ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में

  • Erstellt am 01/12/2015 20:37:20

Grym

01/12/2015 20:37:20
  • #1
मुझे ऊर्जा बचत विनियमन 2016 के बारे में एक प्रश्न था, अक्सर यह लिखा होता है कि ट्रांसमिशन हीट लॉस 20 प्रतिशत कम हो जाती है, लेकिन मुझे यह संख्या, प्राथमिक ऊर्जा जरूरत में बदलाव के विपरीत, कानून के पाठ में नहीं मिलती है। इसके बजाय वहाँ यह लिखा है:



इसका मतलब वास्तव में यह है कि ये संदर्भ मान अब तक लागू नहीं थे और जनवरी 2016 से ही लागू हुए? 20 प्रतिशत की कड़काई केवल अप्रत्यक्ष / गणनात्मक रूप में देखी जानी चाहिए, है न?

इसके अलावा KFW55 मानक भी ट्रांसमिशन हीट लॉस के संदर्भ मानों के आधार पर ही निर्धारित होता है। KFW55 70 प्रतिशत पर है, यानी KFW55 इन संदर्भ मानों के संदर्भ में ऊर्जा बचत विनियमन 2016 की तुलना में 30 प्रतिशत "कड़क" है?

इसी बात का संकेत KFW55 के लिए सरलीकृत मानों से भी मिलता है, जैसे हीट ब्रिज अधिभार 0.05x0.7=0.035 या 0.28x0.7=0.2। सरल बोलें तो, इसके लिए सभी हीट ब्रिज को गणना में लेना ही होता है।

तो, यह समीकरण सही नहीं है कि KFW70 लगभग ऊर्जा बचत विनियमन 2016 के बराबर है। KFW70 संदर्भ मानों के 85 प्रतिशत पर है, जबकि ऊर्जा बचत विनियमन 2016 संदर्भ मानों के 100 प्रतिशत पर आधारित है। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन हीट लॉस के संदर्भ में KFW70 ऊर्जा बचत विनियमन से 15 प्रतिशत अधिक कड़क है। केवल प्राथमिक ऊर्जा की तुलना में वे करीब आते हैं, जहाँ KFW70 70 प्रतिशत मांगता है और ऊर्जा बचत विनियमन 25 प्रतिशत तक कड़काई करता है, यानी 75 प्रतिशत।

इससे हम गैस+सोलर 2016 से जुड़ते हैं। एक KFW70 घर न केवल प्राथमिक ऊर्जा जरूरत बल्कि ट्रांसमिशन हीट लॉस दोनों में ऊर्जा बचत विनियमन 2016 को अधिक पूरा करता है। अगर पहले से गैस + सोलर के साथ KFW70 था, तो ऐसा आगे भी रहेगा। अक्षय ऊर्जा ताप कानून की आवश्यकताएं पॉइंट I. 1.) a) aa) में दी गई प्रणाली द्वारा पूरी होती हैं।

आपकी क्या राय है? सुधार? विरोधी राय? सिद्धांत? अन्य टिप्पणियाँ?
 

T21150

01/12/2015 21:10:01
  • #2
यह विषय अत्यंत कठिन है। निश्चित रूप से Bauexperte भी इस पर कुछ कह सकते हैं।

बाकी नीचे देखें.....संदर्भ। T:.....
(: अब मेरी टिप्पणियाँ एक बॉक्स में छिप गई हैं....ठीक है। मैं इस बार इसे ऐसे ही रखता हूँ....)

 

Grym

01/12/2015 21:20:12
  • #3
"स्पष्ट" यह पहले से ही है, क्योंकि 2016 की ऊर्जा बचत विनियम इस अर्थ में कोई नहीं है, बल्कि सभी नियम पहले से ही 2014 की ऊर्जा बचत विनियम में "01 जनवरी 2016 से प्रभावी" हैं। मैं अक्सर 20 प्रतिशत बेहतर इन्सुलेशन के बारे में पढ़ता हूँ, प्रेस लेखों, फोरमों आदि में, लेकिन कानून में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। स्पष्टता के लिए, KFW-मानक हमेशा दो मानकों के पालन की आवश्यकता रखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता ऊर्जा बचत विनियम मानक का xy प्रतिशत और ट्रांसमिशन गर्मी हानि ऊर्जा बचत विनियम मानक का xy प्रतिशत। मैं यहाँ मुख्य रूप से अंतिम पर ध्यान दे रहा हूँ, भले ही KFW-मानकों का नाम देने वाला प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता है (KFW55 का मतलब प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में ऊर्जा बचत विनियम मानक का 55 प्रतिशत और ट्रांसमिशन गर्मी हानि के संदर्भ में 70 प्रतिशत है)।

