त्रुटि जिमरमान

  • Erstellt am 07/10/2015 06:29:08

Bagira

07/10/2015 06:29:08
  • #1
नमस्ते!
मेरे पास निम्नलिखित समस्या है:
जब हमारे बढ़ई ने छत की संरचना पूरी कर ली, तो हमनें देखा कि दिखने वाले नाली में आंशिक रूप से जोड़ों की पंक्तियाँ लगातार समान रूप से नहीं हैं बल्कि एक स्पष्ट असमानता नजर आ रही है।
इसके अलावा, दो छत की खिड़कियाँ फिट नहीं हुईं क्योंकि उनके लिए उद्घाटन आवश्यक से छोटा था।
यहाँ पर समाधान कैसे निकाला जा सकता है या क्या उचित होगा???
 

Wastl

07/10/2015 08:14:01
  • #2
तुमने अनुबंधित रूप से कुछ तय किया है - बढ़ई के पास जाओ और सुधार करने की मांग करो। [Fensteröffnungen] में तो यह संभव होना चाहिए ना?! [Fugen] में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन बढ़ई क्या कहता है?
 

Bagira

07/10/2015 12:43:50
  • #3
सुधार वास्तव में संभव नहीं है, छत तो पहले ही ढका जा चुका है। मैंने CNC मशीन में गलत लट्टे के माप डाले थे और इसलिए छिद्र बहुत छोटे बन गए। बढ़ई पहले तो दूसरों को दोष देने की कोशिश कर रहा है...
 

समान विषय
13.07.2022पथ बनाना - संधियाँ जल पारगम्य / जड़ी-बूटी मुक्त46
31.01.2018क्लिंकर: बिना मोर्टार के वर्टिकल जोड़ - क्या यह ठीक है?17
26.02.2019पार्केट के जोड़ों को अस्वच्छ तरीके से लगाया गया है? यह दोष है या सहिष्णुता?30
21.05.2019पानी का कनेक्शन गलत तरीके से लगाया गया - मुख्य ठेकेदार से सुधार का अधिकार है?39
29.06.2020शॉवर बैक पैनल के अनुभव, गुणवत्ता, जोड़?13
02.12.2020पार्केट बिना फसलों के लगातार बिछाया गया26
04.03.2021बाहरी दीवार नम, फफूंदी, जोड़ रेत जैसा12
26.07.2023बहुत गंदा पार्केट लगाने का काम - सुधार संभव नहीं?113
31.08.2023दीवार से जमीन तक के जोड़ों का क्रम सममित नहीं है, क्या करें?35

Oben