सुप्रभात सभी को,

मैं कुछ समय से पढ़ रहा हूँ और अब हमारे वर्तमान घर निर्माण से संबंधित एक छोटा सवाल है।
मैंने यह सवाल पहले एक अन्य फोरम में भी पूछा है। परन्तु मैं अभी भी अनिश्चित हूँ इसलिए यहाँ फिर से यह सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने यह भी सीख लिया है कि इस मामले में यह पारंपरिक अर्थ में कोई स्टुर्ज नहीं है।
फिर भी विकल्पों के अभाव में मैं स्टुर्ज शब्द का उपयोग करता हूँ।
तो हमारी गैरेज के ऊपर 7 मीटर लंबाई और 1 मीटर ऊँचाई में एक स्टुर्ज बनाया और डाला गया है। अब लग रहा है कि मजदूरों ने कंक्रीट की मात्रा में गलती कर दी है। जिसका अर्थ है कि लगभग 1 मीटर लंबाई और 20 सेमी गहराई में कंक्रीट अभी तक नहीं डाला गया है। यह शायद आज डाला जाएगा। अब सवाल यह है कि, चूंकि पहले डाला गया कंक्रीट अब तक सूख चुका है, क्या आज डाला जाने वाला कंक्रीट पुराने कंक्रीट के साथ "जोड़" नहीं बनाएगा? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे भार वहन क्षमता, झुकाव, दृढ़ता में समस्या होगी? या यह सब कोई समस्या नहीं है।
बिल्डर कंपनी से शिकायत करने से पहले मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि क्या शिकायत करने का कोई आधार है।
चित्र संलग्न हैं।

धन्यवाद और शुभकामनाएँ।
 

tomtom79

11/12/2019 08:00:24
  • #2
आपका क्या ख्याल है, वे बड़े निर्माण स्थलों पर क्या करते हैं, क्या वे भी एक ही दिन में नींव का कंक्रीट नहीं डालते? अगर आज बाकी का काम हो जाता है तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन आदमी बाकी की मात्रा तो ला सकता था, चाहे वह पिकअप ट्रक से ले आना हो या थैलों में मिलाकर।
 

Otus11

11/12/2019 10:02:49
  • #3

सिमेंट पानी के घोल (बिना रेत के) से ठोस कंक्रीट की सतह पर पेंट करें / पहले से गीला करें, इससे ताजा कंक्रीट के साथ संबंध बेहतर होगा। भार मुख्य रूप से लौह अभियांत्रण के माध्यम से उठाये जाने चाहिए।
 

Stefan2.84

11/12/2019 13:16:25
  • #4
पिछले उत्तरों के लिए धन्यवाद। यह मुझे थोड़ा शांत करता है। लेकिन मुझे यह फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है।
 

Steven

12/12/2019 10:16:44
  • #5
हैलो स्टीफन 2.84

क्या गेराज के दरवाजे के ऊपर पहले से ही कोई स्टर्ज़ (Sturz) है? वहां एक होना चाहिए। अन्यथा स्टर्ज़ उस संरचना में शामिल है।
जैसा कि मेरे पूर्व लेखक ने कहा है, मैं इसे बिल्कुल सरल नहीं मानता। ठीक है, स्टर्ज़ कंक्रीट को पकड़ता है। लेकिन पुराना/नया कनेक्शन टिक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे चिंता है कि पानी प्रवेश कर सकता है और संभवतः कंक्रीट के हिस्सों को और अलग कर सकता है। इसमें समय का घिसाव पहले से ही शामिल है।
मैं हर हाल में निर्माण प्रबंधक को (लिखित रूप में) इस दोष की सूचना दूंगा।
इतनी स्पष्ट मात्रा में कंक्रीट की गणना में गलती करना मेरे लिए समझ से परे है। फेल!

स्टीवन
 

Steven

12/12/2019 10:19:38
  • #6
नमस्ते

मैंने फिर से तस्वीरें देखी हैं।
यह एक ऐसा "ओवरले" हो सकता है। यह एक तरह का स्टर्स जैसा है, बस ऊपर की तरफ। तब यह स्थैतिक रूप से सही तरीके से निष्पादित नहीं होगा।

स्टीवन
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
09.10.2016छत की निर्माण - मिट्टी के टाइल या कंक्रीट?16
02.04.2015पुनर्निर्धारण लागत - गिरने की लागत?16
07.09.2017मंजिल की छत: कंक्रीट या लकड़ी की बीम वाली छत - फायदे और नुकसान!?20
09.02.2016क्या कंक्रीट को वाटरप्रूफ करना चाहिए या पानी के गुजरने देना चाहिए?14
20.02.2016डब्ल्यूयू कंक्रीट की तहखाने - स्विच समस्या12
22.12.2016क्या बारिश कंक्रीट स्लैब को नुकसान पहुंचाती है?12
28.11.2019कंक्रीट बनाम मिट्टी की छत की टाइलें26
08.07.2016छत की नालियों के नीचे कंक्रीट13
13.10.2016कंक्रीट से टाइल्स हटाना16
26.04.2021अतिरिक्त इंसुलेशन के बिना कंक्रीट का घर - एकसामग्री12
01.02.2017अतिरिक्त तह मूलतः आंशिक रूप से कंक्रीट था, अब संभवतः पूरी तरह से ईंट का बना हुआ है28
14.04.2017कंक्रीट से मकान निर्माण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201631
10.07.2017डब्ल्यूयू-कॉन्क्रीट + आवासीय बेसमेंट में अंडरपुट डिब्बे - इसे कैसे हल किया जा सकता है?33
27.08.2017कंक्रीट पर जंग के दाग - छत से दीवार - नया निर्माण12
20.11.2017क्या डायवॉल को सीधे कंक्रीट पर चिपकाया जा सकता है?29
27.06.2018फॉर्मवर्क और कंक्रीट का उपयोग करके एल-स्टोन को मोटा करना?15
18.07.2018कंक्रीट से गैरेज निर्माण! 3 दीवारें या घर का बढ़ाव? आपका क्या विचार है?26
20.09.2023कोर इंसुलेशन के साथ कॉन्क्रीट बाउहाउस विला - अनुभव1658
22.06.2020डबल गैरेज का नया निर्माण, गैरेज के द्वार के लिए स्टर्ज़ की ऊँचाई कितनी होनी चाहिए?15

Oben