जहाँ तक मैं देखता हूँ, ट्रांसमिशन गर्मी हानि के संदर्भ में संदर्भ मान केवल जनवरी 2016 से लागू होते हैं। इसके विपरीत, प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता की गणना के लिए वही संदर्भ मान पहले से ही मान्य थे।

मैं एक कदम और आगे जाकर कहूँगा कि 2016 में भी बिना सोलर के लेकिन नियंत्रित आवास वेंटिलेशन के साथ गैस संभव है। इसके बारे में अधिक जानकारी शायद बाद में।

गर्मी पुलों की गणना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर गणना न की जाए तो ये काफी प्रभाव डालते हैं। तब प्रत्येक m2 गर्मी संचरण वाली खोल सतह के लिए 0.1 मान लेना चाहिए। समकक्षता प्रमाण के लिए 0.05 मान लेना चाहिए, सटीक गणना से संभवतः 0.03 और उससे बेहतर मान संभव हैं।
 

T21150

01/12/2015 21:29:39
  • #4
मैं यहाँ नाजुक परिस्थिति में हूँ। उम्मीद है कि मैं सीख सकूँगा (क्योंकि यह विषय मुझे बहुत पसंद है)। यहाँ मैं खुशी-खुशी सीखता हूँ। मुझे यह विषय पूरी तरह से मज़ेदार लगता है।


शायद यह "कहीं न कहीं" संभव होगा। क्या नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी पर्याप्त होगा?
देखना होगा। कुछ दावे हैं। मैं अभी तक विश्वास नहीं करता। मेरा ख्याल है कि यह केवल थर्मल सोलर के तापीय समर्थन के साथ ही संभव होगा। और यह भी आंकड़ों को सुंदर बनाने जैसा है।
मेरे 70 के दशक के मकान में लगभग सारी व्यवस्थाएँ हैं, और इसके ट्रांसमिशन-हीट लॉस भी अच्छे हैं, लेकिन गैस + सहायक ऊर्जा से प्राइमरी एनर्जी फैक्टर बहुत प्रभावित होता है.....
जब मेरे पास और तथ्य होंगे, तो मैं व्यक्तिगत मामलों में थोड़ा हिसाब लगाकर देख सकता हूँ....
जितना मैं अब तक जानता हूँ: बूढ़ा मकान KFW70 से बेहतर है, KFW 2016 शायद ठीक ठाक पूरा कर पाएगा।
मुझे और तथ्य चाहिए........लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं हैं।
चूंकि मैं 2016 की फोटोवोल्टाइक सिस्टम के कारण एक नया प्रमाणपत्र बनवाने पर विचार कर रहा हूँ, और वह फिट बैठेगा, तो मैं बूढ़ा मकान सीधे उस मानक के अनुसार फिर से प्रमाणित करवा लूँगा (अच्छा अनुभव पाने के लिए काल्पनिक पुनर्विक्रय मूल्य, एक मज़ाक)।


मेरा मानना है कि मेरे यहाँ उनका हिसाब किया गया था। मुझे कल 50+ पन्नों में यह देखना होगा।
 

Grym

01/12/2015 21:40:03
  • #5
सोलर के बिना कंट्रोल की गई आवासीय वेंटिलेशन समाधान के बारे में थोड़ी जानकारी:
थर्मल शेल वाले तहखाने वाले भवन में काफी बड़ा वॉल्यूम होता है, मैंने यहां 11x9 आकार के एक घर के लिए, जिसमें 2 पूर्ण मंजिल और तहखाना है, लगभग 850m3 वॉल्यूम की गणना की है। वेंटिलेशन हीट लॉस (जितना मुझे पता है) 0.34 x 0.55 x 850 = 159 W/K से गणना की जाती है। 90 प्रतिशत हीट रिकवरी वाले कंट्रोल की गई आवासीय वेंटिलेशन के लिए यह इस प्रकार से गणना होती है: 0.34 x (0.55 * (1.00 - 0.90) + 0.2) x 850 = 0.34 x 0.255 x 850 = 74 W/K।

इस आकार के तहखाने वाले घर में वेंटिलेशन लॉस (गणितीय रूप से!) लगभग आधी हीट लॉस बनाते हैं। बेस प्लेट और तहखाने की दीवारें फैक्टर के अनुसार अच्छी तरह गणना की जाती हैं, जबकि मैंने नहीं पढ़ा कि तहखाने के वॉल्यूम के वेंटिलेशन लॉस को कम ध्यान दिया गया है।

यदि मैं आधे आधे बचाता हूँ, तो मेरी 25 प्रतिशत प्राथमिक ऊर्जा बचत पूरी हो जाती है। अगर अब मैं रेफरेंस मानदंडों का पालन करता हूँ, तो मैंने ऊर्जा बचत विनियम 2016 को पूरा कर लिया है। ऊर्जा बचत विनियम 2016 के रेफरेंस भवन में गैस होती है बिना सोलर के - इसे भूलना नहीं चाहिए!

