FI - कितने आवश्यक हैं?

  • Erstellt am 28/03/2013 11:48:47

perlenmann

28/03/2013 11:48:47
  • #1
नमस्ते,

मैं यह जानना चाहता था कि 2009 से सभी सॉकेट (जो एक आम व्यक्ति द्वारा संचालित किए जाते हैं) FI द्वारा सुरक्षित करने होते हैं।
क्या DIN के अनुसार सब कुछ एक FI से चलाना सही है? या इलेक्ट्रिक सिस्टम को कई FIs में विभाजित करना आवश्यक है?
 

syrincsandy

29/03/2013 09:57:36
  • #2
हैलो, DIN इसको Ausstattungvariante के अनुसार नियंत्रित करती है। लेकिन लगभग हर VNB अपने TAB's में कम से कम 2 FI Schalter निर्धारित करता है। हीटिंग को बिना या यदि आवश्यक हो तो एक अलग FI के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए।

mfg Andy
 

Harlekinz

10/08/2013 14:01:13
  • #3
जहाँ तक मुझे पता है, कुछ VNB कम से कम 2 FI की मांग करते हैं बजाय 1 Gesamt-FI के।

सवाल यह है कि किस प्रकार की वस्तु (आकार, सर्किट की संख्या) को FI से सुरक्षित किया जाना चाहिए, खैर असल में तो लोग सुरक्षित किए जाते हैं।
तुम्हारा बजट कितना है, अपनी वितरण प्रणाली में कितना स्थान है?

अगर मेरी जानकारी सही है (मैं 2010 से सीधे इलेक्ट्रो हैंडवर्क में नहीं हूँ), तो तुम अलग-अलग सर्किट घोषित कर सकते हो और तब तुम्हें कोई FI पहले लगाने की जरूरत नहीं है (जैसे सॉकेट, हीटर, फ्रिज)। फिर तुम केवल उन उपकरणों को ही वहां चला सकते हो।

मैं अभी अपने खुद के (शायद) घर के लिए एक नवीनीकरण योजना बना रहा हूँ और योजना है: 1x4-ध्रुव FI रसोई के लिए, 1x4-ध्रुव FI हॉल + लिविंग रूम + बेडरूम + ड्रेसिंग रूम के लिए, 1x2-ध्रुव FI बाथरूम और WC के लिए, 1x2-ध्रुव FI कार्य कक्ष के लिए (दुर्भाग्य से बालकनी के साथ, जिसे भारी प्रयास से ही अलग किया जा सकता है), तहखाने के लिए 1x4-ध्रुव और गार्डन के लिए 1x2-ध्रुव।
बिना FI के सर्किट योजना के अनुसार फ्रिज और हीटर हैं।
घर का आवासीय क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर है, 2 मंजिलों पर फैला है और पूरी तरह तहखानेदार है।
यह केवल एक उदाहरण के रूप में दिया गया है, सामान्यतः FI की संख्या इतनी नहीं होती, लेकिन एक आदमी के तौर पर मुझे यह कमी हो सकती है।

सादर
मार्कस
 

Elektro1

20/08/2013 20:42:06
  • #4
सुरक्षा के लिए

FI
FI एक व्यक्ति सुरक्षा स्विच है, जो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए होता है।
मानक रूप में इसे 40A, 30mA संस्करण के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
40A वह अधिकतम विद्युत धारा है जो FI के माध्यम से बह सकती है और 30mA वह अधिकतम अपूर्णधारा है जिस पर इसे बंद करना होता है।
30mA से अधिक FI अनुमत नहीं है।

पूरे घर के लिए एक FI पर्याप्त नहीं है, अपने इलेक्ट्रिशियन की किसी भी बात पर भरोसा न करें।
एक सही विभाजन उदाहरण के रूप में हो सकता है:

1 FI सॉकेट के लिए
1 FI लाइट के लिए
1 FI घरेलू तकनीक के लिए
1 FI कूलिंग यूनिट के लिए
1 FI बाहरी क्षेत्र सहित गैराज/कारपोर्ट के लिए

