FI एक व्यक्ति सुरक्षा स्विच है, जो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए होता है।
मानक रूप में इसे 40A, 30mA संस्करण के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
40A वह अधिकतम विद्युत धारा है जो FI के माध्यम से बह सकती है और 30mA वह अधिकतम अपूर्णधारा है जिस पर इसे बंद करना होता है।
30mA से अधिक FI अनुमत नहीं है।
पूरे घर के लिए एक FI पर्याप्त नहीं है, अपने इलेक्ट्रिशियन की किसी भी बात पर भरोसा न करें।
एक सही विभाजन उदाहरण के रूप में हो सकता है:
1 FI सॉकेट के लिए
1 FI लाइट के लिए
1 FI घरेलू तकनीक के लिए
1 FI कूलिंग यूनिट के लिए
1 FI बाहरी क्षेत्र सहित गैराज/कारपोर्ट के लिए
यह सारा झंझट क्यों?
अगर आपके पास केवल एक FI है और कोई गलती होती है, तो आप पूरे परिसर में अंधेरे में होंगे। यह बहुत खराब है।
सॉकेट / लाइट को अलग करने से कहीं न कहीं लाइट काम करेगी।
बाहरी क्षेत्र भी हमेशा एक अलग FI के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि नमी के कारण त्रुटियाँ हो सकती हैं।
घरेलू तकनीक और कूलिंग यूनिट के लिए FI आवश्यक नहीं है,
लेकिन उदाहरण के लिए गर्मी की छुट्टियों में आपके फ्रोजन सामान के लिए यह बड़ा फायदा है, यदि लिविंग रूम के सॉकेट फेल हो जाएँ, सर्दियों में हीटर के लिए भी यही लागू होता है।
जिन उपकरणों को स्थायी रूप से जोड़ा गया है (सॉकेट के माध्यम से नहीं) उनके लिए FI की आवश्यकता नहीं है।
सिक्योरिटीज़
सिक्योरिटीज़ कनेक्टेड तारों की सुरक्षा के लिए होती हैं ताकि वे ओवरलोड न हों और जलने न लगें। व्यक्ति सुरक्षा के रूप में वे पर्याप्त नहीं हैं (इसीलिए FI है)।
घर में बी-कैरेक्टेरिस्टिक वाले स्विचिंग स्वचालन का उपयोग किया जाता है। B का अर्थ ट्रिपिंग व्यवहार है। इस मामले में 5xIn।
उदाहरण 1:
16A का सर्किट ब्रेकर स्थापित है, तार में शॉर्ट सर्किट होता है और कुल 5x16A अर्थात 80A बहती है, तो स्विच तुरंत ट्रिप करता है।
उदाहरण 2:
आपने तार को सिर्फ छेदा है या खरोंचा है और लाइफ और न्यूट्रल के बीच लीक करंट उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वह प्रवाह 5x16A से कम है, इस स्थिति में ब्रेकर तुरंत ट्रिप नहीं करेगा। यह गर्म होगा और कुछ समय बाद बंद हो जाएगा।
यह समय "B" द्वारा दर्शाया जाता है और इसे डायग्राम से पढ़ा जा सकता है। यह समय भी कारण है कि ब्रेकर को व्यक्ति सुरक्षा के रूप में अनुमति नहीं है।
सिक्योरिटीज़ का निर्धारण।
सिक्योरिटीज़ को कम से कम पीछे की तार की मोटाई के अनुसार उचित होना चाहिए, लेकिन बेहतर है कि उपयोग के अनुसार समायोजित हो।
मैं सॉकेट के लिए 16A ब्रेकर और अंदरूनी प्रकाश के लिए 6A या 10A ब्रेकर का उपयोग करता हूं।
विविधता का कारण पहले उल्लेख किया गया ट्रिपिंग टाइम है।
16A सुरक्षा स्विच प्रति अधिकतम 10 सॉकेट। यह समानता कारक से जुड़ा है।
मैंने सीखा कि औसतन प्रति सॉकेट 300W लिया जाता है। एक 16A स्विच 3000W तक सह सकता है, इसलिए 10 सॉकेट।
हर कमरे को अलग सुरक्षा मिलती है। एक सुरक्षा खरीदने की कीमत लगभग 1,00€ होती है, इसलिए अधिक कीमत पर न फंसें, लेकिन ध्यान रखें कि फिर हर कमरे में अलग कनेक्शन भी होगा।
लाइटिंग के लिए भी यही नियम लागू है। हर कमरे का एक स्विच, इसलिए आमतौर पर सुरक्षा की संख्या को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। एक पर्याप्त है, जब तक कि आप 1000W के स्ट्रैटलर इंस्टॉल न करें।
बड़े उपकरण जैसे वाशिंग मशीन, ड्रायर, फ्रिज, डिशवॉशर, ओवन, कुकटॉप, कॉफी मशीन आदि को अपनी सुरक्षा मिलती है।
विशेषकर 2kW से अधिक की क्षमता वाले उपकरण। 3kW (जैसे जल हीटर) से ऊपर एक 16A ब्रेकर पर्याप्त नहीं है, साथ ही कनेक्शन भी मोटा होना चाहिए।
आप देख सकते हैं कि काफी आवश्यकताएँ हैं, इसलिए अपने मुख्य बॉक्स को बड़ा रखने की योजना बनाएं।
एक अतिरिक्त खाली मीटर स्लॉट होना भी फायदेमंद हो सकता है (जैसे हीट पंप या सौर पैनल के बाद की इंस्टालेशन के लिए)।