नवीकरणीय ऊर्जा-ऊर्जा अधिनियम थोड़ा जटिल हो जाता है। यह विकल्प उपायों और उनके संयोजन की अनुमति देता है। कंट्रोल की गई आवासीय वेंटिलेशन एक पूर्ण विकल्प उपाय है, यदि मैं उससे 50 प्रतिशत ऊर्जा कवर करता हूँ। यह पूरी तरह से सही नहीं बैठता, बल्कि लगभग 25 प्रतिशत। तो मैंने आवश्यकता का आधा लगभग पूरा किया है और मुझे अन्य विकल्प उपाय का भी लगभग आधा पूरा करना होगा। इन्सुलेशन और प्राथमिक ऊर्जा की मांग में 15 प्रतिशत सुधार करके, मैंने दूसरा विकल्प उपाय पूरा किया है। इसे केवल आधा पूरा करना होगा, यानी रेफरेंस मानदंडों की तुलना में केवल लगभग 7.5 प्रतिशत, और यह संभव होना चाहिए। केवल जानकारी के लिए, बाहरी दीवार का U-वैल्यू ऊर्जा बचत विनियम 2016 के अनुसार 0.28 है।
 

T21150

01/12/2015 21:50:04
  • #6


तुम्हें सलाम! क्या तुम डिप्लोमा-व्यवसायी हो? मुझे लगता है हाँ। हाँ। मैंने अब देर शाम को तुम्हारे सूत्रों की जांच नहीं की है। लेकिन वे तर्कसंगत हैं। मैंने ऐसा अपने दस्तावेजों में देखा है।

अब: तुम एक टॉप लेवल मेगा श्रेणी के व्यवसायी हो, जो सब कुछ कर सकता है। मैं ऐसे कम ही जानता हूँ, जिनके लिए मेरी अत्यधिक सम्मान है (जैसा लिखा है, वैसा ही कहा गया है!!!!)।

मैं सोचता हूँ: नवीकरणीय ऊर्जा तापमान कानून विवादित बिंदु है।
क्या प्रतिस्थापन उपाय और संयोजन अनुमति प्राप्त हैं और मंजूर होते हैं?

सस्नेह और आज के लिए मैं @सो रहा हूँ।
थोर्स्टन

पीएस: बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.28 कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मेरी लकड़ी की झोपड़ी का 0.137 है। और वह तो ठीक-ठाक ही है। 0.10 के साथ यह और भी बेहतर हो सकता है, बिना बड़े प्रयास के!!!!!
 

समान विषय
10.05.2012वार्षिक हीटिंग लागत KfW55 - KfW70, निर्माण निर्णय हीटिंग11
25.06.2020हवा हीट पंप या गैस और सौर का उपयोग करें?300
24.12.2012क्या इस स्थिति में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन उपयुक्त है या नहीं?10
03.07.2013गैस / सोलर या गैस / वेंटिलेशन + हीट रिकवरी20
14.10.2014KfW70 गैस कंडेनसिंग और सौर के साथ किसी भी हालत में संभव नहीं है21
30.04.2015KFW70 गैस-सौर हीटिंग के साथ65
24.05.2015KfW 55 लकड़ी के घर के साथ - यू-मूल्य: दीवार 0.18 - छत 0.1617
16.12.2015क्या अतिरिक्त लागत के साथ KfW70 के बजाय KfW55 बेहतर है?16
22.09.2016KfW70 घर का प्रस्ताव - KfW55 घर पहले से ही अतिरिक्त नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ - क्या KfW70 बहुत सीलन है?12
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
16.08.2023KFW55 ठोस + गैस + 5 वर्ग मीटर सौर के साथ अनुभव37
16.07.2017ऊर्जा संरक्षण आदेश, KFW55, KFW40 या KFW40 प्लस19
15.03.2018KfW 55 या सिर्फ ऊर्जा संरक्षण विनियम - गैस और संभव हो तो कोई वेंटिलेशन न हो?23
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
31.12.2018सौर तापीय के बजाय ताप पुनर्प्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?30
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
20.01.2020ऊर्जा संरक्षण नियमावली या KFW55 के अनुसार एक बहु-परिवारिक घर बनाना?29
03.11.2020KfW55/नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक वाला एकल-परिवार का घर - अनुभव और राय?22
09.07.20212016 ऊर्जा संरक्षण अध्यादेश के अनुसार निर्माण या KfW5543

Oben