Gubtibubti
28/05/2020 16:54:30
- #1
नमस्ते, मैं यहाँ नया हूँ और मैं खुद को और अपनी समस्या को परिचित कराना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे ज्यादा माँग नहीं कर रहा हूँ।
मैं विदेश में रहने वाला जर्मन हूँ और बेल्जियम में रहता हूँ। यहाँ हम अब एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं और एक घर बनाना चाहते हैं।
एक ज़मीन, जो हमें बहुत पसंद है, दुर्भाग्यवश सबसे अच्छा भूमि परीक्षण नहीं दिखाता। यह सड़क में एक अंतिम खाली ज़मीनों में से एक है (लगभग 500 मीटर लंबी और प्लॉट के दाएँ-बाएँ पहले से ही घर बने हुए हैं, जो 70 और 80 के दशक के हैं। सड़क में अन्य नए घर भी मौजूद हैं।
अब हम सोच रहे हैं कि क्या भूमि परीक्षण खरीदने से रोकता है या यह सब कुछ कुछ हजार यूरो अधिक खर्च करके संतोषजनक रूप से हल किया जा सकता है। हम दो मंज़िलें योजना बना रहे हैं, जमीनी मंजिल पर लगभग 150m² और ऊपर की मंजिल पर 120m², जिसमें से 20-30m² खुली जगह होगी।
मैंने नीचे हॉलैंड के भूमि परीक्षण के संबंधित भाग का गूगल अनुवाद रखा है और इसे (उम्मीद है) बेहतर और सही जर्मन में अनुकूलित किया है।
हम तहखाना नहीं बनाना चाहते हैं और रुचि की बात यह है कि ऐसी स्थिति में फाउंडेशन की स्लैब की निर्माण लागत कितनी अधिक होगी। मुझे पूरी तरह पता है कि कई फैक्टर और स्थान भूमिका निभाते हैं, लेकिन हम यहाँ मात्र एक मोटा अनुमान चाहते हैं, न कि कोई ठोस ऑफ़र।
स्थानीय निर्माण इंजीनियरों से पूछताछ भी चल रही है, पर अनुभव से पता चलता है कि इसमें हफ्ते लग जाते हैं और अच्छी जमीनें जल्दी बिक जाती हैं। इसलिए, हम किसी भी उपयुक्त अनुमाने के लिए (फाउंडेशन/बेसमेन्ट स्लैब की सामान्य स्लैब की तुलना में कुछ हजार यूरो अधिक मूल्य) बहुत आभारी होंगे।
अधिक विवरण या संपूर्ण रिपोर्ट आवश्यकता पर निजी संदेश द्वारा भेज सकता हूँ।
बहुत धन्यवाद पहले से,
डर्क
लेगेण्ड:
R0 = सड़क
नमूना घुमाव की सतहें:
S01 = R0 + 0.8 मीटर
S02 = R0 + 0.64 मीटर
S03 = R0 + 0.75 मीटर
भूमिगत जल लगभग 1.50 मीटर सतह के नीचे
4. नींव सलाह
नींव सलाह एक घर पर आधारित है जिसमें पूरा तहखाना, एक आधार मंजिल और एक मंजिल है।
हम स्थान निरीक्षण से संदेह करते हैं कि मूल क्षेत्र भर दिया गया है और/या हिलाया गया है। Excavation और हिलाई गई मिट्टी नींव के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए कार्य शुरू करने से पहले (जैसे कि परीक्षण खड्ड या हैंड ड्रिलिंग के माध्यम से) इसकी उपस्थिति और मोटाई को दृश्य रूप से जांचा जाना चाहिए।
4.1 R -2.00 पर सामान्य फाउंडेशन स्लैब
इसके लिए हम 15mx10m की सामान्य आधार स्लैब मानते हैं जो सापेक्ष स्तर R: -2.00 मीटर पर सेट की गई है। वर्तमान भूमि ऊंचाई के नीचे संबंधित गहराईयां हैं:
S01: 2.80 मीटर
S02: 2.64 मीटर
S03: 2.75 मीटर
हम सैद्धांतिक रूप से Aushubboden के मुआवज़ा प्रभाव की उम्मीद करते हैं, जिसमें 45 kN/m² तक के लोड पर कोई बैठाव नहीं होगा। यह सैद्धांतिक रूप से एक औसत घर के लिए, जिसमें पूरा तहखाना, आधार मंजिल और एक मंजिल है, पर्याप्त होगा।
