अनुभव, चल रही लागतें Rotex HPSU Comptact 308

  • Erstellt am 14/05/2019 15:53:08

immermehr

14/05/2019 15:53:08
  • #1
सभी को नमस्ते,
मुझे Bauträger (Heinz von Heiden) से मेरे geplante Haus (Arcus 160 - 152,57 qm (nach WoFIV) और 164,79 (nach DIN 277) के लिए एक Angebot मिला है।
यह एक Kombi-Gerät है (Wassertank और Innenteil मिला हुआ)
Angebot के अनुसार, यह Gerät 170m2 के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- आपकी क्या राय है?
- मेरा दोस्त कहता है कि Innenteil फिर से repariert/gewartet होना होगा। अगर यह Wassertank के साथ मिलाया गया है --> मुश्किल होगा
- अब तक आपका अनुभव इस Gerät के साथ कैसा रहा है?
उत्तर के लिए धन्यवाद।
 

lesmue79

14/05/2019 20:18:56
  • #2
ऑफ़र को फेंक दो... जो कोई भी घर के m2 Wohnfläche/Heizfläche के आधार पर हीटिंग सिस्टम का चयन करता है, उसे गोली मार देनी चाहिए। यह सिर्फ बिक्री की झूठी बात है या बिक्री की गणना है। उदाहरण के लिए 170 m2 Wohnfläche का घर Zugspitze, Köln, Alaska या कांगो में हो, और हर जगह यही Wärmepumpe उस घर को गर्म करने के लिए काफी हो? Wärmepumpe का चयन एक सही Heizlast गणना और Fußbodenheizung-Auslegung के आधार पर होना चाहिए। और इस डिवाइस को अधिक आकार का बनाने मत देना।
 

Winjoe1

20/08/2019 07:15:34
  • #3
हमने हाइंज वॉन हाइडेन के माध्यम से ऐसी एक प्रणाली अब पांच महीने से चल रही है, जिसमें कूलिंग फंक्शन भी शामिल है।
यह पहले तो वही करती है जो इसे करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह ठीक नहीं होता। अभी तक मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं कह सकता - न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक।
ऐसी हीटिंग प्रणाली की डिजाइनिंग के संबंध में: मेरा मानना है कि रहने के क्षेत्रफल से संबंधित समझ औसत उपभोक्ता के लिए हीट लोड की तुलना में बेहतर होती है। और संभवतः यह 85..90% मामलों को कवर करेगा, विशेषकर ऑफर तैयार करने के दौरान। निर्माण अनुमति या ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए तो विस्तृत गणना आवश्यक होती ही है!??
 

boxandroof

20/08/2019 09:37:35
  • #4
यह एक डेटाबेस है जो हीट पंप के वास्तविक खपत के लिए है, ठीक वैसे ही जैसे Spritmonitor है, इसे आप अपनी सर्च इंजन के द्वारा पा सकते हैं। इसकी विश्वसनीयता संबंधित परिस्थितियों तक सीमित होती है, लेकिन यह एक संकेत देता है।

हीट पंप को अधिक आकार का नहीं होना चाहिए और फ्लोर हीटिंग को संभवतः निम्नतम सप्लाई तापमानों के लिए अनुकूलित करना चाहिए। इसके लिए कमरेवार हीट लोड की गणना की जाती है। वहां आदर्श रूप से अपनी इच्छित तापमान (बाथरूम में DIN के अनुसार 24° आवश्यक है?) भी दी जाती है। इस गणना और गणना किए गए अधिकतम सप्लाई तापमान के लिए जल्दी से पूछें, तब आप जान पाएंगे कि आप किस पर हैं। नए निर्माण में 35° से अधिक स्वीकार्य नहीं है, 30° तक प्रयास किया जाना चाहिए। बफ़र स्टोरेज और व्यक्तिगत कक्ष नियंत्रण का परित्याग करें। इन सभी विषयों पर आपको इंटरनेट पर अन्य निर्माणकर्ताओं से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी।


नहीं, प्रमाण पत्रों का हीटिंग की विशिष्ट योजना से बहुत कम या बिल्कुल कोई संबंध नहीं होता, इसमें सही हैं। निर्माण कंपनियां निर्माणकर्ताओं की हानि पर इसे आसान बनाने के लिए अनुमान लगाती हैं। बेहतर है कुछ अधिक, ताकि निर्माणकर्ता कभी ठंडा न महसूस करे।
 

Knöpfchen

22/08/2019 20:02:38
  • #5
केवल जानकारी के लिए। जनवरी 2020 से ROTEX बन जाएगा : Daikin। लगता है Rotex का Daikin के साथ ट्रेडमार्क विवाद था?!
 

समान विषय
08.06.2020वायु-से-वायु हीट पंप बनाम वायु-से-जल हीट पंप बनाम रिंग ग्रोव कलेक्टर - अंतर50
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
29.06.2021शीतलन अवधारणा नया निर्माण - स्प्लिट एयर कंडीशनर / वायु-से-जल हीट पंप शीतलन कार्य / संयोजन25
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
11.03.2023जमीन एकल परिवार का घर C630 हाइंज वॉन हीडेन स्थान सैक्सनी में64
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19
31.01.2024वॉल कंस्ट्रक्शन तुलना हाइन्ज़ वॉन हाइडेन बनाम टीम मासिवहाउस16