XPS पर समायोजन सामग्री? 20-30 मिमी समायोजन

  • Erstellt am 07/03/2025 12:35:07

Olaf R.

07/03/2025 12:35:07
  • #1
नमस्ते,

मुझे अपने 1953 के "नए" घर के फर्श को लेकर समस्या हो रही है।
फर्श लगभग 20 मिमी फ्लर से नीचे है। पहले वहाँ 10 मिमी स्टायरोपोर्स चिपका हुआ था और ऊपर हाइफ्लोर कारपेट था। नीचे बिना हीटिंग वाला तहखाना है और वह काफी गर्म रहता था!
अन्य कमरे में कुछ प्रकार का एस्ट्रिच और लकड़ी फाइबर प्लेट(?) है।
पहले कभी नहीं देखा। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे बेडरूम में कोई इन्सुलेशन और एस्ट्रिच नहीं है, केवल कंक्रीट की छत है।
फ्लोर को टाइल किया जाएगा, इसलिए यह थोड़ा ऊँचा होगा। 30 मिमी?

प्रश्न: क्या मैं 20 मिमी XPS 300 चिपका सकता हूँ और 10 मिमी लेवलिंग मास डाल सकता हूँ?
शायद आर्मरिंग मेश के साथ। क्या यह काम करेगा?

सादर, ओलाफ
 

KlaRa

12/03/2025 18:07:25
  • #2
नमस्ते ओलाफ।
मूल रूप से यहाँ मेरा सुझाव है: तहखाने में छत के नीचे तापनिरोधक सामग्री लगाओ! वही जगह है, यानि हमेशा ठंडी तरफ।
तुम्हारे द्वारा बताई गई तापनिरोधक सामग्री या तापनिरोधक प्लेटें फर्श की सतह के लिए अनुकूल नहीं हैं।
इसलिए इस विचार को छोड़ दो कि कुछ चिपकाओ।
अगर पुरानी संरचना को हटाने के बाद फर्श की सतह 20 मिमी नीचे आ गई है, तो यह सिर्फ और सिर्फ संरचनात्मक जोड़ों पर समस्या होगी।
मतलब: सीढ़ियों या कमरे के मेल होने वाले स्थानों पर, जहाँ फर्श ऊँचा हो सकता है।
ऐसा करो: पुरानी तापनिरोधक और कपड़े की परत हटाकर जो आधार सतह रही (कंक्रीट? पुराना एस्तरिच?), उसे पहले धूलमुक्त पीसें, सतह से धूल अच्छी तरह साफ करें।
फिर पूरी सतह पर प्राइमर लगाएं (इमल्शन पर्याप्त होगा) और आधार सतह की दिखाई देने वाली सतह पर लगभग 3 मिमी पलस्तर लगाएं। इससे फर्श लगाने के लिए समान और समतल सतह बनेगी।
अधिमानतः जिन कमरे के साथ संक्रमण है और वे अभी भी मूल ऊंचाई पर हैं (अर्थात ऊपर हैं), वहाँ मजबूत पलस्तर से चढ़ान जैसा बनाएं।
"चढ़ान की लंबाई" का आकार निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है
>सेमी ऊंचाई का अंतर x 0.6 = चढ़ान की लंबाई मीटर में<
3 सेमी ऊंचाई के अंतर के लिए यह लगभग 1.8 मीटर होगी, जिसे कमरे की ओर पलस्तर से भरा जाना चाहिए।
यह सीमा ऐसी है जिसमें कोई ठोकर खाने का खतरा नहीं होता।
कमरे के भीतर यह कोई समस्या नहीं कि फर्श पड़ोसी कमरे से 3 सेमी ऊंचा या नीचा हो।
लेकिन बेहतर होगा कि तापनिरोधक प्लेट को फर्श के नीचे अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल की गई सतह न माना जाए!
-------------------
अगर लकड़ी की चिप बोर्ड की आधार सतह अभी भी मजबूत है और चलने पर मुड़ती नहीं है, तो मैं इसे वैसे ही रहने दूंगा।
केवल तहखाने की तापनिरोधक सामग्री जरूरी है, जो पैर की गर्माहट के लिए है, लेकिन इसकी देखभाल अगली फर्श की परत करेगी।
शुभकामनाएँ: क्लारा
 

Olaf R.

21/03/2025 09:48:59
  • #3
उत्तर के लिए धन्यवाद। समाधान मुझे वाकई पसंद नहीं आया, इसलिए मैं शायद 3-3.5 सेमी फ्लießestrich "डालूंगा"। FE50-Largo। अब एक बेवकूफ सवाल। चूंकि मैं Estrich को कंक्रीट (पुरानी समतलकरण सामग्री) पर डाल रहा हूं, क्या मुझे वहां एक अवरोधक परत (फ़िल्म) लगानी चाहिए? वर्तमान में मेरे पास किनारे की पट्टियां और एक परत एक्रिल-ग्राउंडिंग (EcoPrimT PLUS) है। यह रबर जैसा महसूस होता है! क्या यह ठीक रहेगा?
 