लेकिन स्लैब संभवतः बहुत कमजोर मिट्टी वाली ज़ोन के ठीक ऊपर होगी। इस तरह की नरम मिट्टी पर यह नहीं पता कि स्लैब सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगा या नहीं। किसी भी हालत में, आराम के अंतर को संभालने के लिए सुदृढ़ीकरण पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, निर्माण के दौरान भूजल को अस्थायी रूप से कम करना होगा। इसके लिए हम "ड्रेनेज दिशानिर्देश" सित. 2009 (ड्रेनेज वर्किंग ग्रुप और BBRI) का संदर्भ देते हैं। क़ाई या मिट्टी वाली भूमि में भूजल स्तर को गिराना एक ओर व्यावहारिक रूप से कठिन है, और दूसरी ओर इससे पड़ोसी घरों में संभावित नुकसान के साथ महत्वपूर्ण बैठाव हो सकते हैं।
इसलिए हम इस स्थान पर तहखाना के साथ घर बनाने की कड़े रूप से सलाह नहीं देते। (टिप्पणी: तहखाना नहीं बना रहे, तो ठीक है)
4.2 R -0.20 पर सामान्य फाउंडेशन स्लैब
चूंकि नींव भर दिए गए मिट्टी में स्थापित करना उचित नहीं है, हम वैकल्पिक रूप से एक सामान्य आधार स्लैब देखते हैं जो इस हिलाई गई मिट्टी के नीचे सापेक्ष स्तर R: -0.20 मीटर पर सेट किया गया है।
वर्तमान जमीन स्तर के नीचे की गहराईयां हैं:
S01: 1.00 मीटर
S02: 0.84 मीटर
S03: 0.95 मीटर
यदि इन गहराइयों में हिली या भरी गई मिट्टी मौजूद है, तो निकलवाना होगा और उपयुक्त भराई सामग्री से भर दिया जाएगा।
एक बैठाव गणना सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित परिणाम देती है:
तालिका 4.1 - R: -0.20 मीटर पर सामान्य फाउंडेशन स्लैब के लिए बैठाव गणनाएँ
MwSt
बठाव सेमी में
kN/m² में S01 S02 S03
20 0.27 1.26 0.60
25 1.82 2.39 1.75
30 3.00 3.43 2.86
35 4.04 4.33 *3.84
40 4.98 5.14 *4.66
*: बैठाव द्वारा प्रभाव सैद्धांतिक रूप से CPT गहराई से गहरा है।
अंतिम बैठाव 35 kN/m² लोड पर सामान्य मानक के अनुसार 5 सेमी अधिकतम होंगे। यह औसत एक घर के लिए पर्याप्त है जिसमें क्रॉल स्पेस, आधार मंजिल और फ़्लोर होता है।
चूंकि स्लैब यहाँ कमजोर ज़ोन के ऊपर है, हम सलाह देते हैं कि सुदृढ़ीकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए ताकि संभावित बैठाव अंतर को संतुलित किया जा सके और नुकसान टाला जा सके।
मैं विदेश में रहने वाला जर्मन हूँ और बेल्जियम में रहता हूँ। यहाँ हम अब एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं और एक घर बनाना चाहते हैं।
एक ज़मीन, जो हमें बहुत पसंद है, दुर्भाग्यवश सबसे अच्छा भूमि परीक्षण नहीं दिखाता। यह सड़क में एक अंतिम खाली ज़मीनों में से एक है (लगभग 500 मीटर लंबी और प्लॉट के दाएँ-बाएँ पहले से ही घर बने हुए हैं, जो 70 और 80 के दशक के हैं। सड़क में अन्य नए घर भी मौजूद हैं।
अब हम सोच रहे हैं कि क्या भूमि परीक्षण खरीदने से रोकता है या यह सब कुछ कुछ हजार यूरो अधिक खर्च करके संतोषजनक रूप से हल किया जा सकता है। हम दो मंज़िलें योजना बना रहे हैं, जमीनी मंजिल पर लगभग 150m² और ऊपर की मंजिल पर 120m², जिसमें से 20-30m² खुली जगह होगी।
मैंने नीचे हॉलैंड के भूमि परीक्षण के संबंधित भाग का गूगल अनुवाद रखा है और इसे (उम्मीद है) बेहतर और सही जर्मन में अनुकूलित किया है।
हम तहखाना नहीं बनाना चाहते हैं और रुचि की बात यह है कि ऐसी स्थिति में फाउंडेशन की स्लैब की निर्माण लागत कितनी अधिक होगी। मुझे पूरी तरह पता है कि कई फैक्टर और स्थान भूमिका निभाते हैं, लेकिन हम यहाँ मात्र एक मोटा अनुमान चाहते हैं, न कि कोई ठोस ऑफ़र।
स्थानीय निर्माण इंजीनियरों से पूछताछ भी चल रही है, पर अनुभव से पता चलता है कि इसमें हफ्ते लग जाते हैं और अच्छी जमीनें जल्दी बिक जाती हैं। इसलिए, हम किसी भी उपयुक्त अनुमाने के लिए (फाउंडेशन/बेसमेन्ट स्लैब की सामान्य स्लैब की तुलना में कुछ हजार यूरो अधिक मूल्य) बहुत आभारी होंगे।
अधिक विवरण या संपूर्ण रिपोर्ट आवश्यकता पर निजी संदेश द्वारा भेज सकता हूँ।
