केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की dB_A में ध्वनि स्तर के अनुभव मान

  • Erstellt am 15/08/2017 20:49:56

jx7

15/08/2017 20:49:56
  • #1
आपके केंद्रीय नियंत्रणित आवासीय वेंटिलेशन की आवाज़ कितनी तेज़ है, dB_A में मापा गया?

यह घर के कमरों में एक मीटर की दूरी पर वेंट की नॉर्मल स्तर पर दिन के समय के संचालन के लिए मापा गया होता है, जो सिस्टम के निरीक्षण से प्राप्त होता है।

(ऐसे मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जो इसे माप सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वास्तव में dB_A मापा या दिखाया जा रहा हो, ना कि dB।)

खुद सिस्टम की आवाज़ कितनी तेज़ है, यानी तकनीकी कमरे में नियंत्रणित आवासीय वेंटिलेशन से एक मीटर की दूरी पर मापा गया?

आपके पास कौन सा मॉडल है?
 

jx7

15/08/2017 20:55:16
  • #2
हेलिओस ईज़ी कंट्रोल 370 (Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 370 W)

बेसमेंट में: 56-57 dB_A

रहने वाले कमरों में: 29-42 dB_A, कमरे के अनुसार
 

meister keks

15/08/2017 22:38:55
  • #3
मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता लेकिन मुझे आवाजें परेशान करने वाली नहीं लगतीं। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी स्टेप सेट की जाती है।
 

jx7

17/09/2017 12:52:24
  • #4
वह हवा, वैसे भी, 1950 आर/मिन (ताजी हवा) या 1680 आर/मिन (निष्कासित हवा) पर चालू होती है, ताकि 190 m^3/h के लक्षित मान प्राप्त किए जा सकें।
 

tomtom79

17/09/2017 13:03:02
  • #5
अगर किसी मोबाइल एप से कंट्रोल्ड-रहने वाले कमरे की वेंटिलेशन की आवाज़ को मापा जा सकता है तो मैं इसे लगातार बंद रखूंगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है।
 

jx7

25/10/2017 11:52:26
  • #6
पहली साइट विजिट में निर्माता हेलिओस के प्रतिनिधियों के साथ सभी इस बात पर सहमत थे कि तहखाने में लगी मशीन असामान्य रूप से ज़्यादा शोर करती है, जो कि सामान्य हेलिओस मशीनों से ज़्यादा है। यह बात अब एक पेशेवर शोर दबाव मापक यंत्र से माप के जरिये पुष्टि हो गई है।

मूल सेटिंग में (डायग्राम की वाक्यांश के अनुसार 190 m^3/h के लिए वोल्टेज) मशीन 56 dB_A का शोर उत्पन्न करती है, जबकि नई कम की गई सेटिंग में यह शोर 53 dB_A है। निर्माता के अनुसार 200 m^3/h पर शोर स्तर 41 dB_A होना चाहिए, जो कि कम की गई सेटिंग के शोर स्तर से 12 dB_A कम है। क्योंकि 6 dB_A की वृद्धि मनुष्य को ध्वनि की तीव्रता में दोगुनी वृद्धि के समान लगती है, इसलिए कहा जा सकता है कि कम की गई सेटिंग में मशीन कैटलॉग में दिए गए स्तर से 4 गुना ज़्यादा शोर करती है

हालांकि कहा जा रहा है कि यह सब सामान्य है, 41 dB_A केवल प्रयोगशाला का मान है, व्यावहारिक उपयोग में इससे ज़्यादा शोर हो सकता है।

मुझे पता है कि प्रयोगशाला के मान और व्यावहारिक मान अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय में 4 गुना ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, यह मेरे लिए वी डब्लू उत्सर्जन आंकड़ों जैसा लगता है।

हम निश्चित रूप से हेलिओस नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की सिफारिश नहीं करेंगे, कक्षों में सामान्य स्तर पर वेंटिलेशन स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है और हमें यह आवाज़ें असहज लगती हैं।
 

समान विषय
03.03.2012पद कंट्रोल्ड रिहायशी वेंटिलेशन भूमिगत तहखाने में?16
07.07.2017डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड रेसिडेंशियल वेंटिलेशन के साथ अनुभव?13
17.12.2015आपने अपने नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए कितना भुगतान किया?16
05.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हेलियोज़ - क्या निर्माता निर्देशों के अनुसार स्थापना पर्याप्त है?17
08.12.2015अइन्सुलेटेड बेसमेंट = गीला बेसमेंट?20
29.07.2017स्वयं नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन इंस्टॉल करें, समय सारिणी का पालन करें, लागत?63
26.12.2018हवादार तहखाने में तहखाने की खिड़की छोड़ दें?20
10.01.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली के साथ रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सवाल58
27.07.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन नलिकाएँ बिना तहखाने के लगाना?12
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
07.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन एकल परिवार का घर - योजना और डिजाइन हेलिओस ईज़ीप्लान34
29.10.2018निर्णय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: हेलिओस EC 300 W R बनाम होमवेंट कम्फर्ट FR 30112
29.12.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली के टिप्स और ट्रिक्स18
07.05.2020तहखाने में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करना - बाहरी हवा / निकास हवा, सुझाव?15
29.11.2021एन्थैल्पी या रोटेशनल हीट एक्सचेंजर के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन25
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता चयन - कैसे शुरू करें?43
26.05.2022स्थानीय हीटिंग / सैनिटरी कंपनी के माध्यम से नियन्त्रित आवासीय वेंटिलेशन की योजना20