KlaRa

21/03/2025 10:51:38
  • #4
:
स्पष्ट रूप से आपने मेरा जवाब (सही) नहीं पढ़ा।
किसी ने यह नहीं कहा कि 3-3.5 सेमी समतलता मिश्रण को कहीं "डालना" है।
मैंने इसके बजाय कहा था कि एक सामान्य सतही समतलता करनी है (जो न केवल मौजूदा ईस्ट्रिच की सतह को सामान्य करेगी, बल्कि बाद में चिपकाने के लिए एक सुरक्षित आधार भी प्रदान करेगी) और संधियों को पुताई करनी है।
एक परत लगाना न तो समझदारी है और न ही संभव, क्योंकि - DIN 18560 भाग 4 के अनुसार - आवास निर्माण में ट्रेनशीलत ईस्ट्रिच के लिए सीमेंट ईस्ट्रिच पर लगभग 45 मिमी की न्यूनतम मोटाई आवश्यक है।
3-3.5 मिमी मोटी पुताई मिश्रण की परत पर एक परत क्या प्रभाव डालेगी, सिवाय इसके कि यह पहली बार चलाने पर टूट जाएगी?
शोर संरक्षण कारण से, बिना गर्म किए गए ईस्ट्रिच में 5-8 मिमी मोटाई के किनारे पट्टी दीवारों की सतहों पर लगानी होती है।
निष्कर्ष:
जिस व्यक्ति के पास आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी नहीं है, कि किन कारणों से क्या किया जाता है या करना चाहिए, वह किसी भी मिश्रण के साथ प्रयोग करता है, उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सफलता नहीं मिलेगी।
निश्चित रूप से निर्णय आपका है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। लेकिन आपको उन लोगों की चेतावनी वाले संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो दशकों से "फुटबोडटेक्नोलॉजी" के विषय में पेशेवर रूप से जुड़े हैं.......
----------------
फिर भी: शुभकामनाएँ: KlaRa
 

Olaf R.

21/03/2025 14:48:48
  • #5
ठीक है, लेकिन आपने कहा था "भूमि की दिखाई देने वाली सतह को लगभग 3 मिमी मोटा शिकौन करना" और "दूसरे कमरे के स्थानान्तरणों पर... (अर्थात उच्च स्थानों पर) एक मजबूत शिकौन मिश्रण से ढलान की तरह शिकौन किया जाएगा।"
मैं यह नहीं चाहता।
फिर मैं दूसरे कमरों के अंतिम फर्श से कम से कम 3-3.5 सेमी नीचे हूँ और फर्श स्थानान्तरणों पर समतल नहीं है।

वर्तमान में कमरे में केवल स्टील कांक्रीट है जिसमें एक स्थिर स्तर की समतल मिश्रण की परत है।
इसलिए मैं अब फ्लोइंग इस्ट्रिच का उपयोग करूंगा। यह 30 मिमी परत की मोटाई से शुरू होता है। यह बिल्कुल उपयुक्त है। Knauf की निर्देशिका के अनुसार यह फोल्ड के साथ और बिना दोनों चलता है। जहां तक मुझे पता है, फोल्ड तब ही लिया जाता है जब नीचे गरमी और/या पैरों की आवाज़ नष्ट करने की परत हो। मेरे पास वह नहीं है।
मैं इसे अपने ड्राईवॉल वर्कर के साथ करूंगा, जो एक प्रशिक्षित इंटकाम है। धन्यवाद!
 

समान विषय
28.01.2010तहखाने वाला या बिना तहखाने वाला घर? - अनुभव20
05.08.2014पहली पेशकश, 157 वर्ग मीटर तहखाना के साथ, KFW 70, गैरेज14
30.09.2014नई निर्माण योजना - 160 वर्ग मीटर का एकल परिवार घर बिना तहखाने के - फर्श योजना, लागत आदि..29
11.03.2015बेसमेंट के साथ एक परिवार के घर के डिजाइन के लिए विचार47
06.05.2016एकल-परिवार वाले मकान की योजना तहखाने के साथ, संस्करण 223
30.05.2017पहला मसौदा एकल-परिवार घर 150 वर्ग मीटर के साथ तहखाने38
13.05.2019मंजिला योजना एकल परिवार के लिए घर, 140 वर्गमीटर तहखाना सहित40
06.07.2024जलरोधक बेसमेंट - "ताज़ा कंक्रीट संयुक्त फिल्म"31
10.07.2018विनाइल फर्श के बारे में आपके अनुभव - क्लिक करना या चिपकाना?21
15.08.2018वर्क प्लानिंग एकल परिवार का घर 180 वर्ग मीटर फ्लैट रूफ के साथ तहखाना और डबल गैरेज142
07.05.201812x9.6 मीटर, 2 पूर्ण मंजिलें, तहखाना, अटारी, 4 बच्चों के कमरे153
15.05.2018बेसमेंट और डबल गैराज के साथ एकल परिवार का घर 9.2x11 मीटर फर्श योजना अनुकूलित करें20
07.09.2018उत्तर की ढलान पर तहखाने के साथ लकड़ी के स्तंभ निर्माण में 160 वर्ग मीटर का एकल परिवार घर100
08.12.2018सिंगल फैमिली हाउस, खांचे वाली छत के साथ, बिना तहखाने के - प्रतिक्रिया अपेक्षित190
28.02.2019भूमि योजना उत्तरी ढलान पर एकल परिवार का घर तहख़ाना के साथ13
04.03.2019भूमि योजना शहर विला नए निर्माण के साथ तहखाना36
01.09.2020सबफ्लोर तैयारी क्लिक विनाइल19
16.04.2024KfW40+ बेसमेंट के साथ थर्मल एंवलप के अंदर या बाहर?38
18.10.2021पुराने भवन में तहखाना सुधार: खुद करें या किसी को कराएँ?14
11.11.2024मिट्टी और टाकर प्लेट लगाने का प्रस्ताव बहुत महंगा है?18

Oben