यह सारा झंझट क्यों?
अगर आपके पास केवल एक FI है और कोई गलती होती है, तो आप पूरे परिसर में अंधेरे में होंगे। यह बहुत खराब है।
सॉकेट / लाइट को अलग करने से कहीं न कहीं लाइट काम करेगी।
बाहरी क्षेत्र भी हमेशा एक अलग FI के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि नमी के कारण त्रुटियाँ हो सकती हैं।
घरेलू तकनीक और कूलिंग यूनिट के लिए FI आवश्यक नहीं है,
लेकिन उदाहरण के लिए गर्मी की छुट्टियों में आपके फ्रोजन सामान के लिए यह बड़ा फायदा है, यदि लिविंग रूम के सॉकेट फेल हो जाएँ, सर्दियों में हीटर के लिए भी यही लागू होता है।
जिन उपकरणों को स्थायी रूप से जोड़ा गया है (सॉकेट के माध्यम से नहीं) उनके लिए FI की आवश्यकता नहीं है।

सिक्योरिटीज़

सिक्योरिटीज़ कनेक्टेड तारों की सुरक्षा के लिए होती हैं ताकि वे ओवरलोड न हों और जलने न लगें। व्यक्ति सुरक्षा के रूप में वे पर्याप्त नहीं हैं (इसीलिए FI है)।

घर में बी-कैरेक्टेरिस्टिक वाले स्विचिंग स्वचालन का उपयोग किया जाता है। B का अर्थ ट्रिपिंग व्यवहार है। इस मामले में 5xIn।
उदाहरण 1:
16A का सर्किट ब्रेकर स्थापित है, तार में शॉर्ट सर्किट होता है और कुल 5x16A अर्थात 80A बहती है, तो स्विच तुरंत ट्रिप करता है।

उदाहरण 2:
आपने तार को सिर्फ छेदा है या खरोंचा है और लाइफ और न्यूट्रल के बीच लीक करंट उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वह प्रवाह 5x16A से कम है, इस स्थिति में ब्रेकर तुरंत ट्रिप नहीं करेगा। यह गर्म होगा और कुछ समय बाद बंद हो जाएगा।
यह समय "B" द्वारा दर्शाया जाता है और इसे डायग्राम से पढ़ा जा सकता है। यह समय भी कारण है कि ब्रेकर को व्यक्ति सुरक्षा के रूप में अनुमति नहीं है।

सिक्योरिटीज़ का निर्धारण।

सिक्योरिटीज़ को कम से कम पीछे की तार की मोटाई के अनुसार उचित होना चाहिए, लेकिन बेहतर है कि उपयोग के अनुसार समायोजित हो।

मैं सॉकेट के लिए 16A ब्रेकर और अंदरूनी प्रकाश के लिए 6A या 10A ब्रेकर का उपयोग करता हूं।
विविधता का कारण पहले उल्लेख किया गया ट्रिपिंग टाइम है।

16A सुरक्षा स्विच प्रति अधिकतम 10 सॉकेट। यह समानता कारक से जुड़ा है।
मैंने सीखा कि औसतन प्रति सॉकेट 300W लिया जाता है। एक 16A स्विच 3000W तक सह सकता है, इसलिए 10 सॉकेट।

हर कमरे को अलग सुरक्षा मिलती है। एक सुरक्षा खरीदने की कीमत लगभग 1,00€ होती है, इसलिए अधिक कीमत पर न फंसें, लेकिन ध्यान रखें कि फिर हर कमरे में अलग कनेक्शन भी होगा।

लाइटिंग के लिए भी यही नियम लागू है। हर कमरे का एक स्विच, इसलिए आमतौर पर सुरक्षा की संख्या को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। एक पर्याप्त है, जब तक कि आप 1000W के स्ट्रैटलर इंस्टॉल न करें।

बड़े उपकरण जैसे वाशिंग मशीन, ड्रायर, फ्रिज, डिशवॉशर, ओवन, कुकटॉप, कॉफी मशीन आदि को अपनी सुरक्षा मिलती है।
विशेषकर 2kW से अधिक की क्षमता वाले उपकरण। 3kW (जैसे जल हीटर) से ऊपर एक 16A ब्रेकर पर्याप्त नहीं है, साथ ही कनेक्शन भी मोटा होना चाहिए।

आप देख सकते हैं कि काफी आवश्यकताएँ हैं, इसलिए अपने मुख्य बॉक्स को बड़ा रखने की योजना बनाएं।
एक अतिरिक्त खाली मीटर स्लॉट होना भी फायदेमंद हो सकता है (जैसे हीट पंप या सौर पैनल के बाद की इंस्टालेशन के लिए)।
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
30.04.2015KFW70 गैस-सौर हीटिंग के साथ65
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
24.12.2015इलेक्ट्रिकल योजना - सॉकेट88
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
15.08.2016मिनिमम आवश्यकताएं सॉकेट की संख्या?11
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
15.08.2017लाइट स्विच के ठीक नीचे सॉकेट? फायदे, नुकसान?17
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60

Oben