के साथ लट्टुंग - स्पार्स पर डिफ्यूजन ओपन दीवार और छत की प्लेट (DWD) जैसे 40 मिमी। यह सब अंदर से डिफ्यूजन ओपन, हिटरलुफ्टुंग किया हुआ होगा और मुझे गर्मी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। DWD प्लेट गर्मी से अच्छी सुरक्षा देती हैं। विकल्प के रूप में अगर DWD प्लेट पर्याप्त नहीं हों तो बाद में ग्लासवूल के साथ ज़्विशेन्स्पर्रेइंडेम्मुंग और नीचे इम्प्रेग्नीएर्ते गिप्सकार्टनप्लाट लगाई जा सकती है।
कृपया मुझे सुधारें।
या क्या मुझे ग्लासवूल / DWD प्लेट के बजाए Styrodur हार्डफोम प्लाट (निर्माण से जुड़े एक परिचित का सुझाव) के साथ काम करना चाहिए? मुझे बस यह नहीं पता कि मैं छत का निर्माण तब कैसे करूँगा, क्योंकि Styrodur हार्डफोम प्लेट डिफ्यूजन ओपन नहीं हैं।