बहुत धन्यवाद पहले से,
डर्क
लेगेण्ड:
R0 = सड़क
नमूना घुमाव की सतहें:
S01 = R0 + 0.8 मीटर
S02 = R0 + 0.64 मीटर
S03 = R0 + 0.75 मीटर
भूमिगत जल लगभग 1.50 मीटर सतह के नीचे
4. नींव सलाह
नींव सलाह एक घर पर आधारित है जिसमें पूरा तहखाना, एक आधार मंजिल और एक मंजिल है।
हम स्थान निरीक्षण से संदेह करते हैं कि मूल क्षेत्र भर दिया गया है और/या हिलाया गया है। Excavation और हिलाई गई मिट्टी नींव के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए कार्य शुरू करने से पहले (जैसे कि परीक्षण खड्ड या हैंड ड्रिलिंग के माध्यम से) इसकी उपस्थिति और मोटाई को दृश्य रूप से जांचा जाना चाहिए।
4.1 R -2.00 पर सामान्य फाउंडेशन स्लैब
इसके लिए हम 15mx10m की सामान्य आधार स्लैब मानते हैं जो सापेक्ष स्तर R: -2.00 मीटर पर सेट की गई है। वर्तमान भूमि ऊंचाई के नीचे संबंधित गहराईयां हैं:
S01: 2.80 मीटर
S02: 2.64 मीटर
S03: 2.75 मीटर
हम सैद्धांतिक रूप से Aushubboden के मुआवज़ा प्रभाव की उम्मीद करते हैं, जिसमें 45 kN/m² तक के लोड पर कोई बैठाव नहीं होगा। यह सैद्धांतिक रूप से एक औसत घर के लिए, जिसमें पूरा तहखाना, आधार मंजिल और एक मंजिल है, पर्याप्त होगा।
लेकिन स्लैब संभवतः बहुत कमजोर मिट्टी वाली ज़ोन के ठीक ऊपर होगी। इस तरह की नरम मिट्टी पर यह नहीं पता कि स्लैब सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगा या नहीं। किसी भी हालत में, आराम के अंतर को संभालने के लिए सुदृढ़ीकरण पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, निर्माण के दौरान भूजल को अस्थायी रूप से कम करना होगा। इसके लिए हम "ड्रेनेज दिशानिर्देश" सित. 2009 (ड्रेनेज वर्किंग ग्रुप और BBRI) का संदर्भ देते हैं। क़ाई या मिट्टी वाली भूमि में भूजल स्तर को गिराना एक ओर व्यावहारिक रूप से कठिन है, और दूसरी ओर इससे पड़ोसी घरों में संभावित नुकसान के साथ महत्वपूर्ण बैठाव हो सकते हैं।
इसलिए हम इस स्थान पर तहखाना के साथ घर बनाने की कड़े रूप से सलाह नहीं देते। (टिप्पणी: तहखाना नहीं बना रहे, तो ठीक है)
4.2 R -0.20 पर सामान्य फाउंडेशन स्लैब
चूंकि नींव भर दिए गए मिट्टी में स्थापित करना उचित नहीं है, हम वैकल्पिक रूप से एक सामान्य आधार स्लैब देखते हैं जो इस हिलाई गई मिट्टी के नीचे सापेक्ष स्तर R: -0.20 मीटर पर सेट किया गया है।
वर्तमान जमीन स्तर के नीचे की गहराईयां हैं:
S01: 1.00 मीटर
S02: 0.84 मीटर
S03: 0.95 मीटर
यदि इन गहराइयों में हिली या भरी गई मिट्टी मौजूद है, तो निकलवाना होगा और उपयुक्त भराई सामग्री से भर दिया जाएगा।
एक बैठाव गणना सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित परिणाम देती है:
तालिका 4.1 - R: -0.20 मीटर पर सामान्य फाउंडेशन स्लैब के लिए बैठाव गणनाएँ
MwSt
बठाव सेमी में
kN/m² में S01 S02 S03
20 0.27 1.26 0.60
25 1.82 2.39 1.75
30 3.00 3.43 2.86
35 4.04 4.33 *3.84
40 4.98 5.14 *4.66
*: बैठाव द्वारा प्रभाव सैद्धांतिक रूप से CPT गहराई से गहरा है।
अंतिम बैठाव 35 kN/m² लोड पर सामान्य मानक के अनुसार 5 सेमी अधिकतम होंगे। यह औसत एक घर के लिए पर्याप्त है जिसमें क्रॉल स्पेस, आधार मंजिल और फ़्लोर होता है।
चूंकि स्लैब यहाँ कमजोर ज़ोन के ऊपर है, हम सलाह देते हैं कि सुदृढ़ीकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए ताकि संभावित बैठाव अंतर को संतुलित किया जा सके और नुकसान टाला जा सके।